Bonjour,
Ce schéma ne correspond pas, ma clim est une quadrispit.
J'ai changé hier la carte mère qui a un défaut U4 par celle qui était en place jusqu'à présent et qui me donnait un défaut U2, j'ai refait un essai et j'ai maintenant un défaut U7 (problème de ventilateur) qu'en pensez vous ?
Je commence à désespérer un peu, cette carte est-elle vraiment HS ?
Merci.
Ce schéma ne correspond pas, ma clim est une quadrispit.
J'ai changé hier la carte mère qui a un défaut U4 par celle qui était en place jusqu'à présent et qui me donnait un défaut U2, j'ai refait un essai et j'ai maintenant un défaut U7 (problème de ventilateur) qu'en pensez vous ?
Je commence à désespérer un peu, cette carte est-elle vraiment HS ?
Merci.
23 janvier 2013 à 08:40

Bonsoir,
La référence exacte du groupe est 4MXS80BVMB je pense, car c'est un peu effacé avec le soleil, il y a sur la carte électronique : 3FP0422330N, référence donnée par Jrepar : 1768176
Merci d'avance.
La référence exacte du groupe est 4MXS80BVMB je pense, car c'est un peu effacé avec le soleil, il y a sur la carte électronique : 3FP0422330N, référence donnée par Jrepar : 1768176
Merci d'avance.
21 janvier 2013 à 17:58

Bonjour,
La règle générale dont vous parlez, c'est la mémorisation de la surtension ? Le fait de couper le courant ne réinitialise pas cette mémoire ?
La règle générale dont vous parlez, c'est la mémorisation de la surtension ? Le fait de couper le courant ne réinitialise pas cette mémoire ?
21 janvier 2013 à 11:23

Ce n'est pas du tout cette carte que j'ai sur ma clim, mon groupe est un 4MX80.
20 janvier 2013 à 17:31

Bonjour.
Auriez-vous une photo SVP. Cela veut dire qu'il y a une mémoire de surtension ?
Auriez-vous une photo SVP. Cela veut dire qu'il y a une mémoire de surtension ?
20 janvier 2013 à 10:12

J'ai pratiquement fait toutes les mesures, je suspecte la carte mère.
J'ai en ma possession 2 cartes mère, 2 cartes transistor et 2 cartes condensateur, ces cartes m'avaient été laissées à l'installation car mon compresseur était tombé en panne et avait provoqué la panne de la carte mère qui donnait un défaut U4 (liaison intérieur / extérieur), j'ai retesté cette carte et j'ai le défaut U4.
J'ai remplacé les 2 autres, j'obtiens toujours U2 avec ma carte et U' avec l'ancienne.
Peut-on réparer l'une ou l'autre des cartes mère, éventuellement en faire une avec les 2.
A noter que toutes les tensions sont OK avec ma carte actuelle, pont de diode OK, pas de disjonction mais rien en sortie U, V, W. Peut-on éventuellement trouver une carte mère d'occasion ?
Dernière question, quelle est la tension qui fait tourner le compresseur, car je souhaiterais le tester en direct.
A noter que je suis électro technicien de métier, je connais très bien l'électronique mais je n'ai pas le schéma de cette carte mère
Merci d'avance.
J'ai en ma possession 2 cartes mère, 2 cartes transistor et 2 cartes condensateur, ces cartes m'avaient été laissées à l'installation car mon compresseur était tombé en panne et avait provoqué la panne de la carte mère qui donnait un défaut U4 (liaison intérieur / extérieur), j'ai retesté cette carte et j'ai le défaut U4.
J'ai remplacé les 2 autres, j'obtiens toujours U2 avec ma carte et U' avec l'ancienne.
Peut-on réparer l'une ou l'autre des cartes mère, éventuellement en faire une avec les 2.
A noter que toutes les tensions sont OK avec ma carte actuelle, pont de diode OK, pas de disjonction mais rien en sortie U, V, W. Peut-on éventuellement trouver une carte mère d'occasion ?
Dernière question, quelle est la tension qui fait tourner le compresseur, car je souhaiterais le tester en direct.
A noter que je suis électro technicien de métier, je connais très bien l'électronique mais je n'ai pas le schéma de cette carte mère
Merci d'avance.
19 janvier 2013 à 16:41

Bonjour,
J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur.
Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ?
Merci.
J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur.
Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ?
Merci.
19 janvier 2013 à 10:53