Oui, l'unité extérieure a été changée en raison de ce problème de bruit. Nous avons pensé que le compresseur était défectueux, mais cela n'a rien changé.
Lorsque je dis qu'elle ne fait pas de dégivrage, c'est parce que sur l'unité du salon, il peut y avoir une coupure de la soufflerie intérieure et de l'eau qui coule sous l'unité extérieure. Je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais constaté sur l'unité de l'étage qui fait du bruit.
Est-ce qu'un problème d'humidité dans le circuit, dû à la non-utilisation de l'azote lors de la mise en service, pourrait entraîner la formation de glace dans le circuit au niveau de la détente de gaz ? Ce phénomène serait-il inhibé par le dégivrage manuel, puis reviendrait après 2 heures de fonctionnement du circuit ?
À quel niveau faut-il mettre de l'eau chaude ? Au niveau des raccords de l'unité extérieure ?
Pour faire fondre une glace à l'intérieur ?
Lorsque je dis qu'elle ne fait pas de dégivrage, c'est parce que sur l'unité du salon, il peut y avoir une coupure de la soufflerie intérieure et de l'eau qui coule sous l'unité extérieure. Je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais constaté sur l'unité de l'étage qui fait du bruit.
Est-ce qu'un problème d'humidité dans le circuit, dû à la non-utilisation de l'azote lors de la mise en service, pourrait entraîner la formation de glace dans le circuit au niveau de la détente de gaz ? Ce phénomène serait-il inhibé par le dégivrage manuel, puis reviendrait après 2 heures de fonctionnement du circuit ?
À quel niveau faut-il mettre de l'eau chaude ? Au niveau des raccords de l'unité extérieure ?
Pour faire fondre une glace à l'intérieur ?
17 janvier 2025 à 21:20

Bonjour j'ai quelque chose de semblable sur le même appareil Toshiba Haori, 3,5 kW
Voir mon texte ci-dessus qui explique, mais 2 questions
Est-ce que votre unité fait des dégivrages automatiques ?
J'ai identifié que si je force un dégivrage (appui 5s sur touche "menu" de la télécommande, le bruit aiguë disparait pour quelque heures avant de revenir
J’ai fait installé 2 climatiseurs Toshiba Haori en 2023, c’est le haut de gamme Toshiba, les unités intérieures sont magnifiques.
Dans le salon de 45 m² une 1 unité de 5 kW, hauteur entre le groupe et l’unité intérieure 2 M,
A l’étage sur le palier, une unité de 3,5 kW, hauteur de 5 M entre le groupe extérieur et le split.
Par temps froid, j’ai le bruit de l’unité intérieure de l’étage, qui devient aigu au bout de 2 ou 3 heures. C’est très désagréable car on a les chambres à l’étage ça nous réveille la nuit.
C’est un chuintement aigu qui vient par les tuyaux depuis le compresseur et résonne dans l’échangeur du Split.
L’installateur m’a remplacer le groupe extérieur sous garantie, en 2024, il vient de me remplacer sur l’unité intérieure le moteur et l’hélice de ventilation, tout cela sans effet.
Je viens de constater que cette climatisation ne fait jamais de dégivrage automatique, alors que l’unité du salon, ça lui arrive.
J’ai alors lancé un dégivrage forcé via la télécommande, et le climatiseur redémarre sans faire de bruit, jusque ça revienne au bout de 2 ou 3 heures (environ).
Si je coupe simplement la climatisation et je la rallume le bruit aigu reste présent.
Je soupçonne un problème de dégivrage qui ne se fait pas, ou un problème d’humidité dans le circuit.
Il n’y a pas eu de tirage à l’azote a l’installation des groupes de climatisation, y compris lors du remplacement du groupe sous garantie, l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque.
Le groupe du salon a aussi des passages de fonctionnement plus aigus que d’autres, pas forcément bien agréable.
Voir mon texte ci-dessus qui explique, mais 2 questions
Est-ce que votre unité fait des dégivrages automatiques ?
J'ai identifié que si je force un dégivrage (appui 5s sur touche "menu" de la télécommande, le bruit aiguë disparait pour quelque heures avant de revenir
J’ai fait installé 2 climatiseurs Toshiba Haori en 2023, c’est le haut de gamme Toshiba, les unités intérieures sont magnifiques.
Dans le salon de 45 m² une 1 unité de 5 kW, hauteur entre le groupe et l’unité intérieure 2 M,
A l’étage sur le palier, une unité de 3,5 kW, hauteur de 5 M entre le groupe extérieur et le split.
Par temps froid, j’ai le bruit de l’unité intérieure de l’étage, qui devient aigu au bout de 2 ou 3 heures. C’est très désagréable car on a les chambres à l’étage ça nous réveille la nuit.
C’est un chuintement aigu qui vient par les tuyaux depuis le compresseur et résonne dans l’échangeur du Split.
L’installateur m’a remplacer le groupe extérieur sous garantie, en 2024, il vient de me remplacer sur l’unité intérieure le moteur et l’hélice de ventilation, tout cela sans effet.
Je viens de constater que cette climatisation ne fait jamais de dégivrage automatique, alors que l’unité du salon, ça lui arrive.
J’ai alors lancé un dégivrage forcé via la télécommande, et le climatiseur redémarre sans faire de bruit, jusque ça revienne au bout de 2 ou 3 heures (environ).
Si je coupe simplement la climatisation et je la rallume le bruit aigu reste présent.
Je soupçonne un problème de dégivrage qui ne se fait pas, ou un problème d’humidité dans le circuit.
Il n’y a pas eu de tirage à l’azote a l’installation des groupes de climatisation, y compris lors du remplacement du groupe sous garantie, l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque.
Le groupe du salon a aussi des passages de fonctionnement plus aigus que d’autres, pas forcément bien agréable.
17 janvier 2025 à 09:18

Bonjour.
J’ai fait installé 2 climatiseurs Toshiba Haori en 2023, c’est le haut de gamme Toshiba, les unités intérieures sont magnifiques.
Dans le salon de 45 m² une 1 unité de 5kW, hauteur entre le groupe et l’unité intérieure 2 M.
A l’étage sur le palier, une unité de 3,5 kW, hauteur de 5 M entre le groupe extérieur et le split.
Par temps froid, j’ai le bruit de l’unité intérieure de l’étage, qui devient aigu au bout de 2 ou 3 heures.
C’est très désagréable car on a les chambres à l’étage ça nous réveille la nuit.
C’est un chuintement aigu qui vient par les tuyaux depuis le compresseur et résonne dans l’échangeur du Split.
L’installateur m’a remplacer le groupe extérieur sous garantie, en 2024, il vient de me remplacer sur l’unité intérieure le moteur et l’hélice de ventilation, tout cela sans effet.
Je viens de constater que cette climatisation ne fait jamais de dégivrage automatique, alors que l’unité du salon, ça lui arrive.
J’ai alors lancé un dégivrage forcé via la télécommande, et le climatiseur redémarre sans faire de bruit, jusque ça revienne au bout de 2 ou 3 heures (environ)
Si je coupe simplement la climatisation et je la rallume le bruit aigu reste présent.
Je soupçonne un problème de dégivrage qui ne se fait pas, ou un problème d’humidité dans le circuit.
Il n’y a pas eu de tirage à L’azote a l’installation des groupes de climatisation, y compris lors du remplacement du groupe sous garantie, l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque.
Le groupe du salon a aussi des passages de fonctionnement plus aigus que d’autres, pas forcément bien agréable.
Si quelqu’un ayant une expertise peut me donner son avis, je sais plus quoi faire, j’en ai eu pour
5 500 €, j’ai choisi du matériel à priori haut de gamme, et le résultat n’est pas satisfaisant.
Merci de m’avoir lu.
J’ai fait installé 2 climatiseurs Toshiba Haori en 2023, c’est le haut de gamme Toshiba, les unités intérieures sont magnifiques.
Dans le salon de 45 m² une 1 unité de 5kW, hauteur entre le groupe et l’unité intérieure 2 M.
A l’étage sur le palier, une unité de 3,5 kW, hauteur de 5 M entre le groupe extérieur et le split.
Par temps froid, j’ai le bruit de l’unité intérieure de l’étage, qui devient aigu au bout de 2 ou 3 heures.
C’est très désagréable car on a les chambres à l’étage ça nous réveille la nuit.
C’est un chuintement aigu qui vient par les tuyaux depuis le compresseur et résonne dans l’échangeur du Split.
L’installateur m’a remplacer le groupe extérieur sous garantie, en 2024, il vient de me remplacer sur l’unité intérieure le moteur et l’hélice de ventilation, tout cela sans effet.
Je viens de constater que cette climatisation ne fait jamais de dégivrage automatique, alors que l’unité du salon, ça lui arrive.
J’ai alors lancé un dégivrage forcé via la télécommande, et le climatiseur redémarre sans faire de bruit, jusque ça revienne au bout de 2 ou 3 heures (environ)
Si je coupe simplement la climatisation et je la rallume le bruit aigu reste présent.
Je soupçonne un problème de dégivrage qui ne se fait pas, ou un problème d’humidité dans le circuit.
Il n’y a pas eu de tirage à L’azote a l’installation des groupes de climatisation, y compris lors du remplacement du groupe sous garantie, l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque.
Le groupe du salon a aussi des passages de fonctionnement plus aigus que d’autres, pas forcément bien agréable.
Si quelqu’un ayant une expertise peut me donner son avis, je sais plus quoi faire, j’en ai eu pour
5 500 €, j’ai choisi du matériel à priori haut de gamme, et le résultat n’est pas satisfaisant.
Merci de m’avoir lu.
17 janvier 2025 à 09:09