Bonjour,
Effectivement je suis d'accord sur les 2mn45, le souci est que le mode nuit et donc le ralentissement de la ventilation n'est pas instantané et prend au moins une minute pour se déclencher, ce qui me fait penser que l'UI dialogue avec l'UE avant de ralentir. Comme c'est un inverter je pense qu'elle doit ralentir le groupe d'abord et ensuite passer en mode nuit.
Si vous pensez le contraire, dites-le moi et je ressors la carte pour tester.
19 août 2022 à 17:08
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse sur le forum Climatisation

Bonjour tam.
Pas de souci pour les réponses espacées.

Non pour la vitesse réduite car la carte doit pouvoir dialoguer avec UE, ce qui n'est pas le cas quand elle est sur mon bureau, J'aurai l'erreur de communication bien avant que la turbine ne ralentisse.

J'ai bien pensé à rallonger les fils pour au moins travailler au sol plutôt que sur un escabeau mais mon oscillo n'est pas compatible avec Linux qui est le système d'exploitation de mon portable.
18 août 2022 à 14:37
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse sur le forum Climatisation

Publicité

La photo du moteur qui apparemment n'est pas passée sur le message précédent.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
moteur

14 août 2022 à 12:56
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le moteur ne démarre pas plus fort mais plus sèchement la vitesse est la même, il n'y a pas de tachymètre dedans, je joins une photo du moteur.

Je viens également de me rendre compte que le condo du moteur était le bon même si ce n'est pas celui représenté sur le schéma.
Comme je suis à court d'idée, je me disais que l'UE pouvait empêcher la turbine de ralentir pour une raison qui m'est inconnue.

schema ue.pdf
14 août 2022 à 12:16
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse sur le forum Climatisation

Bonsoir.
J'ai mis un condo de 1,8µF (j'en ai monté un deuxième en parallèle je n'avais que ça) la turbine démarre plus violemment mais rien ne change pour la vitesse.

Est-ce que la carte de l'unité extérieure pourrait lui interdire de changer de vitesse et le forcer à tourner vite ?
L'idée derrière ma question serait qu'une panne sur la carte de l'unité extérieure forcerait la ventilation.

Je mets en pièce jointe le manuel complet.
Page 50 le schéma de l'unité intérieure
Page 51 celui de l'unité extérieure
Moi c'est la W126U.
13 août 2022 à 19:42
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur IRQ1, j'ai également vérifié la valeur de R01D (la résistance de limitation du photo transistor qui donne INT1) elle est bien à 300K.

N'ayant pas de sonde différentielle je ne peux pas savoir si le pic du zéro reçu par le micro est au bon endroit, du coup à un moment je me suis dit que le zéro du secteur pouvait être décalé suite à un composant qui aurait changé de valeur, mais cela tombe un peu à l'eau avec la vitesse de la turbine qui ralentit en mode nuit.
12 août 2022 à 18:26
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse sur le forum Climatisation

Bonjour,
En complément aux infos précédentes, je dois quand même signaler deux choses.

1) Pendant un moment le moteur est resté bloqué car son condo était HS.
Le condensateur de démarrage du moteur a été changé par un technicien, et en démontant je me suis rendu compte qu'il avait mis un 0.9µF (2µF sont indiqués sur le schéma), bon le moteur démarre bien il ne se lance probablement pas à la vitesse maxi, m'enfin ça tourne.

2) Suite à ce changement de condo et forcément à une chauffe du moteur, la vitesse a commencé à dysfonctionner, un coup ça voulait bien ralentir, et un coup non. Jusqu'au moment où cela ne voulait plus du tout ralentir.

Je ne pense pas que ces infos soit pertinentes pour trouver le problème, mais je donne ce que je sais.

Pour moi la ligne entre le micro et le moteur est OK, il y a autre chose qui dit au micro de ne pas changer la vitesse, mais quoi ???
Et comme tam l'a fait remarqué le micro ne connait pas la vitesse de rotation du moteur.

Merci de m'avoir lu.
Gilles
12 août 2022 à 13:35
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse sur le forum Climatisation

Bonjour.
Tout d'abord merci de vous pencher sur mon problème. Oui vous avez vu juste.

Après avoir remonté la carte en désespoir de cause je viens de me rendre compte que si je mettais le mode nuit le ventilateur ralenti le micro contrôleur est donc bien capable de déphaser ses impulsions par rapport au zéro.
Je m'arrache les cheveux je n'ai trouvé aucune panne sur la carte.
11 août 2022 à 22:55
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur ma clim LG artcool S-W126URH0, la turbine tourne toujours à la même vitesse quelle que soit la vitesse de ventilation demandée.
Auriez-vous une idée du pourquoi ?

Je joins le schéma de la carte que j'ai vérifiée et qui pour moi est bonne.

Voici ce que j'ai vérifié :
L'impulsion du passage à zéro arrive au microcontrôleur.
Le train d'impulsion reçu par le micro est différent quand on change la vitesse à partir de la télécommande.
Les impulsions sur la diode de l'optotriac sont présentes mais sont toujours les mêmes à quelques microsecondes près.
J'ai remplacé le moteur par une ampoule et elle ne varie pas d'intensité.
J'ai le 5v et le 12v.
Les deux sondes varient en résistance avec la température, mais je ne sais pas si les valeurs sont bonnes.
Je sèche complètement, toutes aides seraient la bienvenue.
Merci de m'avoir lu.
Gilles

P. S. : l'image de ce qu'il y a sur l'anode de l'optotriac en vert et en jaune la détection du zéro à l'entrée du microcontrôleur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage climatiseur LG artcool S-W126URH0

Schéma clim LG artcool S-W126URH0
10 août 2022 à 22:22
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse sur le forum Climatisation

Merci Mamigas de votre réponse.

6nF vous paraît également faible ?
D'un autre côté elle n'a aucune raison d'avoir pris une claque avec le claquage du triac.
Si j'en avais sous la main la question ne se poserait pas. biggrin
08 août 2022 à 14:45
forum consulter ce sujet Recherche schéma carte de puissance Bosch sgv55m43EU10 sur le forum Électroménager

Bonjour.

Sur mon lave vaisselle Bosch sgv55m43EU10 le triac qui commande l’actuateur a explosé et s’est mis en court-circuit (je l'ai enlevé sur la photo).
Résultat, je ne donne pas cher de l’actuateur qui est resté sous tension pendant un long moment (c'est d'ailleurs peut-être lui qui a grillé le triac).
Ainsi que des deux résistances et une diode qui ont claqués, et heureusement sinon c’était le transistor puis le port du microcontrôleur qui ramassait la décharge.
(A croire que les optocoupleurs doivent être trop chers pour être mis sur ces cartes).

Ma question est sur le condensateur qui sert au snubber (circuit RC en parallèle sur A1 A2) sur le triac est-ce que quelqu’un connaitrait sa valeur ?
Le mien est a 6nF et cela ne me parait pas beaucoup, la valeur devrait plutôt être entre 10 et 100nF.

Même si c’est sur une autre carte Bosch ou Siemens, la valeur du condensateur devrait être la même à partir du moment ou on a la résistance de 110 Ohms en série (les deux marquées 221 sont des 220 Ohms en parallèle ce qui fait 110 Ohms).

J’ai entouré le condensateur dont je cherche la valeur en rouge sur la photo.
Merci de m’avoir lu.
Gilles.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne carte Bosch sgv55m43EU10dépannage carte Bosch sgv55m43EU10

08 août 2022 à 00:08
forum consulter ce sujet Recherche schéma carte de puissance Bosch sgv55m43EU10 sur le forum Électroménager

Bonsoir
Je viens de trouver comment faire à force de bricoler sur les boutons, voici la procédure si cela arrive à quelqu’un.

Éteindre le lave vaisselle.
Appuyer sur B et C en même temps et allumer le lave vaisselle.
On relâche et P0 doit apparaitre (P0 est le programme qui donne les erreurs).
Appui sur C plusieurs fois jusqu’à P4 (qui est le programme de codage du module).
C’est là qu’il y a un piège les deux leds A et B clignotent mais c’est sur "prélavage" (à droite de C) qu’il faut appuyer pour changer la valeur de C(x)
Ensuite on éteint le lave vaisselle et il prend la programmation.

Pour mon lave vaisselle il me fallait être en C6, j’ai mis plus de deux jours à essayer toutes les combinaisons, pour finir par trouver.
Gilles.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
boutons lave vaisselle Bosch

07 août 2022 à 23:57
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch bloqué dans un mode bizarre maintenance sur le forum Électroménager

Bonjour.

Réf : lave vaisselle Bosch sgv55m43EU10 / FD 8708

Historique :
Le lave vaisselle a une panne aléatoire, en appuyant sur le bouton marche rien ne s'allume, lorsqu'on l'éteint les voyants s'allument normalement puis s'éteignent.
Cette panne arrive de temps en temps, il suffit d'attendre un peu (ça peut prendre plusieurs heures) ou de faire plusieurs essais pour qu'il finisse par s'allumer normalement.
S'il s'allume normalement il fait son cycle complet et fonctionne bien.
Je pense que l'alim à découpage de la carte de puissance commence a avoir des faiblesses.

Le problème actuel :
Avant de démonter la carte de puissance j'ai voulu aller voir les codes erreurs enregistrés dans la mémoire en suivant un tuto trouvé sur un site, sauf qu'il m'a probablement fait entrer dans un mode de maintenance duquel je n'arrive plus à sortir.
De mémoire j'avais C6 et en appuyant sur un bouton (il me semble A et B puis 1 et relâche 1 ensuite j'ai dû appuyer sur celui à gauche de A) je suis passé sur C7 et maintenant je n'arrive plus à repasser sur C6 qui doit être le mode utilisateur.

Mes essais :
Débrancher la prise, appuyer sur le bouton marche attendre 30mn => rien
Appuyer sur les boutons pour avoir les codes erreurs => ça me les donnent
Appuyer sur les boutons pour changer la valeur du sel => ça marche
Appuyer sur les boutons pour changer la force du bip => ça marche
Appuyer sur les boutons pour changer le signal "manque liquide de rinçage ou pas" => ça marche.

Ma demande :
Il y a t'il un moyen de faire un hard reset sur la carte pour la remettre à l'état d'origine ? (je ne parle pas du reset d'un programme mais de l'effacement complet des infos de la mémoire).
Même si le hard reset doit se faire sur la microcontrôleur de la carte, cela ne me pose pas de problème.
Ou quelqu'un aurait-il le synoptique de la programmation ?

Merci de m'avoir lu, je suis preneur de toutes pistes à explorer, avant de me faire lyncher par ma femme. biggrin
Gilles

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
lave vaisselle Bosch bloqué en mode maintenancelave vaisselle Bosch bloqué en mode maintenancelave vaisselle Bosch bloqué en mode maintenance

01 août 2022 à 13:24
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch bloqué dans un mode bizarre maintenance sur le forum Électroménager