FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre ETE2013

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 069 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit ETE2013

ETE2013
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Merci pour la réponse.

Pour tout dire j'avais commencé par m'adresser au service support DELONGHI. Ils n'interviennent pas directement mais vous adressent à des sociétés agréées par eux. J'ai contacté 2 de ces sociétés qui m'ont fait un devis de 390 euros HT et 450 HT.

Vu le tarif j'ai préféré m'adresser à une société trouvée sur le Net, le problème est que la société est bidon et le résultat de leur intervention est catastrophique.

L'appareil n'est plus sous garantie.
31 juillet 2013 à 01:05
forum consulter ce sujet Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP sur le forum Climatisation

Suite : Soudure tube frigo impossible
Bonjour,
J'aimerai poser une question aux prof frigoristes sur ce forum.
Voilà, j'ai eu mon tube frigo (capillaire) sectionné au niveau de l'unité extérieure.
J'ai fait venir une société (qui en fait n'existe pas, société fantôme), le gars m'a fait une soudure catastrophe qui n'est pas du tout sûr d'être thermique selon lui.
La soudure est un désastre et le gars a tout laissé en plan et est reparti malgré tout avec un chèque de 130 euros.
Je dispose de photos de la soudure pour les curieux. De plus, le gars a occasionné pleins de dégâts collatéraux avec son chalumeau : unité extérieure endommagée, durite percée...

Il m'a conseillé de refaire la soudure et de ne pas recharger en gaz R410 car ça ne tiendrait pas sous la pression.
Quelqu'un peut-il me dire quoi faire ?
Merci.
29 juillet 2013 à 13:33
forum consulter ce sujet Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP sur le forum Climatisation

Publicité

Je suis toujours avec mon problème de tube frigo sectionné, le SAV Darty m'a appelé pour me dire qu'il ne pouvait pas prendre en charge la réparation de mon Delonghi.

J'ai donc fait appel à une société trouvée sur Internet qui se disent frigoristes. Mal m'en a pris ! le gars est reparti en me laissant une soudure désastreuse et incertaine et me disant qu'il ne me garantit rien quand j'aurai rechargé en gaz...

Moi qui croyais que mon problème serait rapidement résolu par un bon professionnel frigoriste... finalement c'est dur de séparer le bon grain de l'ivraie parmi ces professionnels qui se vantent la plupart du temps d'êtres compétents.

Je recherche donc pour la 3ème fois une société qui puisse réparer ma clim avant l'arrivée des grosses chaleurs d'août (soudure efficace et thermique + recharge gaz R410), sachant que j'ai déjà payé 105 euros à Darty et 128 euros à l'autre société).
28 juillet 2013 à 19:14
forum consulter ce sujet Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP sur le forum Climatisation

Merci pour votre réponse.

C'est ce que je craignais ! J'ai déjà fait venir le SAV Darty et il n'avait pas trouvé la panne, c'est à dire le tube sectionné, mais ils n'ont pas oublié de me facturer 105 euros.
J'ai donc recherché par moi-même le problème et j'ai pu découvrir que le tube était sectionné juste avant le raccord.
23 juillet 2013 à 11:50
forum consulter ce sujet Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comment avez-vous fait pour la soudure du tube frigo sectionné ? Il fonctionne à nouveau ?
Il m'est arrivé la même chose et le gaz s'est échappé. Il faut donc que je soude mais je me demande si ça vaut le coup, les professionnels vont me taxer méchamment pour la soudure et la recharge en R410.

Merci pour votre réponse PL.
22 juillet 2013 à 22:08
forum consulter ce sujet Valve Schrader sur clim Delonghi pac S90hp sur le forum Climatisation

J'ai acheté le même appareil il y a 3 jours. Malheureusement je l'ai bousculé après quelques heures de marche au niveau de l'unité extérieure, toute la pression s'est échappée avec un bruit de locomotive.

Le fil en cuivre s'est rompu. Je pense que le fluide circulait à l'intérieur de ce long et fin tube en cuivre. Le climatiseur ne fait plus de froid.

Que me conseillez-vous ?
22 juillet 2013 à 20:31
forum consulter ce sujet Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP sur le forum Climatisation