FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre guidan

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit guidan

guidan
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

J'entends, j'entends ce doux ronron des esprits défaitistes, en ce qui me concerne et sans être obtus, mon expérience et ma perspicacité m'ont toujours servi, je suis sûr que c'est un problème électrique lié à sa vétusté (je le reconnais) mais elle n'est pas la seule "mamie" sur la place à faire son job ; il y en a plus que vous croyez.
Encore merci pour tous ces échanges, je vais dans la direction électro... et on verra ! je n'ai rien à perdre de toutes façons.
20 janvier 2018 à 21:49
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour répondre au dernier intervenant, j'ai comme vous l'aviez évoqué 2 véhicules en parfaite santé, un qui a 420000 km et un autre à 300000 km (BMW et AUDI) même si leur conception ne correspond pas aux critères et aux normes d'aujourd'hui, (comme ma PAC), j'en suis très satisfait et ne suis absolument pas passéiste mais ne succomberez pas à cette boulimie de consommer à tout va.
Mais ce résultat est obtenu grâce à l'entretien permanent que je leur procure.
La plupart de mes objets tant que j'en apprécie l'utilité sont à la même enseigne.
Pour la PAC, je vais me pencher vers une désoxydation des contacts comme me l'a proposé la personne d'avant.
Si pas de résultats, je prendrai une sage décision.
Encore merci à tous et bonne année.
20 janvier 2018 à 09:23
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Certes elle est âgée mais parfois il est trop facile de changer sans essayer de réparer, pour le fluide, il y a le compte donc il resterait la connectique et la v4v.
A ce propos, j'avais manipulé un petit switch sur la carte (on off) qui m'a semblé faire fonctionner cette v4v (chuintement du fluide dedans) je l'ai remis en position bien sûr, je ne sais pas si j'ai fait une fausse manœuvre ou pas.
Encore merci pour votre soutien.
18 janvier 2018 à 07:45
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Mais ma PAC n'est pas une inverter (1996) la réponse lui correspond t-il ?
Qu'appelle-t-on fuite v4v ?
Merci, cordialement.
17 janvier 2018 à 20:15
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Bonjour.

Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext.
Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met en panne avec code E5 à la télécommande.
J'ai testé le compresseur : 1.4 ; 3.4 et 4.3 ; entre les bornes !
Les klixons semblent OK aussi y a t-il un réarmement à faire sur les sécurités ? ou autres manips à faire.
Merci pour votre soutien.
17 janvier 2018 à 16:35
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Bonjour.

Et bonne année.
Ça ne fonctionne toujours pas.
Quel est le problème ? électrique ou autre ?
Après changement de la carte élect. de l'UE, ma pompe à chaleur démarre et s’arrête aussitôt dans les 3 secondes qui suit.
C'est une installation au R 22 Daikin MY90CJ7V1.
Pas de problèmes de charge, le groupe s'était emballé avant le changement de carte : fonctionne même sans carte mais pas le ventilateur du condenseur et sans la demande des UI.
Maintenant, il faut le mettre en demande pour "oser" démarrer comme je l'ai précisé.
Quelqu'un peut-il me donner une solution ?
Merci.
13 janvier 2018 à 11:18
forum consulter ce sujet PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Re... en mode chauffage, toujours le même symptôme : le groupe démarre et s’arrête aussitôt.
Par contre en mode froid, le ventilateur de l'UI fonctionne en permanence, que faut-il faire ensuite ?
Pour la télécommande je suis un peu décontenancé, je l'ai déjà vu l'utiliser en recherche de défaut mais la personne n'est plus.
Encore merci.
31 décembre 2017 à 12:33
forum consulter ce sujet PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ça ne marche pas, il doit falloir appuyer sur d'autres touches !!! mais lesquelles?
J'ai essayé plein de combinaisons en vain. Encore merci.
Bon réveillon et bonne année.
31 décembre 2017 à 10:06
forum consulter ce sujet PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Bonjour,
Comme je le disais, sur la carte externe : c'est la led rouge (après la led verte qui elle clignote normalement).
Le groupe démarre et s’arrête ; et elle s'allume.
Je place une photo de ma télécommande pour Patrice.
Encore merci et cordialement.

ancienne télécommande arc403a1

30 décembre 2017 à 17:36
forum consulter ce sujet PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Désolé, ma télécommande est ancienne, (arc403a1) de 1997 et ne possède pas de boutons test, ou autres elle est complètement basique : m/a ; 2 pour t°; 2 pour programmation de démarrage ; 1 pour déprogrammer, 1 pour balaiement du flux d'air, 1 pour choix froid, chaud déshu, auto.1 pour vitesse de ventilateur.
Je ne trouve aucune doc.
Encore merci.
30 décembre 2017 à 12:43
forum consulter ce sujet PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Re bonjour,
Non, ce n'est pas un code ('a1) mais la 1° led rouge après la verte de l'unité extérieure qui s'allume, d’ailleurs le problème se fait avec les 4 unités intérieures séparément ou ensemble.
Je ne sais pas programmer la télécommande (arc403a1) pour diag les codes erreurs.
Merci pour vos réponses.
29 décembre 2017 à 20:22
forum consulter ce sujet PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Suite de mon problème.
Je cherche à diagnostiquer la panne de ma pompe à chaleur sur la télécommande: arc403a1.
Je viens de changer la carte élec. de l'unité extérieure qui était HS ; elle démarre 2 secondes et s'arrête : led verte clignote et 1ère led rouge allumée ; les unités intérieures clignotent. Donc je cherche, mais si quelqu'un connait le symptôme, merci d'avance.
29 décembre 2017 à 20:13
forum consulter ce sujet PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Bonjour,

Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent.
Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4).
Maintenant la led verte clignote et A1 s'allume (rouge).
Je ne trouve pas le problème, merci de m’aiguiller.
29 décembre 2017 à 13:42
forum consulter ce sujet PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation