Profil du membre Florianmonetta47
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Florianmonetta47

a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Je vais faire venir un autre artisan je pense.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Bonne continuation.
Bien cordialement.
Je vais faire venir un autre artisan je pense.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Bonne continuation.
Bien cordialement.
23 février 2021 à 20:04

C'est la RZAG100NV1 qu'il veut me faire acheter. Puissance équivalente mais fonctionnement garantie jusqu'à -20°.
Donc on est bien d'accord que mon installation doit me fournir du chauffage jusqu'à environ -15° mais que la consommation électrique sera supérieure ?...
OK je vais le faire revenir pour approfondir les recherches.
Autre question, est-ce que ça a du sens et surtout aucun risque d'isoler l'unité intérieure avec de la laine de verre ? J'ai vu des vidéos où les installateurs le faisaient....
Merci encore.
Donc on est bien d'accord que mon installation doit me fournir du chauffage jusqu'à environ -15° mais que la consommation électrique sera supérieure ?...
OK je vais le faire revenir pour approfondir les recherches.
Autre question, est-ce que ça a du sens et surtout aucun risque d'isoler l'unité intérieure avec de la laine de verre ? J'ai vu des vidéos où les installateurs le faisaient....
Merci encore.
22 février 2021 à 20:51

Il ne devrait pas y avoir de traces grasses s'il y a une fuite ?
Vous connaissez cette série de PAC ?
Ces performances sont-elles aussi bonnes que prêtant le constructeur ou comme dit mon installateur, je dois monter un SkyAir alpha série pour être tranquille ?
Vous connaissez cette série de PAC ?
Ces performances sont-elles aussi bonnes que prêtant le constructeur ou comme dit mon installateur, je dois monter un SkyAir alpha série pour être tranquille ?
22 février 2021 à 15:57

Bonjour,
Oui l'unité extérieure et intérieure ont la même puissance.
L'étude a été faite par Daikin.
Pour moi ça ne peut pas être un problème de puissance insuffisante car si c'était le cas l'air sortirait chaud mais la consigne ne serait jamais atteinte.
Or là il y a vraiment une dégringolade de température de soufflage pour un palier de température extérieure (environ 2, 3 degrés), à 4 ou 5° ça fonctionne parfaitement...
Effectivement je n'arrive pas à comprendre où sont passés les 600g de gaz manquants et lors de la mise en service, la mise sous pression n'a duré que quelques minutes (Et non 24h comme préconisé).
Ça sent la fuite mais rien de visible sur les groupes.
Je vais remonter dans les combles suivre le tuyau en cuivre mais ça me paraît improbable d'avoir une fuite à ce niveau...
Merci pour votre aide.
Oui l'unité extérieure et intérieure ont la même puissance.
L'étude a été faite par Daikin.
Pour moi ça ne peut pas être un problème de puissance insuffisante car si c'était le cas l'air sortirait chaud mais la consigne ne serait jamais atteinte.
Or là il y a vraiment une dégringolade de température de soufflage pour un palier de température extérieure (environ 2, 3 degrés), à 4 ou 5° ça fonctionne parfaitement...
Effectivement je n'arrive pas à comprendre où sont passés les 600g de gaz manquants et lors de la mise en service, la mise sous pression n'a duré que quelques minutes (Et non 24h comme préconisé).
Ça sent la fuite mais rien de visible sur les groupes.
Je vais remonter dans les combles suivre le tuyau en cuivre mais ça me paraît improbable d'avoir une fuite à ce niveau...
Merci pour votre aide.
22 février 2021 à 14:37

Bonjour.
J'ai un souci avec mon installation gainable Daikin.
Il s'agit d'une unité extérieure Daikin SkyAir Active-series AZAS100MV1 (10.8 kW) avec unité intérieure fba100a + airzone 7 sorties, 4 reprises.
J'ai fait l'installation moi-même et la mise à service a été faite par un professionnel en août 2019.
En mode froid, rien à dire ça fonctionne nickel dans toutes les pièces.
En mode chaud en revanche ce n'est pas la même histoire....
L'hiver 2019/2020 était très doux donc je n'ai pas constaté de problème. Mais cet hiver il a fait plus froid et j'ai constaté qu'à partir d'environ 3° extérieur l'air sortait froid et le groupe ce mettait souvent en dégivrage (pour rien...)
J'ai fait revenir mon installateur qui a contrôlé la quantité de gaz et surprise, il manquait 600g (sur 2.6kg préchargé usine).
Aucune fuite apparente et je ne crois pas trop à l'explication du gaz perdu pendant le transport ou manquant dès le début....
Après l'intervention les températures en sortie de grille étaient biens meilleures (47° contre 34°) et je pensais mon problème résolu. Sauf qu'une semaine plus tard il a fait -1 et l'air sortait encore froid.
Pas de dégivrage constaté mais pas de chauffage....
L'installeur me dit que cette série de machine n'est pas assez performante et qu'il n'y a rien à faire si ce n'est changer l'unité extérieure par la série alpha (rzasg100nv1) pour obtenir de bonnes performances par grand froid.
Je suis un peu démoralisé...
Quelqu'un possède ce matériel où aurait des informations, conseils à m'apporter ?
Merci pour votre aide.
J'ai un souci avec mon installation gainable Daikin.
Il s'agit d'une unité extérieure Daikin SkyAir Active-series AZAS100MV1 (10.8 kW) avec unité intérieure fba100a + airzone 7 sorties, 4 reprises.
J'ai fait l'installation moi-même et la mise à service a été faite par un professionnel en août 2019.
En mode froid, rien à dire ça fonctionne nickel dans toutes les pièces.
En mode chaud en revanche ce n'est pas la même histoire....
L'hiver 2019/2020 était très doux donc je n'ai pas constaté de problème. Mais cet hiver il a fait plus froid et j'ai constaté qu'à partir d'environ 3° extérieur l'air sortait froid et le groupe ce mettait souvent en dégivrage (pour rien...)
J'ai fait revenir mon installateur qui a contrôlé la quantité de gaz et surprise, il manquait 600g (sur 2.6kg préchargé usine).
Aucune fuite apparente et je ne crois pas trop à l'explication du gaz perdu pendant le transport ou manquant dès le début....
Après l'intervention les températures en sortie de grille étaient biens meilleures (47° contre 34°) et je pensais mon problème résolu. Sauf qu'une semaine plus tard il a fait -1 et l'air sortait encore froid.
Pas de dégivrage constaté mais pas de chauffage....
L'installeur me dit que cette série de machine n'est pas assez performante et qu'il n'y a rien à faire si ce n'est changer l'unité extérieure par la série alpha (rzasg100nv1) pour obtenir de bonnes performances par grand froid.
Je suis un peu démoralisé...
Quelqu'un possède ce matériel où aurait des informations, conseils à m'apporter ?
Merci pour votre aide.
21 février 2021 à 23:39