Ok donc tout semble conforme...
Mon souci c'est que le dépanneur ne semble pas en mesure de faire le bilan détaillé...
Sa démarche a été de relever le code défaut, de contacter LG qui l'a orienté sur le changement de la sonde... puis comme cela ne fonctionnait toujours pas sur le changement de la carte (594€ HT) et comme il n'y en a plus selon lui... me propose un remplacement par une ancienne unité compatible plus chère (1400€) que les modèles actuels équivalent (1200€ TTC)... sans compter la main d’œuvre et les déplacements qu'il facture aussi... sachant que nous lui avons déjà versé 250€ pour son "diagnostic"...
Mon souci c'est que le dépanneur ne semble pas en mesure de faire le bilan détaillé...
Sa démarche a été de relever le code défaut, de contacter LG qui l'a orienté sur le changement de la sonde... puis comme cela ne fonctionnait toujours pas sur le changement de la carte (594€ HT) et comme il n'y en a plus selon lui... me propose un remplacement par une ancienne unité compatible plus chère (1400€) que les modèles actuels équivalent (1200€ TTC)... sans compter la main d’œuvre et les déplacements qu'il facture aussi... sachant que nous lui avons déjà versé 250€ pour son "diagnostic"...
23 juillet 2015 à 22:58

Bonsoir.
Résultat des tests :
- U V : 0.09 à 200 ohms, 0.01 à 2k ohms
- W V : 0.09 à 200 ohms, 0.01 à 2k ohms
- U W : 0.09 à 200 ohms, 0.01 à 2k ohms
- U terre : 1 à 2M ohms
- W terre : 1 à 2M ohms
- V terre : 1 à 2M ohms
Tout semble ok !?
Par contre, je viens de constater qu'un des caches noirs (sorte d'isolant noir épais de 5mm) avait légèrement "fondu" sur un coude de tubulure. Il a "coulé" sur un raccord triple tubulure.
Je viens de le remettre en place avant les tests ci-dessus.
Question : j'ai trouvé des bonbonnes de gaz avec manomètre de test.... Est-ce quelque chose de valable ?
Résultat des tests :
- U V : 0.09 à 200 ohms, 0.01 à 2k ohms
- W V : 0.09 à 200 ohms, 0.01 à 2k ohms
- U W : 0.09 à 200 ohms, 0.01 à 2k ohms
- U terre : 1 à 2M ohms
- W terre : 1 à 2M ohms
- V terre : 1 à 2M ohms
Tout semble ok !?
Par contre, je viens de constater qu'un des caches noirs (sorte d'isolant noir épais de 5mm) avait légèrement "fondu" sur un coude de tubulure. Il a "coulé" sur un raccord triple tubulure.
Je viens de le remettre en place avant les tests ci-dessus.
Question : j'ai trouvé des bonbonnes de gaz avec manomètre de test.... Est-ce quelque chose de valable ?
22 juillet 2015 à 20:38

Ok merci PL !
Par test des enroulements du compresseur... s'agit-il de cela ?

Vérifier le poids du gaz !? Cela veut dire contrôler la pression et la présence du gaz !? dans les tubages ? dans le compresseur ?
Je ferai les tests demain soir et je reviendrai les poster ici.
Encore merci.
Par test des enroulements du compresseur... s'agit-il de cela ?

Vérifier le poids du gaz !? Cela veut dire contrôler la pression et la présence du gaz !? dans les tubages ? dans le compresseur ?
Je ferai les tests demain soir et je reviendrai les poster ici.
Encore merci.
21 juillet 2015 à 21:24

Ok tests effectués.
Multimètre réglé sur 200 volts continus sur prise de sortie de carte (voir photo) :
> Jaune/rouge : max 75 (valeur constatée 2 ou 3 fois aux alentours de 50 et moins)
> Jaune/bleu : max 91 (valeur constatée 2 ou 3 fois aux alentours de 50 et moins)
> rouge/bleu : la c'est la foire des chiffres, max 150 !?, valeurs à 75 / 42 / 29...
Les valeurs sont très fluctuantes et change très rapidement avec 2 ou 3 valeurs par seconde. Des valeurs apparaissent pendant 1 à 2 secondes en début de cycle de ventilation puis plus rien.
Le multimètre électronique n'affiche que 2 ou 3 valeurs par seconde du coup je ne sais pas dire si les valeurs capturées sont représentatives....
j'ai aussi fait le dernier test en réglage multimètre 1000, et j'ai obtenu 1600 / 450 / 400 comme valeurs...
En espérant que ça aide...
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Multimètre réglé sur 200 volts continus sur prise de sortie de carte (voir photo) :
> Jaune/rouge : max 75 (valeur constatée 2 ou 3 fois aux alentours de 50 et moins)
> Jaune/bleu : max 91 (valeur constatée 2 ou 3 fois aux alentours de 50 et moins)
> rouge/bleu : la c'est la foire des chiffres, max 150 !?, valeurs à 75 / 42 / 29...
Les valeurs sont très fluctuantes et change très rapidement avec 2 ou 3 valeurs par seconde. Des valeurs apparaissent pendant 1 à 2 secondes en début de cycle de ventilation puis plus rien.
Le multimètre électronique n'affiche que 2 ou 3 valeurs par seconde du coup je ne sais pas dire si les valeurs capturées sont représentatives....
j'ai aussi fait le dernier test en réglage multimètre 1000, et j'ai obtenu 1600 / 450 / 400 comme valeurs...
En espérant que ça aide...
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


20 juillet 2015 à 21:41

Bonsoir,
Voilà je suis prêt pour faire le test, pour information voici les câbles que j'ai identifiés comme étant ceux allant sur le haut du compresseur : voir les ronds rouges de la photo ci-jointe, il y a un câble jaune, rouge et bleu.
Je mets le voltmètre continu sur 200 !?
C'est parti !
Voilà je suis prêt pour faire le test, pour information voici les câbles que j'ai identifiés comme étant ceux allant sur le haut du compresseur : voir les ronds rouges de la photo ci-jointe, il y a un câble jaune, rouge et bleu.
Je mets le voltmètre continu sur 200 !?
C'est parti !
20 juillet 2015 à 20:25

Bonsoir Patrice,
Je comprends ! je pense qu'il n'y a pas d’ambiguïté, j'ai simplement voulu rendre service en retour à PL qui de son côté à la gentillesse de m'aider.
Pour le reste, j'ai du coup autorisé la pub pour votre site...
Je comprends ! je pense qu'il n'y a pas d’ambiguïté, j'ai simplement voulu rendre service en retour à PL qui de son côté à la gentillesse de m'aider.
Pour le reste, j'ai du coup autorisé la pub pour votre site...
19 juillet 2015 à 20:44

OK donc la fiche qui va au compresseur ! je vais essayer de l'identifier ! sachant que les câbles sur le compresseur ne sont pas bien visibles... je ferai de mon mieux...
Sinon, je n'ai aucune publicité qui masque la photo !? j'ai pris un site d'hébergement qui n'en fait pas justement !? (conseil installer addblock plus c'est un logiciel gratuit qui supprime les publicités).
Je fais ça demain soir au retour du travail !
Sinon, je n'ai aucune publicité qui masque la photo !? j'ai pris un site d'hébergement qui n'en fait pas justement !? (conseil installer addblock plus c'est un logiciel gratuit qui supprime les publicités).
Je fais ça demain soir au retour du travail !
19 juillet 2015 à 19:35

OK voici la photo de la carte prise durant mon inspection :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Concernant le test OK, j'ai un multimètre ! ceci dit de quel picot parle-t-on ? ceux de la connexion compresseur ?
Est-il possible de me les marquer sur la photo ?
Puis je remettrai le courant avec clim en position froid et je contrôlerai en volt continu sur les deux câbles que vous allez m'indiquer !?
Merci encore.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Concernant le test OK, j'ai un multimètre ! ceci dit de quel picot parle-t-on ? ceux de la connexion compresseur ?
Est-il possible de me les marquer sur la photo ?
Puis je remettrai le courant avec clim en position froid et je contrôlerai en volt continu sur les deux câbles que vous allez m'indiquer !?
Merci encore.
19 juillet 2015 à 12:19

Merci PL pour votre réponse.
1 - Oui, le capteur a bien été changé mais le code erreur reste le même ce qui me fait penser que le capteur n'était pas en cause !
Concernant la température ça me parait (pour le béotien que je suis) peu probable, l'unité n'est pas rentrée en action plus de 20 sec... avant de recommencer un cycle de trois essais... avant de marquer la panne... les tuyaux contrôlés par les deux sondes sont à température ambiante !!! Donc pas de réelle surchauffe à cet endroit !
2 - Trop de gaz ! OK, le réparateur m'indiquait 12 ou 14 barres durant son test au manomètre... est-ce correct ? Comment contrôler ?
1 - Oui, le capteur a bien été changé mais le code erreur reste le même ce qui me fait penser que le capteur n'était pas en cause !
Concernant la température ça me parait (pour le béotien que je suis) peu probable, l'unité n'est pas rentrée en action plus de 20 sec... avant de recommencer un cycle de trois essais... avant de marquer la panne... les tuyaux contrôlés par les deux sondes sont à température ambiante !!! Donc pas de réelle surchauffe à cet endroit !
2 - Trop de gaz ! OK, le réparateur m'indiquait 12 ou 14 barres durant son test au manomètre... est-ce correct ? Comment contrôler ?
18 juillet 2015 à 21:10

Bonjour,
Ma climatisation est en panne avec le code erreur suivant :
- 1 vert
- 6 rouges
Dans la pratique ; elle s'enclenche, le ventilateur externe tourne 10 sec et s’arrête.
Ce qui correspond à un code panne 61, soit température condensateur élevée ! A cela on m'a répondu qu'il s’agissait soit d'une problème de sonde soit d'un problème de platine.
Après remplacement de la sonde (90€ + MO), même erreur... changer la platine à 594€ HT hors Main d’œuvre (MO)... !?
Oui mais est-ce vraiment le problème !!! et elle semble en parfait état ! et LG ne semble plus la produire ! mais un problème sur un composant ne se voit pas forcément....
1 - Est-il possible d’affiner le diagnostic ? comment ?
> problème simple : encrassement, faux contact ?
> problème complexe : sur l'échangeur ? compresseur ? (il ne semble pas s'enclencher... mais peut-être n'en a-t-il pas le temps)
> ...
2 - Y a-t-il possibilité de changer l'unité externe pour une neuve de 2015 en gardant les 2 caissons type radiateur (mv09ah) - compatibilité ? si oui lesquels et à quel tarif ? catalogue et négocié ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
Ma climatisation est en panne avec le code erreur suivant :
- 1 vert
- 6 rouges
Dans la pratique ; elle s'enclenche, le ventilateur externe tourne 10 sec et s’arrête.
Ce qui correspond à un code panne 61, soit température condensateur élevée ! A cela on m'a répondu qu'il s’agissait soit d'une problème de sonde soit d'un problème de platine.
Après remplacement de la sonde (90€ + MO), même erreur... changer la platine à 594€ HT hors Main d’œuvre (MO)... !?
Oui mais est-ce vraiment le problème !!! et elle semble en parfait état ! et LG ne semble plus la produire ! mais un problème sur un composant ne se voit pas forcément....
1 - Est-il possible d’affiner le diagnostic ? comment ?
> problème simple : encrassement, faux contact ?
> problème complexe : sur l'échangeur ? compresseur ? (il ne semble pas s'enclencher... mais peut-être n'en a-t-il pas le temps)
> ...
2 - Y a-t-il possibilité de changer l'unité externe pour une neuve de 2015 en gardant les 2 caissons type radiateur (mv09ah) - compatibilité ? si oui lesquels et à quel tarif ? catalogue et négocié ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
18 juillet 2015 à 01:18