Profil du membre gameover34
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit gameover34

a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Mauvais pré-câblage en usine, dés que j'ai inversé les fils dans la connectique rapide j'ai eu du froid.
Heureusement que j'ai pas envoyé l'UE en SAV ils n'auraient pas pu trouver l'erreur et je me serais fait balader.
Merci en tout cas c'est grâce à vos posts que je suis arrivé à résoudre le mystère.
Heureusement que j'ai pas envoyé l'UE en SAV ils n'auraient pas pu trouver l'erreur et je me serais fait balader.
Merci en tout cas c'est grâce à vos posts que je suis arrivé à résoudre le mystère.
10 mai 2013 à 13:08

Merci Ludo.
Je viens d'inverser les fils pré-montés en usine et ça marche. Super le dépannage à distance.
Merci à tous pour votre aide.
Merci le fabricant qui a l'air de bien contrôler ses produits...
Je viens d'inverser les fils pré-montés en usine et ça marche. Super le dépannage à distance.
Merci à tous pour votre aide.
Merci le fabricant qui a l'air de bien contrôler ses produits...
10 mai 2013 à 12:35

Je viens de vérifier le raccord il est vrai que du côté UI j'ai un fil gris et un marron et que l'autre côté le gris en face du marron et le marron est en face du gris.
Ce peut-être une erreur usine ? Ou est-ce normal ? Est-ce que je ne risque pas de la faire griller si j'inverse les deux fils ?
Ce peut-être une erreur usine ? Ou est-ce normal ? Est-ce que je ne risque pas de la faire griller si j'inverse les deux fils ?
10 mai 2013 à 12:25

C'est un branchement rapide, deux parties qui s'emboitent.
Pas d'autres solutions que ce branchement.
J'avoue que je désespère un peu...
Est-ce possible que le problème vienne de la télécommande ou de l'UI ?
Merci.
Pas d'autres solutions que ce branchement.
J'avoue que je désespère un peu...
Est-ce possible que le problème vienne de la télécommande ou de l'UI ?
Merci.
10 mai 2013 à 12:13

Re
Lors du passage de chauffe en clim j'ai bien le bruit le "pshittt" d'inversion de clim, le compresseur se coupe et redémarre quelques secondes après et c'est du chaud qui arrive dans l'UI.
Ce que je ne comprends pas c'est que lors de l'inversion de cycle après le "pshitt", du froid remonte dans les tuyaux... et du chaud dès que le compresseur se remet en marche.
Est-ce possible avec une vanne qui ne fonctionne pas ? Je précise que j’entends un cliquetis dans la vanne au moment de l'inversion de cycle.
Je penche pour votre solution malheureusement lol je pense qu'il va falloir que je la ramène...
Lors du passage de chauffe en clim j'ai bien le bruit le "pshittt" d'inversion de clim, le compresseur se coupe et redémarre quelques secondes après et c'est du chaud qui arrive dans l'UI.
Ce que je ne comprends pas c'est que lors de l'inversion de cycle après le "pshitt", du froid remonte dans les tuyaux... et du chaud dès que le compresseur se remet en marche.
Est-ce possible avec une vanne qui ne fonctionne pas ? Je précise que j’entends un cliquetis dans la vanne au moment de l'inversion de cycle.
Je penche pour votre solution malheureusement lol je pense qu'il va falloir que je la ramène...
10 mai 2013 à 10:55

Peut-être que la sonde ne fonctionne pas ? (je précise l'appareil est neuf...).
10 mai 2013 à 08:23

Bonjour.
Tout d'abord merci de vos réponses. L'unité intérieure est bien sûr clim "flocon", dès que l'unité extérieure se lance c'est du chaud qui arrive dans les tuyaux, alors qu'elle produit du froid (apparition de givre derrière).
J'ai ouvert l'unité extérieure tout me semble branché correctement. Pas de faux contact.
Ce qui m'étonne c'est que quand je passe sur une autre mode autre que chauffage, l''unité extérieure se coupe, on entend le bruit de dépressurisation du gaz, et du froid monte dans les tuyaux, mais dès que le compresseur se relance de nouveau c'est du chaud. Tout l'inverse de ce qu'elle devrait faire.
Tout d'abord merci de vos réponses. L'unité intérieure est bien sûr clim "flocon", dès que l'unité extérieure se lance c'est du chaud qui arrive dans les tuyaux, alors qu'elle produit du froid (apparition de givre derrière).
J'ai ouvert l'unité extérieure tout me semble branché correctement. Pas de faux contact.
Ce qui m'étonne c'est que quand je passe sur une autre mode autre que chauffage, l''unité extérieure se coupe, on entend le bruit de dépressurisation du gaz, et du froid monte dans les tuyaux, mais dès que le compresseur se relance de nouveau c'est du chaud. Tout l'inverse de ce qu'elle devrait faire.
10 mai 2013 à 08:16

Bonjour,
Je viens d'installer une clim Zénith PAP, je pense l'avoir posée correctement.
En mode Clim l'unité extérieure produit du froid mais l'unité intérieure souffle du chaud.
Est-ce un problème de vanne ? Ou autre ?
Merci des réponses.
Je viens d'installer une clim Zénith PAP, je pense l'avoir posée correctement.
En mode Clim l'unité extérieure produit du froid mais l'unité intérieure souffle du chaud.
Est-ce un problème de vanne ? Ou autre ?
Merci des réponses.