Bonjour.
J'ai dû abandonner un moment ce problème pour des préoccupations plus graves mais j'y reviens.
Donc si j'allume la clim malade en ventilation basse vitesse et si j'allume une autre clim en froid, la clim malade voit l'air qui sort plus frais que l'air qui rentre donc ce serait le détendeur.
Mais si je mets tout en chaud et si j’arrête la clim malade après 10 minutes, elle ne souffle pas donc ce serait la sonde ??
Merci de continuer à m'aider.
J'ai dû abandonner un moment ce problème pour des préoccupations plus graves mais j'y reviens.
Donc si j'allume la clim malade en ventilation basse vitesse et si j'allume une autre clim en froid, la clim malade voit l'air qui sort plus frais que l'air qui rentre donc ce serait le détendeur.
Mais si je mets tout en chaud et si j’arrête la clim malade après 10 minutes, elle ne souffle pas donc ce serait la sonde ??
Merci de continuer à m'aider.
04 novembre 2013 à 11:22

Je pense avoir compris mais l'installateur insiste ++ sur le fait qu'il devrait y avoir un code défaut.
Je vais encore lui demander de reconsidérer son point de vue.
En tout cas merci +++.
Je vais encore lui demander de reconsidérer son point de vue.
En tout cas merci +++.
21 septembre 2013 à 18:45

Mais pourquoi toujours sur la même unité interne et lorsque celle-ci est en marche normale pourquoi le phénomène ne se produit pas sur une autre unité interne ?
Merci pour votre aide.
Merci pour votre aide.
20 septembre 2013 à 14:25

Complément à la réponse précédente : un circuit frigo pour chaque unité.
Cordialement. JMM
Cordialement. JMM
19 septembre 2013 à 14:30

Merci beaucoup, je transmets à l'installateur.
16 septembre 2013 à 12:27

Merci à Dom et à PL pour leur aide.
J'ai tout transmis à l'installateur...
J'ai tout transmis à l'installateur...
14 septembre 2013 à 14:14

Voici la réponse de mon installateur :
Impossible car les unités intérieures sont faites pour détecter une sonde HS et se mette en défaut de suite...
Une sonde ne peut pas fonctionner par moment et ne plus fonctionner ensuite...
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
Impossible car les unités intérieures sont faites pour détecter une sonde HS et se mette en défaut de suite...
Une sonde ne peut pas fonctionner par moment et ne plus fonctionner ensuite...
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
13 septembre 2013 à 11:30

Merci beaucoup pour ces hypothèses que je transmets à mon installateur, je vous tiendrai au courant.
Bien cordialement.
JMM.
Bien cordialement.
JMM.
13 septembre 2013 à 07:00

Merci pour votre intérêt.
L’unité interne est une Mitsubishi MSZ-TA25VA.
L’unité extérieure serait la MXZ80VA 4 sorties.
Le phénomène est probablement apparu après l'installation après un intervalle sans anomalie.
Merci encore pour votre aide.
JMM
L’unité interne est une Mitsubishi MSZ-TA25VA.
L’unité extérieure serait la MXZ80VA 4 sorties.
Le phénomène est probablement apparu après l'installation après un intervalle sans anomalie.
Merci encore pour votre aide.
JMM
12 septembre 2013 à 12:22

Bonjour,
J'ai 4 clim avec un compresseur prévu pour pour les 4, Mitsubishi, lorsque j'allume une clim, une unité interne, toujours la même, souffle bien qu'absolument éteinte, chaque fois que j'allume un autre climatiseur, cette unité éteinte souffle de l'air non refroidi à bas régime.
L'installateur a changé la plaquette électronique de cette unité interne sans succès et personne ne comprend rien et Mitsubishi interrogé ne répond pas....
Pouvez-vous m'aider ? Merci beaucoup.
J'ai 4 clim avec un compresseur prévu pour pour les 4, Mitsubishi, lorsque j'allume une clim, une unité interne, toujours la même, souffle bien qu'absolument éteinte, chaque fois que j'allume un autre climatiseur, cette unité éteinte souffle de l'air non refroidi à bas régime.
L'installateur a changé la plaquette électronique de cette unité interne sans succès et personne ne comprend rien et Mitsubishi interrogé ne répond pas....
Pouvez-vous m'aider ? Merci beaucoup.
11 septembre 2013 à 15:44