fp66
a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour,

J'ai reçu la carte réparée et testée !
Mise en place et démarrage de la PAC... Nickel ! Et le tout pour 180€ au lieu de 785€ pour la carte neuve...
Ça vaut la peine de se décarcasser.
Bonne journée.
FP66
18 novembre 2012 à 08:16
forum consulter ce sujet Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7 sur le forum Climatisation

Bonsoir,

J'ai une PAC Daikin RZP125DV1 et lorsque j'ai voulu la mettre en service cette semaine, impossible, code erreur "E7".
Lors de la mise en service, un seul ventilateur fonctionne, l'autre est libre mais ne semble pas alimenté ?
J'ai cherché la panne, et j'ai trouvé un lézard "grillé" sur la carte de commande (PC0104H-1C).
Pensez-vous que ça puisse venir de ça ?
Merci de vos réponses.

04 novembre 2012 à 20:54
forum consulter ce sujet Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7 sur le forum Climatisation