Profil du membre Fred2_29
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Fred2_29

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Comme promis, voici la suite de l'histoire.
Condensateur remplacé...la clim fonctionne de nouveau tout à fait normalement.
FIN.
Comme promis, voici la suite de l'histoire.
Condensateur remplacé...la clim fonctionne de nouveau tout à fait normalement.
FIN.
12 décembre 2022 à 08:51

Bonjour.
Bon je n'ai pas eu de réponse...
Je me réponds donc, on sait jamais, ça peut aider quelqu'un d'autre.
Je donne la suite des événements.
J'ai ouvert la platine électrique et contrôlé le condensateur du compresseur.
J'ai contrôlé sa valeur avec un multimètre et j'ai mesuré 5,8 microfarad au lieu des 35 inscrits.
Il semble donc que la panne vienne de ce condensateur.
J'en ai commandé un autre sur Amazon pour environ 16 euros.
J'attends de le recevoir pour pouvoir faire les tests.
La suite ...au prochain épisode
Bon je n'ai pas eu de réponse...
Je me réponds donc, on sait jamais, ça peut aider quelqu'un d'autre.
Je donne la suite des événements.
J'ai ouvert la platine électrique et contrôlé le condensateur du compresseur.
J'ai contrôlé sa valeur avec un multimètre et j'ai mesuré 5,8 microfarad au lieu des 35 inscrits.
Il semble donc que la panne vienne de ce condensateur.
J'en ai commandé un autre sur Amazon pour environ 16 euros.
J'attends de le recevoir pour pouvoir faire les tests.
La suite ...au prochain épisode

03 décembre 2022 à 09:30

Bonjour.
Je tente ce message, en espérant que vous pourrez m'apporter une réponse.
Je possède une clim réversible de marque Carrera 12000BTU (modèle PAP, prêt à poser), depuis environ une quinzaine d'années, elle a toujours bien fonctionné (chaud ou froid), mais depuis environ 2 semaines j'ai des soucis.
En ce moment, je l'utilise en mode chauffage.
Le problème est le suivant :
Quand je la mets en fonctionnement, l'unité intérieure reçoit bien l'information, le volet s'ouvre et le voyant "opération" s'allume... mais ensuite rien ne se passe pendant plusieurs minutes et ensuite les voyants "opération" et "PRE-DEF" se mettent à clignoter très très rapidement (sans jamais s’arrêter, c’est peut-être le code défaut de surintensité électrique ???).
(Après recherche, à priori après 4 tentatives de redémarrage, la clim se met en sécurité)
A ce moment-là tout est bloqué et la télécommande n'agit plus du tout, je suis obligé de débrancher électriquement le climatiseur pour que la télécommande fonctionne de nouveau.
Mais ce qui est encore plus incompréhensible c’est qu’en "débranchant / rebranchant" électriquement la clim et en la laissant plusieurs heures sans rien toucher (même pas la télécommande, ensuite elle accepte de démarrer et fonctionner normalement
La clim n’est donc pas HS, le compresseur non plus.
De part la marque, le modèle et l’âge de cette clim, toutes les personnes contactées se désintéressent de mon cas et répondent juste… faut changer la clim.
Avez-vous une idée ou une piste sur la panne possible de cette clim.
Je soupçonne peut-être un problème de condensateur de démarrage défectueux, mais je n’en suis pas certain.
Avec un peu de chance vous aurez peut-être déjà rencontré une panne similaire
Référence de l’unité extérieure : MSG-12HRN2-Q
Merci par avance pour votre aide.
Fred.
Je tente ce message, en espérant que vous pourrez m'apporter une réponse.
Je possède une clim réversible de marque Carrera 12000BTU (modèle PAP, prêt à poser), depuis environ une quinzaine d'années, elle a toujours bien fonctionné (chaud ou froid), mais depuis environ 2 semaines j'ai des soucis.
En ce moment, je l'utilise en mode chauffage.
Le problème est le suivant :
Quand je la mets en fonctionnement, l'unité intérieure reçoit bien l'information, le volet s'ouvre et le voyant "opération" s'allume... mais ensuite rien ne se passe pendant plusieurs minutes et ensuite les voyants "opération" et "PRE-DEF" se mettent à clignoter très très rapidement (sans jamais s’arrêter, c’est peut-être le code défaut de surintensité électrique ???).
(Après recherche, à priori après 4 tentatives de redémarrage, la clim se met en sécurité)
A ce moment-là tout est bloqué et la télécommande n'agit plus du tout, je suis obligé de débrancher électriquement le climatiseur pour que la télécommande fonctionne de nouveau.
Mais ce qui est encore plus incompréhensible c’est qu’en "débranchant / rebranchant" électriquement la clim et en la laissant plusieurs heures sans rien toucher (même pas la télécommande, ensuite elle accepte de démarrer et fonctionner normalement
La clim n’est donc pas HS, le compresseur non plus.
De part la marque, le modèle et l’âge de cette clim, toutes les personnes contactées se désintéressent de mon cas et répondent juste… faut changer la clim.
Avez-vous une idée ou une piste sur la panne possible de cette clim.
Je soupçonne peut-être un problème de condensateur de démarrage défectueux, mais je n’en suis pas certain.
Avec un peu de chance vous aurez peut-être déjà rencontré une panne similaire
Référence de l’unité extérieure : MSG-12HRN2-Q
Merci par avance pour votre aide.
Fred.
01 décembre 2022 à 10:38