Profil du membre DB
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit DB

a posté 483 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Câblette de Terre nue ===> Barrette de coupure ====> Fil isolé 16 ou 25²====> Tableau====> DJ 20A. ====>parafoudre.
15 juin 2010 à 11:03

Bonjour. Merci GL. Une grosse erreur due à un ancien, très ancien catalogue (1986).
14 juin 2010 à 19:11

Bonjour. Effectivement, c'est impressionnant. Il n'y a que deux fils qui servent. Le Gris en 1 et le Blanc en 3. Refaites vos branchement au 'propre' tout va rentrer dans l'ordre.
Vous n'aurez en principe plus de coupure.
Vous n'aurez en principe plus de coupure.
14 juin 2010 à 10:50

Bonjour. Le meilleur produit (écolo) c'est une aération, ventilation.
13 juin 2010 à 02:03

Bonjour. Votre référence désigne un inter mosaïc 50.
Depuis 1998 il est remplacé par le mozaïc 45. Vous devez avoir sur votre inter cité en référence sur le module une borne L, avec un trait, d'un côté vous avez une sortie 1, si c'est un inter, ou vous avez 1 et 2 s'il s'agit d'un va et vient.
Pour info le mosaïc n'est plus référencé chez Legrand, sauf en milieu hospitalier.
Depuis 1998 il est remplacé par le mozaïc 45. Vous devez avoir sur votre inter cité en référence sur le module une borne L, avec un trait, d'un côté vous avez une sortie 1, si c'est un inter, ou vous avez 1 et 2 s'il s'agit d'un va et vient.
Pour info le mosaïc n'est plus référencé chez Legrand, sauf en milieu hospitalier.
13 juin 2010 à 01:52

Bonjour. Refaites vos branchements au niveau du lustre (2 fils par branche + Terre en vert/jaune). Actuellement vous êtes en montage série, pour vérifier allumez votre lustre, ôtez une ampoule, si tout s'éteint, vous êtes en série.
12 juin 2010 à 19:26

Bonjour. La norme NF C 15-100 va "tolérer" la hotte, mais en aucun cas les luminaires.
Vous pouvez au niveau de votre tableau, si cette prise est la seule sur le circuit, la protéger par un DJ de 10A. Vous ne pouvez pas mélanger les circuits dédiés aux prises avec ceux dédiés aux éclairages et vice & versa.
Vous pouvez au niveau de votre tableau, si cette prise est la seule sur le circuit, la protéger par un DJ de 10A. Vous ne pouvez pas mélanger les circuits dédiés aux prises avec ceux dédiés aux éclairages et vice & versa.
12 juin 2010 à 19:23

Bonjour. Il existe en vente des kits clignoteurs chez des vendeurs de matériels électroniques (8 à 20 ) suivant puissance demandée. Voir chez Conrad.
12 juin 2010 à 16:19

Bonjour à tous, je suis DB. J'ai un renseignement à vous demander.
Je cherche où me procurer une carte SSB b- EAX - 57566204 pour mon TV Plasma LG.
Cette carte supporte les connexions HDMI - Péritel, Antenne...
Merci à tous de vos renseignements. Si vous pouvez me donner un ordre de prix ce serait formidable. Merci à bientôt.
Je cherche où me procurer une carte SSB b- EAX - 57566204 pour mon TV Plasma LG.
Cette carte supporte les connexions HDMI - Péritel, Antenne...
Merci à tous de vos renseignements. Si vous pouvez me donner un ordre de prix ce serait formidable. Merci à bientôt.
12 juin 2010 à 11:19

Bonjour. Vous reliez le + d'une batterie au - de l'autre. + #### - === + #### -
12 juin 2010 à 10:50

Bonjour. Je vous réponds en plus des autres réponses qui vous aiguillent vers votre fournisseur d'énergie. Ce n'est à votre électricien de changer votre compteur, il peut se charger des démarches vers ERDF, en aucun cas il ne peut "toucher" à votre comptage et à votre Disjoncteur d'abonné, sauf en partie aval, qui n'est pas plombé.
11 juin 2010 à 22:14

Bonjour. Montez un système "fin de course" pour éviter une surchauffe.
Un "morpion" serre câble, qui agit sur un fin de course suffit.
Brancher le fin de course en série sur le circuit Arrêt. Le montage initial n'est pas conforme, pour le moteur et surtout pour l'utilisateur.
Il vous faut - je précise - il vous faut un Arrêt d'urgence proche de l'utilisateur. Entièrement solidaire avec GL et mf06.
Un "morpion" serre câble, qui agit sur un fin de course suffit.
Brancher le fin de course en série sur le circuit Arrêt. Le montage initial n'est pas conforme, pour le moteur et surtout pour l'utilisateur.
Il vous faut - je précise - il vous faut un Arrêt d'urgence proche de l'utilisateur. Entièrement solidaire avec GL et mf06.
11 juin 2010 à 15:26

Bonjour. Votre demande est bizarre. Vous pouvez utiliser un commutateur va & vient, vous branchez la phase sur P ou L, l'éclairage sur la borne 1, la prise sur la borne 2.
10 juin 2010 à 16:52

Bonjour. Je crois que l'on ne peut pas faire des saignées horizontales ou verticales, en milieu de panneau. C'est vrai vous allez fragiliser la brique.
Un câble sans gaine ne peut pas être encastré. Pour votre saignée (sous réserve de l'acceptation de la position horizontale) je vous conseille une rainureuse, qui fera un très bon travail, avec un minimum de vibrations.
Attention, gants, masque, lunettes, aspirateur, couvrez bien vos meubles à cause de la poussière.
Pour le percement du trou de l'interrupteur il vous faut soit découper au carré (marteau burin) un trou de la dimension de la boîte, soit utiliser une scie cloche spéciale pour le parpaing.
Un câble sans gaine ne peut pas être encastré. Pour votre saignée (sous réserve de l'acceptation de la position horizontale) je vous conseille une rainureuse, qui fera un très bon travail, avec un minimum de vibrations.
Attention, gants, masque, lunettes, aspirateur, couvrez bien vos meubles à cause de la poussière.
Pour le percement du trou de l'interrupteur il vous faut soit découper au carré (marteau burin) un trou de la dimension de la boîte, soit utiliser une scie cloche spéciale pour le parpaing.
10 juin 2010 à 16:48

Bonjour. Il a dû tirer sur les câbles pour allonger la facture (gag).
Les artisans sérieux laissent ce qu'on appelle du "mou".
Étant ancien artisan, personnellement je laissais du mou, environ 10% de la longueur, sauf sur les grosses sections : 25 - 35 - 70...
A ma connaissance il n'y a pas de normes spécifiques au sujet du mou des câbles.
Les artisans sérieux laissent ce qu'on appelle du "mou".
Étant ancien artisan, personnellement je laissais du mou, environ 10% de la longueur, sauf sur les grosses sections : 25 - 35 - 70...
A ma connaissance il n'y a pas de normes spécifiques au sujet du mou des câbles.
09 juin 2010 à 17:10

Bonjour. Si vous utilisez un dispositif de coupure, arrivée câblette nue de 16 ou 25² ==> Barrette ===> départ vers installation 16 ou 25² isolé.
Si vous avez déjà un dispositif de coupure permettant la mesure, vous ne pouvez pas.
Vous pouvez relier les deux bouts de câblette avec un manchon serti de 16² ou 25² suivant le diamètre de votre câblette.
Si vous avez déjà un dispositif de coupure permettant la mesure, vous ne pouvez pas.
Vous pouvez relier les deux bouts de câblette avec un manchon serti de 16² ou 25² suivant le diamètre de votre câblette.
09 juin 2010 à 17:02

Bonjour. Comme protection mécanique, vous pouvez utiliser des gaines normalisées (rouge pour l'électricité), vous pouvez aussi utiliser des conduits en ciment (buses).
Je vous conseille de prévoir des "chambres de tirage" (regards), un tous les 50 mètres doit convenir.
Au sujet du tirage, si vous avez des regards, une bonne aiguille, des gants, de la main d'uvre, devrait vous convenir.
Pour rappel, voici les normes pour les canalisations enterrées. Une tranchée de profondeur 1,00 m, un lit de sable de 0,20 m, votre gaine rouge ou buses en ciment, un lit de sable de 0,20 m, un grillage rouge avertisseur, un lit de sable ou du "tout venant" 0,20m, finir en terre meuble.
A ma connaissance, il n'existe pas de conduits préfabriqués pour le 70².
Pensez à passer une autre gaine de 0,60 m, pour l'éventuel téléreport. Profiter de l'ouverture de la tranchée pour passer différentes gaines (téléphone - interphone - portail - éclairage extérieur...).
Ces gaines sont soumises aux mêmes contraintes que ci-dessus.
Chaque canalisation doit être séparée de 0,20 m, par rapport aux autres. De même pour la couleur des grillages avertisseurs.
Je vous conseille de prévoir des "chambres de tirage" (regards), un tous les 50 mètres doit convenir.
Au sujet du tirage, si vous avez des regards, une bonne aiguille, des gants, de la main d'uvre, devrait vous convenir.
Pour rappel, voici les normes pour les canalisations enterrées. Une tranchée de profondeur 1,00 m, un lit de sable de 0,20 m, votre gaine rouge ou buses en ciment, un lit de sable de 0,20 m, un grillage rouge avertisseur, un lit de sable ou du "tout venant" 0,20m, finir en terre meuble.
A ma connaissance, il n'existe pas de conduits préfabriqués pour le 70².
Pensez à passer une autre gaine de 0,60 m, pour l'éventuel téléreport. Profiter de l'ouverture de la tranchée pour passer différentes gaines (téléphone - interphone - portail - éclairage extérieur...).
Ces gaines sont soumises aux mêmes contraintes que ci-dessus.
Chaque canalisation doit être séparée de 0,20 m, par rapport aux autres. De même pour la couleur des grillages avertisseurs.
09 juin 2010 à 13:12

Bonjour. Une bobine MX est installée dans un coffret ou armoire d'atelier, pour "faire tomber" le disjoncteur principal.
En aucun cas pour l'arrêt d'urgence d'une machine outil.
Ce qu'il vous faut c'est un bouton Legrand - Osmoz complet 237 51.
En aucun cas pour l'arrêt d'urgence d'une machine outil.
Ce qu'il vous faut c'est un bouton Legrand - Osmoz complet 237 51.
08 juin 2010 à 19:43

Bonjour. Votre méthode est bonne quoique fastidieuse. Comme vous êtes en monophasé vous n'êtes pas concernés par l'absence ou rupture de Neutre, qui est très néfaste en alimentation 3P + N. Je vous conseille d'essayer de repérer en priorité les circuits congélation.
07 juin 2010 à 10:58

Bonjour. Il est très compliqué, voire impossible, de souder de l'inox avec de l'étain.
La température de fusion de l'inox est trop élevée par rapport à celle de l'étain.
Vous allez arriver à faire du collage pas de la soudure.
La température de fusion de l'inox est trop élevée par rapport à celle de l'étain.
Vous allez arriver à faire du collage pas de la soudure.
05 juin 2010 à 00:47

Bonjour
La Terre (fil Vert/Jaune) doit être présente à tous les points de circuits électriques.
La Terre (fil Vert/Jaune) doit être présente à tous les points de circuits électriques.
03 juin 2010 à 10:42

Bonjour. J'ai répondu que suivant les précisions que vous nous donnez le Diff de Type A convient.
Le câble téléphone doit être remis en service par votre fournisseur, car il est en amont du DTI.
Le câble téléphone doit être remis en service par votre fournisseur, car il est en amont du DTI.
02 juin 2010 à 16:42

Bonjour. Suivant les références, il y a plusieurs branchements possible.
Le plus utilisé est : Phase ===> M1, Neutre===> M2 - Contact Phase sur 1 ou C, contact repos 2, contact travail 3, à vérifier et tester sur l'appareillage ou sur l'emballage.
Le plus utilisé est : Phase ===> M1, Neutre===> M2 - Contact Phase sur 1 ou C, contact repos 2, contact travail 3, à vérifier et tester sur l'appareillage ou sur l'emballage.
02 juin 2010 à 16:25

Bonjour. Vos branchements ne sont pas bons. Vous êtes actuellement branché entre Phase est Neutre.
Il vous suffit de brancher le fil du voyant sur le retour de lampe.
Pour information, vous n'êtes pas aux normes, les circuits éclairages doivent être séparés des circuits prises (à moins de prises commandées par interrupteur).
Il vous suffit de brancher le fil du voyant sur le retour de lampe.
Pour information, vous n'êtes pas aux normes, les circuits éclairages doivent être séparés des circuits prises (à moins de prises commandées par interrupteur).
02 juin 2010 à 16:21

Bonjour. Rapprochez-vous d'un fournisseur en gros, de décodeur TNT TV. Votre projet est louable, il dépasse de beaucoup le domaine du bricolage.
01 juin 2010 à 20:10

Bonjour. Le plus normalisé consiste à passer une ligne spécifique éclairage pour la salle de bains.
Je vous communique les couleurs utilisées à l'époque sous réserves de contrôle. Rouge est la Phase - Le Noir à l'époque était la Terre - le Blanc si il vient d'une prise est le Neutre.
Vérifiez quand même, entre Rouge et Blanc vous devez avoir 230 V entre Rouge et Noir 230 V entre Noir et Blanc pratiquement 0. Valeurs données pour une Terre mesurée à moins de 100 ohms.
Je vous communique les couleurs utilisées à l'époque sous réserves de contrôle. Rouge est la Phase - Le Noir à l'époque était la Terre - le Blanc si il vient d'une prise est le Neutre.
Vérifiez quand même, entre Rouge et Blanc vous devez avoir 230 V entre Rouge et Noir 230 V entre Noir et Blanc pratiquement 0. Valeurs données pour une Terre mesurée à moins de 100 ohms.
01 juin 2010 à 19:47

Bonjour. Vous devez pouvoir vous renseigner au sein de votre entreprise.
Êtes-vous propriétaire, locataire, gérant du local ERP... Si ce n'est pas le cas cela ressemble à du travail non déclaré. Le type A convient, pour les précisions que vous nous donnez.
Au sujet du câble téléphone en amont du DTI, c'est au fournisseur d'intervenir.
Êtes-vous propriétaire, locataire, gérant du local ERP... Si ce n'est pas le cas cela ressemble à du travail non déclaré. Le type A convient, pour les précisions que vous nous donnez.
Au sujet du câble téléphone en amont du DTI, c'est au fournisseur d'intervenir.
01 juin 2010 à 15:32

Bonjour
Non, absolument pas. La barrette ou dispositif de coupure doit être facilement accessible, pour effectuer d'éventuelles mesures.
Non, absolument pas. La barrette ou dispositif de coupure doit être facilement accessible, pour effectuer d'éventuelles mesures.
01 juin 2010 à 00:23

Bonjour. Les appareillages doivent être prêt à fonctionner. Prises et inter câbles, enjoliveurs posés, DCL...
Je pense que la pose des ampoules n'est pas obligatoire, sauf pour les appareillages conçus pour.
Je pense que la pose des ampoules n'est pas obligatoire, sauf pour les appareillages conçus pour.
31 mai 2010 à 12:28

Bonjour. Il n'existe pas de boîte toute faite. Vous pouvez rallonger avec des Wago, remplacez les dominos, ou au mieux un tableau modulaire avec un rail Oméga, enclipsez des borniers "vicking", de différentes sections adaptées à vos fils. Vous aurez un câblage propre et fonctionnel.
L'avantage du tableau modulaire largeur 250mm, c'est qu'il s'harmonise avec les autres tableaux modulaires de
1/2/3/4 rangées, platine ERDF. N'oubliez pas le conducteur de protection Terre.
L'avantage du tableau modulaire largeur 250mm, c'est qu'il s'harmonise avec les autres tableaux modulaires de
1/2/3/4 rangées, platine ERDF. N'oubliez pas le conducteur de protection Terre.
31 mai 2010 à 12:25

Bonjour. On ne bricole pas dans un ERP, encore moins dans un sauna ou les clients sont dévêtus, donc très sensibles aux contacts électrique. Suivez GL, procurez-vous un ensemble complet et sécurisé.
30 mai 2010 à 19:43

Bonjour. Ce n'est pas si complexe que cela. Le technicien a trouvé qu'un seule ligne c'est normal.
Seuls deux fils servent le Gris (1) et le Blanc (3).
La société devait avoir une installation privée, derrière un autocom ou autres modules plus modernes.
Reliez donc tous les conjoncteurs que vous désirez entre eux, avec deux fils Gris et Blanc.
Seuls deux fils servent le Gris (1) et le Blanc (3).
La société devait avoir une installation privée, derrière un autocom ou autres modules plus modernes.
Reliez donc tous les conjoncteurs que vous désirez entre eux, avec deux fils Gris et Blanc.
28 mai 2010 à 22:36

Bonjour. Légalement le fournisseur est tenu de vous fournir une notice dans la langue du pays où l'appareil est utilisé. Dans votre cas c'est du RPC Made in China. Patrice ne va pas être de mon avis.
28 mai 2010 à 22:24

Bonjour. Vous avez un sérieux problème qui va être résolu avec une création d'une liaison Terre pour votre dépendance. Normalement vous devez avoir Ph ==> Neutre 230V - Neutre ==> Terre proche du zéro, l'idéal est 0.
Phase ==> Terre 230V. Évitez de brancher des appareils comme vous nous avez indiqué sur les prises.
La Terre est OBLIGATOIRE sur tous les points récepteurs. Si vous le pouvez relier la prise de Terre (Vert/Jaune) de votre tableau principal, vers votre dépendance (préconise du 16²).
Sinon dans l'impossibilité, un piquet de Terre (2 mètres), câblette 16² avec un dispositif de coupure, reprise en 16² isolé vers votre dépendance, le cas échéant changer vos prises si elles n'ont pas de broche de Terre.
Amenez la Terre à tous vos points d'éclairage.
Phase ==> Terre 230V. Évitez de brancher des appareils comme vous nous avez indiqué sur les prises.
La Terre est OBLIGATOIRE sur tous les points récepteurs. Si vous le pouvez relier la prise de Terre (Vert/Jaune) de votre tableau principal, vers votre dépendance (préconise du 16²).
Sinon dans l'impossibilité, un piquet de Terre (2 mètres), câblette 16² avec un dispositif de coupure, reprise en 16² isolé vers votre dépendance, le cas échéant changer vos prises si elles n'ont pas de broche de Terre.
Amenez la Terre à tous vos points d'éclairage.
28 mai 2010 à 22:07

Bonjour,
Ce problème m'est arrivé et c'est assez simple à résoudre. Vous allez retirer toutes les piles de tous vos appareils (émetteurs - récepteurs). Il faut que vos sonneries s'apprivoisent.
Dans un premier temps, vous remettez les piles des boutons sonnettes (émetteurs).
Quand cela est fait, vous remettez les piles de vos sonnettes (récepteurs), vous avez environ 1 minute pour effectuer la manœuvre. Attendez 5 à 6 secondes et appuyez sur les boutons-poussoirs, cela doit fonctionner.
Respectez bien l'ordre des manœuvres.
Ce problème m'est arrivé et c'est assez simple à résoudre. Vous allez retirer toutes les piles de tous vos appareils (émetteurs - récepteurs). Il faut que vos sonneries s'apprivoisent.
Dans un premier temps, vous remettez les piles des boutons sonnettes (émetteurs).
Quand cela est fait, vous remettez les piles de vos sonnettes (récepteurs), vous avez environ 1 minute pour effectuer la manœuvre. Attendez 5 à 6 secondes et appuyez sur les boutons-poussoirs, cela doit fonctionner.
Respectez bien l'ordre des manœuvres.
28 mai 2010 à 10:44

Bonjour PL, merci de vos précieux conseils, effectivement il y avait une fuite au niveau du petit tuyau, de plus le switch de sécurité du trop plein de bac était bloqué. Tout est rentré dans l'ordre, encore Merci.
26 mai 2010 à 19:47

Bonjour. Soit vous êtes trop loin ou mal orienté par rapport à l'émetteur ; soit vos câbles et câblages sont défectueux.
25 mai 2010 à 23:39

Bonjour. Le fil d'arrivée (phase) sur la borne P ou L, souvent elle est au milieu, le retour vers votre lampe sur 1 ou 2 cela n'a pas d'importance.
25 mai 2010 à 23:33

Bonjour Marc. Ne soyez pas désolé, je tiens mes sources de France Télécom eux-mêmes. Si vous connaissez la ou les modifications à effectuer de nombreux internautes bricoleurs seraient contents de les connaître.
25 mai 2010 à 20:03

Bonjour
C'est exact, ils sont beaux et fonctionnels. Personnellement, je relierais toutes les parties métalliques à la Terre, (côtés, cloisons, plafond, sol, ...).
En ce qui concerne la foudre, un parafoudre est peut-être nécessaire.
Le risque physique est quasi nul, l'entourage en métal, fait que ce logement se comporte comme une cage de Faraday. Cela ne vous dispense pas des précautions élémentaires comme dans une maison en dur.
Par contre, j'émets un doute au sujet des téléphones portables, du wi-fi, de l'alarme sans fil ainsi que les éléments assujettis aux ondes radio-fréquences.
C'est exact, ils sont beaux et fonctionnels. Personnellement, je relierais toutes les parties métalliques à la Terre, (côtés, cloisons, plafond, sol, ...).
En ce qui concerne la foudre, un parafoudre est peut-être nécessaire.
Le risque physique est quasi nul, l'entourage en métal, fait que ce logement se comporte comme une cage de Faraday. Cela ne vous dispense pas des précautions élémentaires comme dans une maison en dur.
Par contre, j'émets un doute au sujet des téléphones portables, du wi-fi, de l'alarme sans fil ainsi que les éléments assujettis aux ondes radio-fréquences.
25 mai 2010 à 14:57

Bonjour
Nous pouvons considérer cette prise commandée comme un circuit d'éclairage 10A.
Donc, vous pouvez vous en servir pour vos lampes. N'oubliez pas la Terre (Vert/Jaune) aux luminaires.
Nous pouvons considérer cette prise commandée comme un circuit d'éclairage 10A.
Donc, vous pouvez vous en servir pour vos lampes. N'oubliez pas la Terre (Vert/Jaune) aux luminaires.
25 mai 2010 à 14:46

Bonjour à toutes et tous : Nous sommes tous contents de votre retour, sauf nos outils et nos bouquins, ils avaient pris l'habitude de faire la grasse matinée.
24 mai 2010 à 23:20

Bonjour. Une alarme avec transmetteur ne fonctionne pas en dégroupage total.
Vous êtes obligé de passer par une ligne de France Télécom, pour un dégroupage partiel.
Aucune autre solution à ma connaissance.
Vous êtes obligé de passer par une ligne de France Télécom, pour un dégroupage partiel.
Aucune autre solution à ma connaissance.
24 mai 2010 à 23:16

Bonjour. Commençons par le Décodeur : Prise péritel TV ===> AV1 du Téléviseur, prise péritel EXT ====> AV1 du combiné Magnéto/DVD.
Maintenant au Magnéto/DVD : prise péritel AV2 (bleu)====> AV2 du Téléviseur.
Pour enregistrer un programme et en regarder un autre, mettre le Magnéto / DVD en plage AV2.
Utiliser des cordons Péritels de bonne qualité avec 21 broches câblées (15 à 20 pièce).
Au niveau du branchement des coaxiaux d'antenne vous êtes bon.
Si vous voulez enregistrer un programme en votre absence, laissez votre décodeur allumé.
Cela est connecté chez moi comme indiqué, pas de problème.
Maintenant au Magnéto/DVD : prise péritel AV2 (bleu)====> AV2 du Téléviseur.
Pour enregistrer un programme et en regarder un autre, mettre le Magnéto / DVD en plage AV2.
Utiliser des cordons Péritels de bonne qualité avec 21 broches câblées (15 à 20 pièce).
Au niveau du branchement des coaxiaux d'antenne vous êtes bon.
Si vous voulez enregistrer un programme en votre absence, laissez votre décodeur allumé.
Cela est connecté chez moi comme indiqué, pas de problème.
24 mai 2010 à 17:47

Bonjour. J'ai fait une erreur de modèle dans ma question il faut lire Tectro en lieu et place de Vectra, cela ne change rien à mon ennui.
24 mai 2010 à 17:06

Bonjour. Il n'y a pas de gamme spécifique de couleurs pour raccorder les interphones.
Je vous communique la gamme de couleur la plus utilisée en 15 paires 9/10 : Blanc/Bleu clair - Bleu/Bleu clair - Jaune/Bleu clair - Marron/Bleu clair- Noir/Bleu clair - Rouge/Bleu clair - Vert/Bleu clair - ceci pour 7 paires, pour 15 paires Blanc/Gris - Bleu/Gris - Jaune/Gris - Noir/Gris - Rouge/Gris - Vert/Gris. Ensuite Blanc/Orange etc.
Les couleurs principales sont tout le temps les mêmes, seuls les accompagnant (Bleu Clair, Gris, Orange, violet...) changent. Il existe d'autres gammes de couleurs.
Je vous communique la gamme de couleur la plus utilisée en 15 paires 9/10 : Blanc/Bleu clair - Bleu/Bleu clair - Jaune/Bleu clair - Marron/Bleu clair- Noir/Bleu clair - Rouge/Bleu clair - Vert/Bleu clair - ceci pour 7 paires, pour 15 paires Blanc/Gris - Bleu/Gris - Jaune/Gris - Noir/Gris - Rouge/Gris - Vert/Gris. Ensuite Blanc/Orange etc.
Les couleurs principales sont tout le temps les mêmes, seuls les accompagnant (Bleu Clair, Gris, Orange, violet...) changent. Il existe d'autres gammes de couleurs.
24 mai 2010 à 10:16

Bonjour. J'ai un ennui avec ma climatisation mobile Vectra. Je l'ai branché, elle fait très bien du froid.
Au bout d'un moment de l'eau coule dessous. L'année dernière je l'ai remisée au sec, cette année elle me fait ce défaut de fuite. Pouvez-vous m'aider ? Merci
Au bout d'un moment de l'eau coule dessous. L'année dernière je l'ai remisée au sec, cette année elle me fait ce défaut de fuite. Pouvez-vous m'aider ? Merci
24 mai 2010 à 00:47

Bonjour. Une alimentation pour 5 volets, vous pouvez regrouper les 5 câbles dans une boîte de dérivation.
Par contre je vous déconseille d'utiliser une alimentation de prise pour alimenter vos volets.
Si vous pouvez tirer une ligne spécifique en 1,5² pour votre installation ce serait préférable.
Par contre je vous déconseille d'utiliser une alimentation de prise pour alimenter vos volets.
Si vous pouvez tirer une ligne spécifique en 1,5² pour votre installation ce serait préférable.
24 mai 2010 à 00:40

Bonjour. Avant de vous engager dans des frais de dépannage, essayer de brancher votre machine sur une autre prise.
Si elle fait disjoncter, elle est bien en panne.
Si elle fait disjoncter, elle est bien en panne.
24 mai 2010 à 00:32