Ce que je voulais dire en parlant du compresseur au 404, c'est que je ne souhaite pas migrer l'installation vers un autre fluide (vis à vis des évolutions réglementaires) tant que je n'ai pas plus de certitudes sur l'origine de la panne.
Le compresseur ne disjoncte jamais au démarrage mais toujours après un temps de fonctionnement aléatoire.
Je pense qu'une panne de ce condensateur interdirait le démarrage non ?
En revanche j'ai remplacé le condensateur permanent qui avait rendu l'âme.
08 décembre 2014 à 22:07
forum consulter ce sujet Panne PAC gaz / gaz sur le forum Climatisation

Le compresseur n'est pas vieux, il date de mai 2012.
Je suis parfaitement au courant des évolutions réglementaires concernant le R22.

Je cherche à valider le diagnostic car si ce n'est pas le compresseur qui est en cause, le nouveau compresseur au R404A risque de disjoncter à son tour.
07 décembre 2014 à 22:10
forum consulter ce sujet Panne PAC gaz / gaz sur le forum Climatisation

Publicité

Il s'agit d'un PAC en géothermie de marque SOFATH au R22.
Les réparations de la fuite ont été faites par un artisan frigoriste.
La PAC ne fait pas de froid. Uniquement du chauffage.
07 décembre 2014 à 18:41
forum consulter ce sujet Panne PAC gaz / gaz sur le forum Climatisation

Bonjour,

J'ai une panne sur ma PAC gaz / gaz (évapo dans le sol du jardin et condenseur dans le plancher).
Après avoir réparé une fuite sur l'évapo et réchargé le fluide, je constate des disjonctions de l'installation.
A froid, la PAC peut fonctionner 4 heures sans problème. Une fois ce seuil atteint, la PAC ne tient que quelques minutes sans disjoncter.
L'intensité nominale est d'environ 12 A.
Le compresseur est protégé par un disjoncteur 20 A.
Parfois le compresseur tressaute (comme s'il avait des ratés). Soit ça passe, soit il disjoncte.
Plusieurs hypothèses :
- Le compresseur voit une perturbation dans son alimentation électrique (micro coupure) due au klixon interne par exemple. Cela provoque une arrêt/marche rapide à l'origine du pic d'intensité.
Si c'est le klixon qui bat, ça expliquerait pourquoi il faut attendre quelques heures (montée en température) pour voir apparaître le problème.
- Deuxième approche, et là je suis moins à l'aise, il y aurait un problème au niveau du circuit frigorifique qui fait forcer le compresseur brutalement, donc pic d'intensité...
- Ou encore, le compresseur n'est pas refroidi et donc klixon, et on en revient à la première hypothèse.

Pour lever le doute, il suffirait de remplacer le compresseur, mais ça fait cher l'essai.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire ?
Merci pour vos réponses.
07 décembre 2014 à 16:39
forum consulter ce sujet Panne PAC gaz / gaz sur le forum Climatisation