FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre drole

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit drole

drole
a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour.

Même problème pour le groupe extérieur de mon Hitachi rac50nh5. Un bruit très fort depuis plusieurs années alors que le reste fonctionne très bien (moyennant un rechargement en R410).
Un réparateur est venu sur place et m'a dit qu'il était irréparable.

Vu les messages du forum, j'ai acheté un ventilateur et je me suis lancé et miracle, cela fonctionne sans bruit !

Je vous partage les étapes :
- Couper le courant du bloc extérieur.
- Dévisser le cache supérieur et la face avant (tournevis cruciforme et un peu de dégrippant sur certaines vis).
- Dévisser le boulon central qui tient l'hélice (attention pas inversé).
- Un peu forcer pour décoller l'hélice qui est simplement accrochée sur l'axe avec le temps.
- Dévisser les 4 vis qui tiennent le ventilateur.
- Remettre le câble jusqu'au connecteur de la carte électronique en suivant le trajet du câble actuel.
- Revisser le ventilateur.
- Replacer l'hélice (attention, il y a un méplat sur l'axe, il faut donc bien le positionner sinon cela ne rentre pas).
- Revisser la face avant et le cache supérieur.
- Rebrancher... Cela marche.

Compter entre 30 et 45 minutes avec ces instructions smile
23 août 2022 à 11:43
forum consulter ce sujet Bruit bloc extérieur clim Hitachi rac50nh5 sur le forum Climatisation