a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir,
Toshiba a changé les cartes sous garantie et cela fonctionne normalement maintenant.
Par contre, dès qu'il fait froid (sous 5 degrés), la clim passe en cycle de dégivrage toutes les 10 min environ, en aspirant l'ensemble du gaz chaud des splits, mais cela fait un bruit désagréable et on a du mal à chauffer.
A quoi cela est dû ?
Le cycle de dégivrage ne doit pas normalement se faire toutes les 50 minutes environ ?
Peut-on changer cela ?
Merci.
Toshiba a changé les cartes sous garantie et cela fonctionne normalement maintenant.
Par contre, dès qu'il fait froid (sous 5 degrés), la clim passe en cycle de dégivrage toutes les 10 min environ, en aspirant l'ensemble du gaz chaud des splits, mais cela fait un bruit désagréable et on a du mal à chauffer.
A quoi cela est dû ?
Le cycle de dégivrage ne doit pas normalement se faire toutes les 50 minutes environ ?
Peut-on changer cela ?
Merci.
13 décembre 2016 à 22:55

Merci pour vos réponses.
Quand ce phénomène apparait, il n'est pas en dégivrage.
Le dégivrage fonctionne correctement, comme le décrit cathars.
Si c'était un manque de Gaz, ça ne chaufferait pas top, non ? et la pression dans le réseau serait faible ? là elle est à 37 bars.
Dans ce mode de fonctionnement, pensez-vous qu'il y a un risque pour le compresseur ?
On va attendre de recevoir les cartes de Toshiba pour voir.
Merci.
Quand ce phénomène apparait, il n'est pas en dégivrage.
Le dégivrage fonctionne correctement, comme le décrit cathars.
Si c'était un manque de Gaz, ça ne chaufferait pas top, non ? et la pression dans le réseau serait faible ? là elle est à 37 bars.
Dans ce mode de fonctionnement, pensez-vous qu'il y a un risque pour le compresseur ?
On va attendre de recevoir les cartes de Toshiba pour voir.
Merci.
08 décembre 2016 à 20:13

Bonjour,
Merci pour la réponse.
C'est une ancienne maison entièrement rénovée et très bien isolée.
La pièce principale à chauffer fait environ 45m² , soit environ 100m3.
Je précise que c'est le ventilo du groupe extérieur qui se coupe et le compresseur tourne toujours.
Le split lui continue à souffler du chaud car la consigne n'est pas atteinte.
Cela se fait dès le démarrage, pas au bout de 4 minutes.
Merci.
Merci pour la réponse.
C'est une ancienne maison entièrement rénovée et très bien isolée.
La pièce principale à chauffer fait environ 45m² , soit environ 100m3.
Je précise que c'est le ventilo du groupe extérieur qui se coupe et le compresseur tourne toujours.
Le split lui continue à souffler du chaud car la consigne n'est pas atteinte.
Cela se fait dès le démarrage, pas au bout de 4 minutes.
Merci.
08 décembre 2016 à 15:38

Bonjour,
J'ai fait installer cet été une clim Toshiba groupe extérieur 3M26S3AV-E et deux unités intérieures : B16N3KV2-E1 et B13N3KV2-E1.
Fonctionnement en clim cet été sans problème, début de l'hiver en mode chauffage sans problème, puis depuis quelques semaines, j'ai un comportement étrange.
On demande une température de consigne de 21°C sur l'unité B16 ou B13 ou les deux, l'air sort bien chaud (env 50°C) et la régulation marche bien, mais le problème est au niveau du groupe extérieur : le compresseur tourne à vitesse constante mais le ventilateur accélère jusqu'à pleine vitesse, puis s'arrête, il reste à l'arrêt quelques secondes puis redémarre lentement puis à pleine vitesse puis s'arrête, etc.
L'intensité est d'environ 10A.
Par contre, si je passe une des deux unités en mode "quiet" ou les deux, alors tout semble fonctionner correctement, mais la puissance est moindre (5A) donc au bout d'un moment il fait froid dans la plus grande pièce.
La température extérieure est entre 0°C et 5°C en ce moment.
Pour info, j'ai environ 15m sur une unité (la B13) et 3m sur l'autre (la B16). La B16 est sur la voie A et la B13 sur la voie C.
Pas de code erreur sur les unités int.
Mon installateur est venu contrôler : on a 36 bars de pression dans le circuit et l'installation semble bonne.
Toshiba ne sait pas trop quoi répondre, ils vont essayer de changer les cartes dans l'unité ext.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos lumières...
J'ai fait installer cet été une clim Toshiba groupe extérieur 3M26S3AV-E et deux unités intérieures : B16N3KV2-E1 et B13N3KV2-E1.
Fonctionnement en clim cet été sans problème, début de l'hiver en mode chauffage sans problème, puis depuis quelques semaines, j'ai un comportement étrange.
On demande une température de consigne de 21°C sur l'unité B16 ou B13 ou les deux, l'air sort bien chaud (env 50°C) et la régulation marche bien, mais le problème est au niveau du groupe extérieur : le compresseur tourne à vitesse constante mais le ventilateur accélère jusqu'à pleine vitesse, puis s'arrête, il reste à l'arrêt quelques secondes puis redémarre lentement puis à pleine vitesse puis s'arrête, etc.
L'intensité est d'environ 10A.
Par contre, si je passe une des deux unités en mode "quiet" ou les deux, alors tout semble fonctionner correctement, mais la puissance est moindre (5A) donc au bout d'un moment il fait froid dans la plus grande pièce.
La température extérieure est entre 0°C et 5°C en ce moment.
Pour info, j'ai environ 15m sur une unité (la B13) et 3m sur l'autre (la B16). La B16 est sur la voie A et la B13 sur la voie C.
Pas de code erreur sur les unités int.
Mon installateur est venu contrôler : on a 36 bars de pression dans le circuit et l'installation semble bonne.
Toshiba ne sait pas trop quoi répondre, ils vont essayer de changer les cartes dans l'unité ext.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos lumières...