Profil du membre fraggy33
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit fraggy33

a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Ha quand même. 
C'est câblé à l'arrache sans respecter les couleurs des fils, pas être simple l'histoire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Test télérupteur pour cela :
1) Décâblé les bornes de 1 à 4
2) Depuis une prise par exemple branché les bornes 3 et 4 (vous retirez bien le fil violet en borne 2 et 3 !!!!) vous devez entendre un clic et voir bouger la partie mécanique aux bornes 1 et 2
Si OK étape 3 si rien la bobine est HS = télérupteur à changer.
3) Avec un multimètre le calibre sur ohmmètre placez les points de touche sur 1 et 2 vous devez avoir 1 ohm qui s'affiche, là vous débranchez la prise de 1 ohm vous devez passer à une valeur plus grand (normalement infini).
Si pas bon ça vient bien du télérupteur à changer, si bon ça va être plus dur.
Déjà fait ça ;)

C'est câblé à l'arrache sans respecter les couleurs des fils, pas être simple l'histoire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Test télérupteur pour cela :
1) Décâblé les bornes de 1 à 4
2) Depuis une prise par exemple branché les bornes 3 et 4 (vous retirez bien le fil violet en borne 2 et 3 !!!!) vous devez entendre un clic et voir bouger la partie mécanique aux bornes 1 et 2
Si OK étape 3 si rien la bobine est HS = télérupteur à changer.
3) Avec un multimètre le calibre sur ohmmètre placez les points de touche sur 1 et 2 vous devez avoir 1 ohm qui s'affiche, là vous débranchez la prise de 1 ohm vous devez passer à une valeur plus grand (normalement infini).
Si pas bon ça vient bien du télérupteur à changer, si bon ça va être plus dur.

Déjà fait ça ;)
21 octobre 2022 à 17:55

Oui il doit être dans des combles dans une boîte au vu du tableau, il n'est pas là.
20 octobre 2022 à 18:18

OK il faut connecter le fil de la borne 1 C1 au fil de la borne 1 C2 et le fil de la borne 2 C1 au fil de la borne 2 C2.
Avec des dominos ;)
Avec des dominos ;)
20 octobre 2022 à 18:02

Re pardon pas TDP mais DDP (Différence De Potentiel) entre les terres.
La NFC 15 100 précise en 6.9.3 (Interconnexion des prises de terre) ce qui suit :
Toutes les prises de terre d'un bâtiment (de protection, fonctionnelle et de paratonnerre) doivent être interconnectées pour éviter :
Un couplage de fait entre différentes prises de terre entraînant des remontées de potentiel non contrôlées sur les matériels ;
Des références de terre différentes pour des matériels interconnectés ;
Des risques de choc électrique, notamment dans le cas de surtensions d'origine atmosphérique
Voila toute l histoire ;)
La NFC 15 100 précise en 6.9.3 (Interconnexion des prises de terre) ce qui suit :
Toutes les prises de terre d'un bâtiment (de protection, fonctionnelle et de paratonnerre) doivent être interconnectées pour éviter :
Un couplage de fait entre différentes prises de terre entraînant des remontées de potentiel non contrôlées sur les matériels ;
Des références de terre différentes pour des matériels interconnectés ;
Des risques de choc électrique, notamment dans le cas de surtensions d'origine atmosphérique
Voila toute l histoire ;)
20 octobre 2022 à 14:18

La phase est le conducteur actif de votre installation, aussi, un interrupteur, BP ou V V doit ouvrir obligatoirement le circuit de phase et pas le neutre norme c15100.
20 octobre 2022 à 12:47

La doc demande une alim en 24v actuellement vous avez eu alim de 12v.
Donc faut changer d'alim ...
Donc faut changer d'alim ...
20 octobre 2022 à 12:37

OK
@ mamigas1 un grand merci pour les infos donc côté fermeture de porte je peux oublier :(
Pas d'autre solution ?
Merci.
@ mamigas1 un grand merci pour les infos donc côté fermeture de porte je peux oublier :(
Pas d'autre solution ?
Merci.
19 octobre 2022 à 22:24

Bonjour.
Sonnette Ring Wired sauf erreur pas de combiné.
Ça marche connecté sur votre box puis sur votre smartphone .... vous avez un lien de cette sonnette ?
Sonnette Ring Wired sauf erreur pas de combiné.
Ça marche connecté sur votre box puis sur votre smartphone .... vous avez un lien de cette sonnette ?
19 octobre 2022 à 21:10

Hello.
Ça ressemble à un neutre écrasé. ;)
Donc oui un mauvais contact sur le neutre ou câble serré sur l'isolant.
Le plus simple, refaire toutes les connectiques et serrage ;) de la prise à la tête du disjoncteur ;)
Attention à faire hors tension.
Ça ressemble à un neutre écrasé. ;)
Donc oui un mauvais contact sur le neutre ou câble serré sur l'isolant.
Le plus simple, refaire toutes les connectiques et serrage ;) de la prise à la tête du disjoncteur ;)
Attention à faire hors tension.
19 octobre 2022 à 20:06

Hello.
Pour moi L inter diff 30mA côté GE inutile. Ça fait doublon avec l'inter diff 63A qui part sur la maison.
Comme les 2 sectionneurs bof pas vraiment utile.
Si vous les gardez attention côté Neutre pas de fusible !!!!!
Pour la terre reliée à la maison c'est bon. La règle est simple toujours interconnecter les terres. Si non risque de TDP.
Dernière chose si vous pouvez éviter les prises et rallonges entre le GE et le disjoncteur 10A.
Pour moi L inter diff 30mA côté GE inutile. Ça fait doublon avec l'inter diff 63A qui part sur la maison.
Comme les 2 sectionneurs bof pas vraiment utile.
Si vous les gardez attention côté Neutre pas de fusible !!!!!
Pour la terre reliée à la maison c'est bon. La règle est simple toujours interconnecter les terres. Si non risque de TDP.
Dernière chose si vous pouvez éviter les prises et rallonges entre le GE et le disjoncteur 10A.

19 octobre 2022 à 19:59

Hola.
Oui en premier lieu trouver le télérupteur et faire une photo il doit y avoir au moins 4 fils.
Autre truc normalement au bouton il devrait y avoir un fil rouge (phase) et un fil d'une autre couleur (le retour) en tout cas pas bleu.
Oui en premier lieu trouver le télérupteur et faire une photo il doit y avoir au moins 4 fils.
Autre truc normalement au bouton il devrait y avoir un fil rouge (phase) et un fil d'une autre couleur (le retour) en tout cas pas bleu.
19 octobre 2022 à 19:42

Bonjour.
Merci pour l info ptigui29 Y aurai t-il une solution a mon problème ?
Dans l'idée ça serai de placer un contacte NC ou NO en série ou parallèle sur la ligne de commande pour autoriser le début du cycle du lave-vaisselle.
Merci.
Merci pour l info ptigui29 Y aurai t-il une solution a mon problème ?
Dans l'idée ça serai de placer un contacte NC ou NO en série ou parallèle sur la ligne de commande pour autoriser le début du cycle du lave-vaisselle.
Merci.
19 octobre 2022 à 17:17

Le problème à savoir si ce capteur c'est du logique. Dans ce cas ça dois être bon.
Par contre si Analogique quand mon contact NC va s'ouvrir ça risque de faire monter une erreur sur le LV ?
Mon but :
J'ai des panneaux photovoltaïques je voudrai pouvoir déclencher à distance mon SL.
J'utilise déjà cette idée sur un SL : C'est un simple contact sur la porte. J'ai ajouté un contact NC en série.
Avant de partir de chez moi le matin je remplis le SL et je le mets en marche. J'active le contact NC Le SL se stoppe.
Dans la journée quand je vois que j'ai assez de production électrique je désactive le NC et le SL débute le cycle.
Je voudrai faire la même chose avec le LV.
Voilà toute l'histoire.
Par contre si Analogique quand mon contact NC va s'ouvrir ça risque de faire monter une erreur sur le LV ?
Mon but :
J'ai des panneaux photovoltaïques je voudrai pouvoir déclencher à distance mon SL.
J'utilise déjà cette idée sur un SL : C'est un simple contact sur la porte. J'ai ajouté un contact NC en série.
Avant de partir de chez moi le matin je remplis le SL et je le mets en marche. J'active le contact NC Le SL se stoppe.
Dans la journée quand je vois que j'ai assez de production électrique je désactive le NC et le SL débute le cycle.
Je voudrai faire la même chose avec le LV.
Voilà toute l'histoire.
17 octobre 2022 à 23:13

Bonjour
Ce capteur à effet Hall il arrive sur la platine de puissance ?
Mon idée est de placer un contact NC en série de ce capteur, possible ?
Merci.
Ce capteur à effet Hall il arrive sur la platine de puissance ?
Mon idée est de placer un contact NC en série de ce capteur, possible ?
Merci.
17 octobre 2022 à 22:23

Bonjour.
Je suis à la recherche du schéma de la carte de puissance du lave-vaisselle Bosch SMV68M80EU/93
Sauf erreur il doit y avoir 2 fils qui arrivent dessus ILS de la porte.
A défaut du schéma si un de vous sait où il se trouve sur la connectique ?
J'ai besoin d'ajouter un contact sec NC.
Merci par avance.
Je suis à la recherche du schéma de la carte de puissance du lave-vaisselle Bosch SMV68M80EU/93
Sauf erreur il doit y avoir 2 fils qui arrivent dessus ILS de la porte.
A défaut du schéma si un de vous sait où il se trouve sur la connectique ?
J'ai besoin d'ajouter un contact sec NC.
Merci par avance.
17 octobre 2022 à 21:41

Bonsoir.
Comme dit 30° sortie UE donc sur le gros tube.
J'ai fini par déchiffrer le modèle de UE : Samsung.
UHO94EAM
UI : DH094EAM
Si vous avez des liens sur de la doc technique je suis preneur. ;-)
@+fred
Comme dit 30° sortie UE donc sur le gros tube.
J'ai fini par déchiffrer le modèle de UE : Samsung.
UHO94EAM
UI : DH094EAM
Si vous avez des liens sur de la doc technique je suis preneur. ;-)
@+fred
11 avril 2016 à 18:00

Bonjour.
Comme dit l'installation a plus de 10 ans c'est moi qui l'ai installée.
J'ai juste fait appel à un pro pour les raccordements fluide et mise en service.
Plus de 10 ans sans problème je pense qu'il n'y a rien à reprocher à l'installateur il a fait son boulot sérieusement. ;-)
Au sujet du coût c'est très simple avant j'avais 14kW en bon chauffage électrique.
La PAC consomme 4 kW.
Depuis sa mise en service je souffle moi-même les filtres, condenseur et désinfecte la partie évapo.
Suffit de savoir se servir d'une calculatrice pour se rendre compte que c'est rentable.
@PL
J'arrive du toit j'ai pris la température en sortie UE j'ai 30° pour une température extérieur de 15°.
Cela me semble faible ? un avis ?
Au sujet du modèle du UE, c'est impossible de lire les étiquettes, par contre j'ai un modèle pour l'UI : DH094EAMG
Je suis bien en 410.
J'ai bien pensé à un problème de V4V.
Est-il possible de la tester ?
Comme dit l'installation a plus de 10 ans c'est moi qui l'ai installée.
J'ai juste fait appel à un pro pour les raccordements fluide et mise en service.
Plus de 10 ans sans problème je pense qu'il n'y a rien à reprocher à l'installateur il a fait son boulot sérieusement. ;-)
Au sujet du coût c'est très simple avant j'avais 14kW en bon chauffage électrique.

La PAC consomme 4 kW.
Depuis sa mise en service je souffle moi-même les filtres, condenseur et désinfecte la partie évapo.
Suffit de savoir se servir d'une calculatrice pour se rendre compte que c'est rentable.
@PL
J'arrive du toit j'ai pris la température en sortie UE j'ai 30° pour une température extérieur de 15°.
Cela me semble faible ? un avis ?
Au sujet du modèle du UE, c'est impossible de lire les étiquettes, par contre j'ai un modèle pour l'UI : DH094EAMG
Je suis bien en 410.
J'ai bien pensé à un problème de V4V.
Est-il possible de la tester ?
10 avril 2016 à 11:56