Bonjour,

voici quelques nouvelles tardives de l'équipement.

En tentant de trouver un composant défectueux, je me suis retrouvé à devoir décaler une gaine qui me gênait.
En lui imposant une position, la clim s'est mise à fonctionner durablement (sûrement un faux contact au niveau des broches, ou des soudures, je referai au propre la saison passée).

Tout tourne rond une fois lancé, sans accrocs, et ce des semaines durant.
La relance après une coupure de courant est plus compliquée, le voyant "defrost" reste allumé quelques minutes, heures, parfois jours, l'erreur P5 apparaît par intermittences sur un split ou l'autre, aléatoirement.
L'ensemble finit par se déclencher à un moment, plus aucune erreur jusqu'à la prochaine coupure.

J'ai passé un moment à débrancher et rebrancher plusieurs fois les connecteurs accessibles,
je laisse la machine tranquille pour cet hiver, car utilisée par mon locataire.

Merci pour votre aide jusque là,
le caractère urgent a disparu, je ne manquerai pas de vous tenir informé si je découvre des éléments pouvant expliquer sur le comportement erratique du démarrage.
27 janvier 2023 à 16:37
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

Bonjour.

En mesurant les tensions indiquées, le système s'est remis à fonctionner.
J'ai d'abord cru à une soudure sèche sur le point C.
Le défaut est réapparu après une heure de fonctionnement.

Après quelques jours de repos, j'ai remis le courant, système en défaut.
J'ai appuyé très légèrement sur la carte près du point C, pas de changement.
J'ai déplacé légèrement la gaine noire juste au dessus de A, les clacs ont disparu.

En jouant avec cette gaine, je parviens à remettre le système en marche, tout comme à la remettre en défaut.
Pour le moment je l'ai coincé gentiment en position qui permet à la climatisation de fonctionner, je vais voir si ça tient ou pas.
En attendant je vais acheter une bombe nettoyant contacts pour passer un coup sur les différentes connexions de la carte.

A noter qu'en mode chauffage, les deux splits ont affiché le mode dégivrage pendant 5 bonnes minutes avant de se mettre à fonctionner (il faisait très doux en PACA pourtant :)).
De même qu'un code P5 est apparu pendant quelques minutes sur l'un des deux splits.

Depuis tout tourne depuis une heure, et je n'avais pas ces erreurs en mode froid.

Je surveille, et bien sûr je vous tiens au courant.
Merci encore pour votre temps.
11 octobre 2022 à 19:16
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Alors que je m'apprêtais à faire des mesures ce matin pour vous répondre, le bloc extérieur n'a pas émis de clacs à répétition à la mise sous tension (sûrement un seul que je n'ai pu entendre car tableau électrique éloigné).
J'ai allumé les deux splits intérieurs, à tour de rôle à l'aide d'une seule télécommande en mode froid, réglage 20°C.
Miracle, tout s'est mis à fonctionner normalement, un air bien froid sortant des splits, et les pales du bloc extérieur tournant sans bruit suspect.
Je laisse tourner 15 minutes, j'éteins les splits intérieurs mais je laisse le bloc externe sous tension.

Je reviens après manger, le bloc extérieur est en train de claquer à nouveau.
Les splits intérieurs s'allument et envoient même de l'air à température ambiante, sans afficher d'erreur.
Pour autant le bloc extérieur est toujours en défaut, à claquer.

Coupure et réarmement du disjoncteur n'y changent rien.
J'ai eu droit à un moment où les clacs se sont espacés, un léger bruit trahissant un système tentant de se lancer (compresseur ?) sans succès puis re-clac.
Le temps de me saisir de mon téléphone pour filmer, ça ne s'est pas reproduit malheureusement.

Lors de ma précédente mesure, j'avais bien débranché et rebranché les cosses hors tension (les 5 pour être sûr).
Je ne pense pas que ç'ait eu un impact sur les évènements de ce matin, mais je préfère le préciser.

Maintenant, les mesures:
Je vous confirme que j'ai bien 310V DC entre les deux soudures que vous aviez entouré.
Peut être un problème de vernis non percé à ma première mesure.

Merci pour votre temps.
05 octobre 2022 à 14:54
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je vous confirme que le file rouge "du condo" est aussi relié à P, comme je l'indique sur la pièce jointe.
Je mesure 0.1 ohms sur la résistance noire, entourée en rouge sur la pièce jointe.

En ayant débranché U, V et W, je ne trouve aucun court-circuit en effectuant toutes les combinaisons possibles avec P U V W N.

Merci pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
2022 09 28 16 19 48 window

28 septembre 2022 à 16:29
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

Merci pour votre réponse.
Vous avez raison, je vais tâcher de m'appliquer.

1/ La tension entre ces deux soudures est de 11,7V AC, je ne relève rien en DC.
2/ Les LEDs ne s'éteignent pas, elles restent allumées en permanence.
La tension entre le bleu et le rouge à côté du condensateur jaune est de 310V DC, je ne relève rien de significatif en AC.

J'ai pensé au relais bleu car la vibration me semblait plus forte la première fois.
Après mesure à l'ohmmètre aux bornes du relais noir, il semblerait que ce soit bien lui qui claque (0 ohms entre les deux claquement les plus courts comme vu sur les captures ci-jointes, valeurs non nulles mais illisibles le reste du temps).

Je me tiens disposé à effectuer une vidéo également si vous le souhaitez.
Merci pour votre temps et votre expertise.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
2022 09 26 19 16 59 window13 04 window

26 septembre 2022 à 19:22
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai pu vérifier les points évoqués, voici ce qu'il en ressort :

Je n'ai aucune tension entre les fils bleu et noir précisés, ni entre le rouge et chacun d'eux.
J'ai par contre une tension entre le bleu et le rouge qui sont à côté du relais jaune (si c'est bien un relais).

Le claquement du relais bleu est double (ON puis OFF, à nouveau ON puis OFF, etc...)
la période entre deux états est de 2,4 secondes (après conversion car affichage 2,12 sur Adobe Première Pro conditionné à la fréquence d'images comme vu dans l'image jointe).
Fréquence déduite 0.4166666 Hz.
L'afficheur numérique s'éteint quelques instants comme vu sur la capture également.

Merci pour vos retours,
je me permets de vous laisser la possibilité de me contacter par mail si jamais le forum venait à fermer, même temporairement.
Pour éviter les bots, mon mail est prénom.nom@outlook.com

Bien cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
2022 09 26 08 42 10 window2022 09 26 08 50 31 window

26 septembre 2022 à 09:05
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vous confirme que même avec chaque UI débranchée, chacune son tour, le relais claque au démarrage, et ce même avant toute commande, la mise en tension suffit.

Le bruit vient bien de la zone des condensateurs bleus, je pense en effet que le son et la vibration proviennent de celui du bas.

Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
21 septembre 2022 à 17:39
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je me permets de déterrer ce sujet car j'ai un problème de code E1 sur un split, sur le même modèle que droopy1.

Unité extérieure : ATE-053 DCI 2X 05
Unité intérieure (x2) : ATM-021DCIMX05

L'erreur E1 se déplace si j'intervertis les connexions des UI sur l'UE.
De plus, l'UE ne démarre pas, un relais claque régulièrement une fois l'UE mise sous tension.
On peut voir l'afficheur numérique sur la carte au relais qui claque s'éteindre et se rallumer à chaque claquement.

Les 2 cartes au sein de l'UE ont les références:
ELCE-KFR80W/BP2T4N1-310.D.13.MP2-1
CE-KFR80W/BP2T4-310.D.13.WP2-1

Petite particularité de l'installation:
Elle est neuve !
Mon beau père avait acheté cette clim avant de partir à la retraite et l'avait stockée au sec et au propre pendant pas loin de 10 ans, elle n'a donc jamais tourné.
De visu, je ne remarque rien de louche à part une couleur jaunâtre par dessus certains composants, et j'ai deux leds sur trois d'allumées, visible sur les photos fournies ici.

Avant de me lancer dans le démontage et l'inspection méticuleuse des soudures, je venais sur internet chercher quelques conseils, le symptôme évoquant peut être une piste à quelqu'un ?

Merci pour votre temps et votre expertise.
Bien cordialement.