Demain matin, j'essaierai de suivre la procédure de test.
10 octobre 2020 à 18:37

Merci,
J'ai trouvé le manual service.
Si je traduis bien, le défaut correspond soit à un mauvais câblage ou à un signal série...
L'installation n'a pas été modifiée, donc le câblage n'a pas été modifié...
Par contre signal série, je ne vois pas à quoi cela peut correspondre...
J'ai trouvé le manual service.
Si je traduis bien, le défaut correspond soit à un mauvais câblage ou à un signal série...
L'installation n'a pas été modifiée, donc le câblage n'a pas été modifié...
Par contre signal série, je ne vois pas à quoi cela peut correspondre...
10 octobre 2020 à 18:36

Bonjour,
J'ai essayé de mettre les 2 en chaud ou froid... Même problème.
J'ai aussi testé la mise en route avec le bouton "emergency operation"... Même problème.
La commande est celle d'origine...

J'ai essayé de mettre les 2 en chaud ou froid... Même problème.
J'ai aussi testé la mise en route avec le bouton "emergency operation"... Même problème.
La commande est celle d'origine...

10 octobre 2020 à 17:12

Voici le fameux tableau des codes erreurs...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 octobre 2020 à 15:05

Bonjour.
Non, je n'arrive pas à le trouver... sur le site de Mitsubishi electric, ils demandent un identifiant pro, ce que je n'ai pas!
Par contre en démontant le capot de mon UI, il y a un tableau de défaut, sur lequel se trouvent tous les codes défauts...
Clignotement continu correspond à une panne de carte UI ou UE...
Vu que les 2 UI ne fonctionnent plus, je pense plus à un problème de la carte de l'UE...
Qu'en pensez-vous ?
Non, je n'arrive pas à le trouver... sur le site de Mitsubishi electric, ils demandent un identifiant pro, ce que je n'ai pas!
Par contre en démontant le capot de mon UI, il y a un tableau de défaut, sur lequel se trouvent tous les codes défauts...
Clignotement continu correspond à une panne de carte UI ou UE...
Vu que les 2 UI ne fonctionnent plus, je pense plus à un problème de la carte de l'UE...
Qu'en pensez-vous ?
10 octobre 2020 à 11:18

Bonjour.
J'ai depuis 20125, une PAC Mitsubishi MXZ-2D40VA avec une UI MSZ-SF15VA et une MSZ-EF35VES.
Lorsque j'essaie de les mettre en route, l'aube de l'UI tourne pendant environ 30s puis s'arrête et la LED de gauche clignote en continu et celle de droite est éteinte.
Sur l'UE, le ventilateur ne démarre pas, les LED sont fixe (rouge à gauche et orange à droite).
Il y a bien du 240V en entrée et aux 2 sorties de l'UE.
Le fusible de la carte est bon.
J'ai essayé de couper l'alimentation pendant une nuit...
La pression du gaz est bonne.
Avant de remplacer la carte, est-ce qu'il y a d'autres tests à effectuer ?
Merci d'avance pour votre aide...
J'ai depuis 20125, une PAC Mitsubishi MXZ-2D40VA avec une UI MSZ-SF15VA et une MSZ-EF35VES.
Lorsque j'essaie de les mettre en route, l'aube de l'UI tourne pendant environ 30s puis s'arrête et la LED de gauche clignote en continu et celle de droite est éteinte.
Sur l'UE, le ventilateur ne démarre pas, les LED sont fixe (rouge à gauche et orange à droite).
Il y a bien du 240V en entrée et aux 2 sorties de l'UE.
Le fusible de la carte est bon.
J'ai essayé de couper l'alimentation pendant une nuit...
La pression du gaz est bonne.
Avant de remplacer la carte, est-ce qu'il y a d'autres tests à effectuer ?
Merci d'avance pour votre aide...