Bonjour.
Pour moi aucun problème pour déporter cette sonde qui n'est qu'une simple résistance variable qui fait varier une tension.
Je lui ai ajouté le premier câble venu 2 fils en 0,25mm² d'une longueur de 5 ou 6m.
Ensuite pour mettre en concordance la température demandée (de consigne) et la température obtenue, j'ai diminué un peu la résistance globale en ajoutant une 125kohms en parallèle.
Il ne reste plus alors qu'à positionner la sonde en hauteur car ce facteur est excessivement important du fait que la chaleur monte très vite d'où un écart suivant l'isolation de votre sol qui peut être supérieur à 2°C entre le sol et le plafond (et pas en sortie de split, bien sûr).
Malgré cela ne vous attendez pas à des merveilles car où que vous positionniez cette sonde, les phénomènes de circulation d'air sont très complexes et notamment les phénomènes d'inertie thermique des mur créent des perturbations de régulation lors de la montée en température (les murs se réchauffent plus lentement que l'air et refroidissent l'air à proximité ce qui influence la mesure de la sonde qui sera sûrement assez proche).
Côté garanti, il vous suffit de commander une sonde de rechange que vous utiliserez et vous garderez au cas où, la sonde d'origine que vous pourrez remettre si nécessaire.
De plus, attention car les clim Airton sont de "semi-INVERTER".
En effet elles sont incapables de réduire la puissance du compresseur au delà de 55% de leur puissance nominale (je parle pour la 5,2kW mais pour les autres ça doit bien être pareil).
Or les plus performantes du marché peuvent réduire leur puissance jusqu'à 75%.
Du coup, si la température extérieure dépasse une dizaine de degrés, et suivant l'isolation de votre maison bien sûr, la pompe ne réduit pas assez sa puissance et la température dépasse la température de consigne si bien que la PAC se met en veille jusqu'à ce que la température vue par la sonde redescende de 2°C pour redémarrer.
Ce mode de fonctionnement est très désagréable car notre corps est largement sensible à une telle variation.
Pour moi aucun problème pour déporter cette sonde qui n'est qu'une simple résistance variable qui fait varier une tension.
Je lui ai ajouté le premier câble venu 2 fils en 0,25mm² d'une longueur de 5 ou 6m.
Ensuite pour mettre en concordance la température demandée (de consigne) et la température obtenue, j'ai diminué un peu la résistance globale en ajoutant une 125kohms en parallèle.
Il ne reste plus alors qu'à positionner la sonde en hauteur car ce facteur est excessivement important du fait que la chaleur monte très vite d'où un écart suivant l'isolation de votre sol qui peut être supérieur à 2°C entre le sol et le plafond (et pas en sortie de split, bien sûr).
Malgré cela ne vous attendez pas à des merveilles car où que vous positionniez cette sonde, les phénomènes de circulation d'air sont très complexes et notamment les phénomènes d'inertie thermique des mur créent des perturbations de régulation lors de la montée en température (les murs se réchauffent plus lentement que l'air et refroidissent l'air à proximité ce qui influence la mesure de la sonde qui sera sûrement assez proche).
Côté garanti, il vous suffit de commander une sonde de rechange que vous utiliserez et vous garderez au cas où, la sonde d'origine que vous pourrez remettre si nécessaire.
De plus, attention car les clim Airton sont de "semi-INVERTER".
En effet elles sont incapables de réduire la puissance du compresseur au delà de 55% de leur puissance nominale (je parle pour la 5,2kW mais pour les autres ça doit bien être pareil).
Or les plus performantes du marché peuvent réduire leur puissance jusqu'à 75%.
Du coup, si la température extérieure dépasse une dizaine de degrés, et suivant l'isolation de votre maison bien sûr, la pompe ne réduit pas assez sa puissance et la température dépasse la température de consigne si bien que la PAC se met en veille jusqu'à ce que la température vue par la sonde redescende de 2°C pour redémarrer.
Ce mode de fonctionnement est très désagréable car notre corps est largement sensible à une telle variation.