J'ai 4 bouches chambres et 2 salon mes réglages sont : débit nominal = 1100 Pse à débit nominal 28
Débit mini bouche = 220 et 18 pour le dernier...
Débit mini bouche = 220 et 18 pour le dernier...
19 janvier 2023 à 18:00

Super, merci, vous avez combien de bouches ? 2 ?
18 janvier 2023 à 17:27

Bonjour.
Merci pour cette réponse même chose que vous remplacement des 3 sondes (que j'arrive pas à trouver dans le commerce...) et le ribo fonctionne de nouveau.
J'avais en symptôme en plus de l'erreur E08 des bouches qui restées ouvertes même l'appareil en veille.
Je suis preneur des paramètre pour comparer.
Merci pour cette réponse même chose que vous remplacement des 3 sondes (que j'arrive pas à trouver dans le commerce...) et le ribo fonctionne de nouveau.
J'avais en symptôme en plus de l'erreur E08 des bouches qui restées ouvertes même l'appareil en veille.
Je suis preneur des paramètre pour comparer.
18 janvier 2023 à 03:10

Bonjour merci pour votre réponse.
L'installation est de fin 2018, installé pour une société agréée (Climax Toulouse).
Le ribo est dans une pièce de 3m².
Je pense vraiment qu'une sonde est HS.
Pensez-vous que ça peut être le cas ?
Les entretiens sont faits tous les ans et le filtre remplacé 2 fois par an.
Actuellement les symptômes sont : une bouche reste ouverte aléatoirement sur les 6 bouches même le mode chauffage éteint.
Et en mode chauffage tous les thermostats sur 24 en tournant de 6h du matin à 21h j'ai un petit 21° dans la maison...
En vous remerciant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'installation est de fin 2018, installé pour une société agréée (Climax Toulouse).
Le ribo est dans une pièce de 3m².
Je pense vraiment qu'une sonde est HS.
Pensez-vous que ça peut être le cas ?
Les entretiens sont faits tous les ans et le filtre remplacé 2 fois par an.
Actuellement les symptômes sont : une bouche reste ouverte aléatoirement sur les 6 bouches même le mode chauffage éteint.
Et en mode chauffage tous les thermostats sur 24 en tournant de 6h du matin à 21h j'ai un petit 21° dans la maison...
En vous remerciant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 janvier 2023 à 13:39

Bonjour à tous.
Actuellement mon Ribo T-One ne tourne pas rond, j'ai une bouche en 500 qui reste ouverte en permanence, j'ai ouvert la partie Haute du Ribo et en effet même le mode chauffage coupé, le canal reste alimenté... Auriez-vous une solution ?
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ?
J'ai tout essayé enfin je pense, refaire l'appairage des thermostats, fait disjoncté l'ensemble...
J'ai une carte 4 voies supplémentaires où il reste 2 voies inutilisées mais je n'arrive pas à les mettre en route.
Bref mon Ribo me fatigue et je regrette vraiment de n'avoir pas eu le choix lors de la construction.
Merci à tous pour votre aide.
Actuellement mon Ribo T-One ne tourne pas rond, j'ai une bouche en 500 qui reste ouverte en permanence, j'ai ouvert la partie Haute du Ribo et en effet même le mode chauffage coupé, le canal reste alimenté... Auriez-vous une solution ?
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ?
J'ai tout essayé enfin je pense, refaire l'appairage des thermostats, fait disjoncté l'ensemble...
J'ai une carte 4 voies supplémentaires où il reste 2 voies inutilisées mais je n'arrive pas à les mettre en route.
Bref mon Ribo me fatigue et je regrette vraiment de n'avoir pas eu le choix lors de la construction.
Merci à tous pour votre aide.
12 janvier 2023 à 05:51

Merci pour votre réponse, que pensez vous des valeurs sur la photo ?
Les sondes ont été testé elles sont ok.
Pensez-vous qu'il faut a l'échangeur 24h pour retrouver une température normal ?
Les sondes ont été testé elles sont ok.
Pensez-vous qu'il faut a l'échangeur 24h pour retrouver une température normal ?
06 janvier 2023 à 10:12

Bonjour à tous.
J'ai un T-ONE Aldes installé chez moi depuis 2019, depuis 48h j'ai l'erreur E8.
J'ai contrôlé l'ouverture et fermeture de toutes mes bouches OK
J'ai changé mon filtre OK
Et j'ai également contrôlé mes sondes qui sont toutes à la même valeur donc OK.
L'an passé lors de la maintenance préventive compris dans mon contrat que j'ai résilié depuis, le technicien avait augmenté les valeurs PSE Débit mini et maxi.
J'ai depuis hier réinitialisé le firmware, j'ai pas eu de nouveau cette erreur, mais ça reste a surveiller.
Pourriez vous me dire si ça vous semble correcte pour une maison de 130m² avec 6 bouches ?
Serrait il possible de me donner vos paramètres pour comparer ?
Je vous remercie pour vos réponse, je suis un peu perdu...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un T-ONE Aldes installé chez moi depuis 2019, depuis 48h j'ai l'erreur E8.
J'ai contrôlé l'ouverture et fermeture de toutes mes bouches OK
J'ai changé mon filtre OK
Et j'ai également contrôlé mes sondes qui sont toutes à la même valeur donc OK.
L'an passé lors de la maintenance préventive compris dans mon contrat que j'ai résilié depuis, le technicien avait augmenté les valeurs PSE Débit mini et maxi.
J'ai depuis hier réinitialisé le firmware, j'ai pas eu de nouveau cette erreur, mais ça reste a surveiller.
Pourriez vous me dire si ça vous semble correcte pour une maison de 130m² avec 6 bouches ?
Serrait il possible de me donner vos paramètres pour comparer ?
Je vous remercie pour vos réponse, je suis un peu perdu...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 janvier 2023 à 06:28

Bonjour,
J'ai une Erreur E8 également sur mon T-ONE AIR/AIr qui a 4 ans.
J'ai remplacé le filtre.
J'ai contrôlé toutes les bouches sur l'ouverture et la fermeture,
Et j'ai également contrôlé mes sondes qui ont toutes la même valeur...
L'an dernier lors de la maintenance le technicien avait augmenté les paramètres de fonctionnement pour augmenter un peu la pression à chaque bouche.
Pensez-vous que ça peut venir de ça ?
Serait-il possible d'avoir vos paramètres pour comparer ?
Je suis un peu désespéré.
Merci pour vos retours.
J'ai une Erreur E8 également sur mon T-ONE AIR/AIr qui a 4 ans.
J'ai remplacé le filtre.
J'ai contrôlé toutes les bouches sur l'ouverture et la fermeture,
Et j'ai également contrôlé mes sondes qui ont toutes la même valeur...
L'an dernier lors de la maintenance le technicien avait augmenté les paramètres de fonctionnement pour augmenter un peu la pression à chaque bouche.
Pensez-vous que ça peut venir de ça ?
Serait-il possible d'avoir vos paramètres pour comparer ?
Je suis un peu désespéré.
Merci pour vos retours.
05 janvier 2023 à 21:06