FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre fraggy33

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit fraggy33

fraggy33
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Ha quand même. funk
C'est câblé à l'arrache sans respecter les couleurs des fils, pas être simple l'histoire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
jhb6

Test télérupteur pour cela :
1) Décâblé les bornes de 1 à 4
2) Depuis une prise par exemple branché les bornes 3 et 4 (vous retirez bien le fil violet en borne 2 et 3 !!!!) vous devez entendre un clic et voir bouger la partie mécanique aux bornes 1 et 2
Si OK étape 3 si rien la bobine est HS = télérupteur à changer.
3) Avec un multimètre le calibre sur ohmmètre placez les points de touche sur 1 et 2 vous devez avoir 1 ohm qui s'affiche, là vous débranchez la prise de 1 ohm vous devez passer à une valeur plus grand (normalement infini).
Si pas bon ça vient bien du télérupteur à changer, si bon ça va être plus dur. lol
Déjà fait ça ;)
21 octobre 2022 à 17:55
forum consulter ce sujet Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs sur le forum Électricité

Oui il doit être dans des combles dans une boîte au vu du tableau, il n'est pas là.
20 octobre 2022 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs sur le forum Électricité

Publicité

OK il faut connecter le fil de la borne 1 C1 au fil de la borne 1 C2 et le fil de la borne 2 C1 au fil de la borne 2 C2.
Avec des dominos ;)
20 octobre 2022 à 18:02
forum consulter ce sujet Remplacer interphone Extel par sonnette Ring sur le forum Électricité

Re pardon pas TDP mais DDP (Différence De Potentiel) entre les terres.

La NFC 15 100 précise en 6.9.3 (Interconnexion des prises de terre) ce qui suit :
Toutes les prises de terre d'un bâtiment (de protection, fonctionnelle et de paratonnerre) doivent être interconnectées pour éviter :

Un couplage de fait entre différentes prises de terre entraînant des remontées de potentiel non contrôlées sur les matériels ;
Des références de terre différentes pour des matériels interconnectés ;
Des risques de choc électrique, notamment dans le cas de surtensions d'origine atmosphérique

Voila toute l histoire ;)
20 octobre 2022 à 14:18
forum consulter ce sujet Installation fixe pour branchement groupe électrogène sur le forum Électricité

La phase est le conducteur actif de votre installation, aussi, un interrupteur, BP ou V V doit ouvrir obligatoirement le circuit de phase et pas le neutre norme c15100.
20 octobre 2022 à 12:47
forum consulter ce sujet Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs sur le forum Électricité

La doc demande une alim en 24v actuellement vous avez eu alim de 12v.
Donc faut changer d'alim ...
20 octobre 2022 à 12:37
forum consulter ce sujet Remplacer interphone Extel par sonnette Ring sur le forum Électricité

OK
@ mamigas1 un grand merci pour les infos donc côté fermeture de porte je peux oublier :(
Pas d'autre solution ?
Merci.
19 octobre 2022 à 22:24
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV68M80EU/93 schéma carte de puissance sur le forum Électroménager

Bonjour.
Sonnette Ring Wired sauf erreur pas de combiné.
Ça marche connecté sur votre box puis sur votre smartphone .... vous avez un lien de cette sonnette ?
19 octobre 2022 à 21:10
forum consulter ce sujet Remplacer interphone Extel par sonnette Ring sur le forum Électricité

Hello.
Ça ressemble à un neutre écrasé. ;)
Donc oui un mauvais contact sur le neutre ou câble serré sur l'isolant.
Le plus simple, refaire toutes les connectiques et serrage ;) de la prise à la tête du disjoncteur ;)
Attention à faire hors tension.
19 octobre 2022 à 20:06
forum consulter ce sujet Problème de neutre tension légèrement basse sur le forum Électricité

Hello.
Pour moi L inter diff 30mA côté GE inutile. Ça fait doublon avec l'inter diff 63A qui part sur la maison.
Comme les 2 sectionneurs bof pas vraiment utile.
Si vous les gardez attention côté Neutre pas de fusible !!!!!
Pour la terre reliée à la maison c'est bon. La règle est simple toujours interconnecter les terres. Si non risque de TDP.
Dernière chose si vous pouvez éviter les prises et rallonges entre le GE et le disjoncteur 10A. tongue
19 octobre 2022 à 19:59
forum consulter ce sujet Installation fixe pour branchement groupe électrogène sur le forum Électricité

Hola.
Oui en premier lieu trouver le télérupteur et faire une photo il doit y avoir au moins 4 fils.
Autre truc normalement au bouton il devrait y avoir un fil rouge (phase) et un fil d'une autre couleur (le retour) en tout cas pas bleu.
19 octobre 2022 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs sur le forum Électricité

Bonjour.

Merci pour l info ptigui29 Y aurai t-il une solution a mon problème ?
Dans l'idée ça serai de placer un contacte NC ou NO en série ou parallèle sur la ligne de commande pour autoriser le début du cycle du lave-vaisselle.
Merci.
19 octobre 2022 à 17:17
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV68M80EU/93 schéma carte de puissance sur le forum Électroménager

Le problème à savoir si ce capteur c'est du logique. Dans ce cas ça dois être bon.
Par contre si Analogique quand mon contact NC va s'ouvrir ça risque de faire monter une erreur sur le LV ?
Mon but :
J'ai des panneaux photovoltaïques je voudrai pouvoir déclencher à distance mon SL.
J'utilise déjà cette idée sur un SL : C'est un simple contact sur la porte. J'ai ajouté un contact NC en série.

Avant de partir de chez moi le matin je remplis le SL et je le mets en marche. J'active le contact NC Le SL se stoppe.
Dans la journée quand je vois que j'ai assez de production électrique je désactive le NC et le SL débute le cycle.
Je voudrai faire la même chose avec le LV.
Voilà toute l'histoire.
17 octobre 2022 à 23:13
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV68M80EU/93 schéma carte de puissance sur le forum Électroménager

Bonjour
Ce capteur à effet Hall il arrive sur la platine de puissance ?
Mon idée est de placer un contact NC en série de ce capteur, possible ?
Merci.
17 octobre 2022 à 22:23
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV68M80EU/93 schéma carte de puissance sur le forum Électroménager

Bonjour.

Je suis à la recherche du schéma de la carte de puissance du lave-vaisselle Bosch SMV68M80EU/93
Sauf erreur il doit y avoir 2 fils qui arrivent dessus ILS de la porte.
A défaut du schéma si un de vous sait où il se trouve sur la connectique ?
J'ai besoin d'ajouter un contact sec NC.
Merci par avance.
17 octobre 2022 à 21:41
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV68M80EU/93 schéma carte de puissance sur le forum Électroménager

Bonsoir.

Comme dit 30° sortie UE donc sur le gros tube.
J'ai fini par déchiffrer le modèle de UE : Samsung.
UHO94EAM
UI : DH094EAM
Si vous avez des liens sur de la doc technique je suis preneur. ;-)
@+fred
11 avril 2016 à 18:00
forum consulter ce sujet PAC réversible air /air ne fait plus de chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme dit l'installation a plus de 10 ans c'est moi qui l'ai installée.
J'ai juste fait appel à un pro pour les raccordements fluide et mise en service.
Plus de 10 ans sans problème je pense qu'il n'y a rien à reprocher à l'installateur il a fait son boulot sérieusement. ;-)
Au sujet du coût c'est très simple avant j'avais 14kW en bon chauffage électrique. lol
La PAC consomme 4 kW.
Depuis sa mise en service je souffle moi-même les filtres, condenseur et désinfecte la partie évapo.
Suffit de savoir se servir d'une calculatrice pour se rendre compte que c'est rentable.

@PL
J'arrive du toit j'ai pris la température en sortie UE j'ai 30° pour une température extérieur de 15°.
Cela me semble faible ? un avis ?
Au sujet du modèle du UE, c'est impossible de lire les étiquettes, par contre j'ai un modèle pour l'UI : DH094EAMG
Je suis bien en 410.
J'ai bien pensé à un problème de V4V.
Est-il possible de la tester ?
10 avril 2016 à 11:56
forum consulter ce sujet PAC réversible air /air ne fait plus de chaud sur le forum Climatisation