Bonjour, oui vous visez juste : en fait hier après maints essais ça a fini par remarcher, à force que je bouge le cordon et le condenseur (donc condenseur c'est bien la partie qui évacue l'air chaud ?).
Et aujourd'hui à nouveau il me refait "HP". Je l'ai remis en route, le compresseur s'allume, mais le (ventilo du) condenseur lui non.
Et en remuant le tuyau il s'est mis en route et expulse de l'air chaud ! Donc en gros HP, ça veut dire que l'évacuation d'air se fait mal, et donc la pression monte trop haut ?
Mais par contre je ne comprends pas quelle doit être la bonne position pour le tuyau :
Je l'avais mis bien droit pour qu'il n'y ait pas de pli, et il a bugué.
Mais par contre là en le triturant et le tordant un peu l'air passe et ça marche !?
En tout cas merci bien.
Je touche du bois pour aujourd'hui car je vis dans un studio plein sud, hier c'est monté à 34°c à l'intérieur volets fermés, l'horreur.
Et aujourd'hui à nouveau il me refait "HP". Je l'ai remis en route, le compresseur s'allume, mais le (ventilo du) condenseur lui non.
Et en remuant le tuyau il s'est mis en route et expulse de l'air chaud ! Donc en gros HP, ça veut dire que l'évacuation d'air se fait mal, et donc la pression monte trop haut ?
Mais par contre je ne comprends pas quelle doit être la bonne position pour le tuyau :
Je l'avais mis bien droit pour qu'il n'y ait pas de pli, et il a bugué.
Mais par contre là en le triturant et le tordant un peu l'air passe et ça marche !?
En tout cas merci bien.
Je touche du bois pour aujourd'hui car je vis dans un studio plein sud, hier c'est monté à 34°c à l'intérieur volets fermés, l'horreur.
10 août 2020 à 12:49

Bonjour, merci de la réponse.
Oui le ventilo tourne, le condensateur je ne sais pas ce que c'est.
Mais en fait il marche correctement mais seulement pendant quelques minutes.
Oui le ventilo tourne, le condensateur je ne sais pas ce que c'est.
Mais en fait il marche correctement mais seulement pendant quelques minutes.

09 août 2020 à 20:17

Bonjour.
Mon climatiseur ne fonctionne plus normalement : il se met en route quelques minutes (le compresseur s'allume, l'air devient froid), puis s'arrête net et sur l'écran il affiche "HP" qui clignote (high pressure ?).
Ça me l'avait déjà fait l'an dernier, j'attendais une heure puis le remettait en route et il re-fonctionnait.
Mais là non, une heure après, il remarche quelques minutes puis stoppe net, j'ai essayé toute la journée.
(C'est un Delonghi Piguino FX 400 éco, en deux parties avec une cordon d'air chaud entre les deux).
Une idée ? D'avance merci, je cuis littéralement sans.
Mon climatiseur ne fonctionne plus normalement : il se met en route quelques minutes (le compresseur s'allume, l'air devient froid), puis s'arrête net et sur l'écran il affiche "HP" qui clignote (high pressure ?).
Ça me l'avait déjà fait l'an dernier, j'attendais une heure puis le remettait en route et il re-fonctionnait.
Mais là non, une heure après, il remarche quelques minutes puis stoppe net, j'ai essayé toute la journée.
(C'est un Delonghi Piguino FX 400 éco, en deux parties avec une cordon d'air chaud entre les deux).
Une idée ? D'avance merci, je cuis littéralement sans.
09 août 2020 à 18:19