Bonjour.
J’ai une PAC trisplit Panasonic avec deux consoles basses et une console haute sur trois niveaux différents ; j’ai remarqué que lorsque qu’au moins deux consoles tournent, la chauffe est complètement différente que lorsqu’une seule est allumée : ça chauffe beaucoup plus que demandé ; sur la doc ça dit que chaque unité est indépendante mais ce n’est pas vrai !
On demande 21 degrés sur une unité et on a une même chauffe sur deux voire les trois même si on demande moins sur les autres (les pièces sont semblables en superficie) !
C’est énervant car pas moyen d’avoir une stabilité de chauffe à moins de baisser la commande à 19 degrés ; de quoi s’arracher les cheveux !!!!
Quelqu’un a-t-il une solution ? Merci d’avance.
J’ai une PAC trisplit Panasonic avec deux consoles basses et une console haute sur trois niveaux différents ; j’ai remarqué que lorsque qu’au moins deux consoles tournent, la chauffe est complètement différente que lorsqu’une seule est allumée : ça chauffe beaucoup plus que demandé ; sur la doc ça dit que chaque unité est indépendante mais ce n’est pas vrai !
On demande 21 degrés sur une unité et on a une même chauffe sur deux voire les trois même si on demande moins sur les autres (les pièces sont semblables en superficie) !
C’est énervant car pas moyen d’avoir une stabilité de chauffe à moins de baisser la commande à 19 degrés ; de quoi s’arracher les cheveux !!!!
Quelqu’un a-t-il une solution ? Merci d’avance.
13 février 2021 à 16:20

Bonjour.
Il y a eu un dépôt du sable du Sahara avec le vent dans tout l’Est de la France et mon unité extérieure était toute jaune, du coup je me demande si je dois poser une marquise au-dessus pour la protéger ; qu’en pensez-vous ?
Merci beaucoup d’avance pour votre réponse.
Il y a eu un dépôt du sable du Sahara avec le vent dans tout l’Est de la France et mon unité extérieure était toute jaune, du coup je me demande si je dois poser une marquise au-dessus pour la protéger ; qu’en pensez-vous ?
Merci beaucoup d’avance pour votre réponse.
07 février 2021 à 11:25

A Lagass, oui ce sont effectivement des télécommandes à infrarouge et c'est pourquoi je me demande s'il n'y a pas d'interférences entre elles ou éventuellement avec une de mes autres (télé en autres) ou encore avec une de mes voisins mitoyens...
06 janvier 2021 à 11:20

Bonjour Lagass.
J'ai un groupe extérieur Panasonic CU3Z68TBE, 1 console haute CS TZ20TKEW1, 1 console basse CS Z25UFEAW & 1 console basse CS Z35UFEAW ; (les consoles sont sur trois étages différents).
Si seule 1 console en route : aucun problème de température ; par contre c'est la catastrophe lorsqu'une deuxième est allumée, comme si le système ne comprenait pas les commandes de températures demandées et s'emballait et faisait n'importe quoi !
Mille mercis pour votre aide.
J'ai un groupe extérieur Panasonic CU3Z68TBE, 1 console haute CS TZ20TKEW1, 1 console basse CS Z25UFEAW & 1 console basse CS Z35UFEAW ; (les consoles sont sur trois étages différents).
Si seule 1 console en route : aucun problème de température ; par contre c'est la catastrophe lorsqu'une deuxième est allumée, comme si le système ne comprenait pas les commandes de températures demandées et s'emballait et faisait n'importe quoi !
Mille mercis pour votre aide.
06 janvier 2021 à 11:15

Bonjour.
Quelqu’un saurait-il me dire pourquoi les télécommandes des trois consoles trisplit Panasonic sont interchangeables et fonctionnent sur la même fréquence ?
N’est-ce pas pour ça qu’il m’est impossible d’avoir trois températures différentes sur les trois niveaux vu qu’une est réglée à 21 et les deux autres à 19 et à 18 ?
Est-il possible qu’une seule fasse la commande sur les deux autres ?
Merci pour votre gentillesse à me répondre.
Quelqu’un saurait-il me dire pourquoi les télécommandes des trois consoles trisplit Panasonic sont interchangeables et fonctionnent sur la même fréquence ?
N’est-ce pas pour ça qu’il m’est impossible d’avoir trois températures différentes sur les trois niveaux vu qu’une est réglée à 21 et les deux autres à 19 et à 18 ?
Est-il possible qu’une seule fasse la commande sur les deux autres ?
Merci pour votre gentillesse à me répondre.
04 janvier 2021 à 23:16

Bonjour.
Je n’arrive pas à réguler correctement la température sur mes unités intérieures Panasonic : une haute et deux basses réparties sur une maison de trois niveaux : quand je demande 21 à l’une et 18 à l’autre, j’ai 20 sur les deux ; le problème est similaire peu importe les consoles allumées ; dans la chambre c’est pareil, c’est impossible d’avoir moins de 20 si une autre est allumée, même quand je baisse au max ; on dirait que les consoles réagissent toutes à la même télécommande alors que logiquement on devrait pouvoir moduler selon les pièces !!!
Quelqu’un a t’il la solution ? Svp merci.
Je n’arrive pas à réguler correctement la température sur mes unités intérieures Panasonic : une haute et deux basses réparties sur une maison de trois niveaux : quand je demande 21 à l’une et 18 à l’autre, j’ai 20 sur les deux ; le problème est similaire peu importe les consoles allumées ; dans la chambre c’est pareil, c’est impossible d’avoir moins de 20 si une autre est allumée, même quand je baisse au max ; on dirait que les consoles réagissent toutes à la même télécommande alors que logiquement on devrait pouvoir moduler selon les pièces !!!
Quelqu’un a t’il la solution ? Svp merci.
04 janvier 2021 à 19:42