Bonjour.

J'ai fait un relevé des résistances des enroulements environ 1,3 ohms entre chaque enroulement ce qui me semblait cohérent. J'avais écarté le compresseur pour me tourner ver l'électronique.
Mais celle-ci étant a priori bonne la panne mécanique est je pense la plus probable "grippage".
Pour la doc ce n'est pas grave, c'est gentil tout de même.
J'ai trouvé quelques docs en anglais.
Pour le compresseur, je pense que je vais récupérer le gaz et le démonter pour l'autopsier.
Merci encore pour votre aide.
01 décembre 2013 à 13:02
forum consulter ce sujet Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2 sur le forum Climatisation

Pour la garantie c'est râpé car plus de 5 ans.
J'ai fait une récupération du fluide pour connaitre la quantité exacte dans l'installation.
J'ai récupéré un peu plus d'1,7 kg sachant que la station de récupération en garde une 100 g donc je pense être dans les clous au niveau gaz.
La plaque indique 1,9 kg de R410.
Je penche donc pour une fatigue du compresseur.
J'attendais d'en être sûr à 100/100.
Pour la doc sur l'inverter je suis preneur si vous en avez un exemplaire PDF.
Merci d'avance.
30 novembre 2013 à 18:41
forum consulter ce sujet Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Oui j'ai effectué un contrôle avec un contrôleur de phase inverter.
Les 6 diodes allumées rouge, jaune, bleu donc a priori pas de problème de carte ?
30 novembre 2013 à 16:50
forum consulter ce sujet Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2 sur le forum Climatisation

Je confirme, mes diverses recherches sur le forum et internet m'ont permis d'avancer dans ce dépannage.
Il est vrai qu'on apprend plus en cherchant qu'en lisant un bouquin, mais quelques infos supplémentaires auraient été bien venues.
Pour en revenir au relevé, je pense que ça commence à sentir le roussi pour le compresseur mais j'aimerai en avoir la confirmation.
Les relevés : tension sortie PFC environ 320 volts débranché de la platine de commande idem branché compresseur off aucun bruit. Lorsque le ventilateur se met en route U = 375 volts et bruit apparait idem au lancement du compresseur.
J'en déduis que le PFC joue son rôle mis à part ce bruit.
30 novembre 2013 à 12:23
forum consulter ce sujet Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2 sur le forum Climatisation

Bonjour

Merci pour ces indices qui me font avancer dans mes recherches.
Je vais mesurer la tension en sortie du PFC, compresseur à l’arrêt et en marche.
Je vous tiens au courant.
P. S. : pourriez-vous me conseiller un ouvrage sur la technologie DC inverter dans la clim.
Merci.
30 novembre 2013 à 09:59
forum consulter ce sujet Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Je me suis mal exprimé dans mon premier post, le compresseur tourne et veut se lancer mais on dirait que la tension n'est pas suffisante pour l'entrainer.
En enlevant les câbles qui vont au moteur le bruit est toujours présent (grésillement).
J'ai mis un contrôleur de phase inverter sur les cosses UVW toutes les diodes s'allument (donc a priori les trois phases sont présentes par contre leur luminosité n'est pas franche).
J'ai rebranché les câbles compresseur et fait un nouvel essai pour des prises de tension, je ne dépasse pas 80 volts entre phases.
29 novembre 2013 à 20:12
forum consulter ce sujet Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide.
Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné à l'unité extérieure, le ventilateur de l'échangeur se met en route, le compresseur veut tourner mais semble forcer, il y a un bruit de grésillement sur la platine électronique que je n'arrive pas à localiser.
J'ai mesuré la résistance des enroulements du compresseur qui semble correcte 1,3 ohms entre chaque enroulement et pas à la masse.
P. S. : il n'y a pas de message d'erreur sur l'unité extérieure.
28 novembre 2013 à 11:52
forum consulter ce sujet Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2 sur le forum Climatisation