J'entends, j'entends ce doux ronron des esprits défaitistes, en ce qui me concerne et sans être obtus, mon expérience et ma perspicacité m'ont toujours servi, je suis sûr que c'est un problème électrique lié à sa vétusté (je le reconnais) mais elle n'est pas la seule "mamie" sur la place à faire son job ; il y en a plus que vous croyez.
Encore merci pour tous ces échanges, je vais dans la direction électro... et on verra ! je n'ai rien à perdre de toutes façons.
Encore merci pour tous ces échanges, je vais dans la direction électro... et on verra ! je n'ai rien à perdre de toutes façons.
20 janvier 2018 à 21:49

Bonjour.
Pour répondre au dernier intervenant, j'ai comme vous l'aviez évoqué 2 véhicules en parfaite santé, un qui a 420000 km et un autre à 300000 km (BMW et AUDI) même si leur conception ne correspond pas aux critères et aux normes d'aujourd'hui, (comme ma PAC), j'en suis très satisfait et ne suis absolument pas passéiste mais ne succomberez pas à cette boulimie de consommer à tout va.
Mais ce résultat est obtenu grâce à l'entretien permanent que je leur procure.
La plupart de mes objets tant que j'en apprécie l'utilité sont à la même enseigne.
Pour la PAC, je vais me pencher vers une désoxydation des contacts comme me l'a proposé la personne d'avant.
Si pas de résultats, je prendrai une sage décision.
Encore merci à tous et bonne année.
Pour répondre au dernier intervenant, j'ai comme vous l'aviez évoqué 2 véhicules en parfaite santé, un qui a 420000 km et un autre à 300000 km (BMW et AUDI) même si leur conception ne correspond pas aux critères et aux normes d'aujourd'hui, (comme ma PAC), j'en suis très satisfait et ne suis absolument pas passéiste mais ne succomberez pas à cette boulimie de consommer à tout va.
Mais ce résultat est obtenu grâce à l'entretien permanent que je leur procure.
La plupart de mes objets tant que j'en apprécie l'utilité sont à la même enseigne.
Pour la PAC, je vais me pencher vers une désoxydation des contacts comme me l'a proposé la personne d'avant.
Si pas de résultats, je prendrai une sage décision.
Encore merci à tous et bonne année.
20 janvier 2018 à 09:23

Bonjour.
Certes elle est âgée mais parfois il est trop facile de changer sans essayer de réparer, pour le fluide, il y a le compte donc il resterait la connectique et la v4v.
A ce propos, j'avais manipulé un petit switch sur la carte (on off) qui m'a semblé faire fonctionner cette v4v (chuintement du fluide dedans) je l'ai remis en position bien sûr, je ne sais pas si j'ai fait une fausse manœuvre ou pas.
Encore merci pour votre soutien.
Certes elle est âgée mais parfois il est trop facile de changer sans essayer de réparer, pour le fluide, il y a le compte donc il resterait la connectique et la v4v.
A ce propos, j'avais manipulé un petit switch sur la carte (on off) qui m'a semblé faire fonctionner cette v4v (chuintement du fluide dedans) je l'ai remis en position bien sûr, je ne sais pas si j'ai fait une fausse manœuvre ou pas.
Encore merci pour votre soutien.
18 janvier 2018 à 07:45

Bonsoir.
Mais ma PAC n'est pas une inverter (1996) la réponse lui correspond t-il ?
Qu'appelle-t-on fuite v4v ?
Merci, cordialement.
Mais ma PAC n'est pas une inverter (1996) la réponse lui correspond t-il ?
Qu'appelle-t-on fuite v4v ?
Merci, cordialement.
17 janvier 2018 à 20:15

Bonjour.
Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext.
Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met en panne avec code E5 à la télécommande.
J'ai testé le compresseur : 1.4 ; 3.4 et 4.3 ; entre les bornes !
Les klixons semblent OK aussi y a t-il un réarmement à faire sur les sécurités ? ou autres manips à faire.
Merci pour votre soutien.
Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext.
Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met en panne avec code E5 à la télécommande.
J'ai testé le compresseur : 1.4 ; 3.4 et 4.3 ; entre les bornes !
Les klixons semblent OK aussi y a t-il un réarmement à faire sur les sécurités ? ou autres manips à faire.
Merci pour votre soutien.
17 janvier 2018 à 16:35

Bonjour.
Et bonne année.
Ça ne fonctionne toujours pas.
Quel est le problème ? électrique ou autre ?
Après changement de la carte élect. de l'UE, ma pompe à chaleur démarre et s’arrête aussitôt dans les 3 secondes qui suit.
C'est une installation au R 22 Daikin MY90CJ7V1.
Pas de problèmes de charge, le groupe s'était emballé avant le changement de carte : fonctionne même sans carte mais pas le ventilateur du condenseur et sans la demande des UI.
Maintenant, il faut le mettre en demande pour "oser" démarrer comme je l'ai précisé.
Quelqu'un peut-il me donner une solution ?
Merci.
Et bonne année.
Ça ne fonctionne toujours pas.
Quel est le problème ? électrique ou autre ?
Après changement de la carte élect. de l'UE, ma pompe à chaleur démarre et s’arrête aussitôt dans les 3 secondes qui suit.
C'est une installation au R 22 Daikin MY90CJ7V1.
Pas de problèmes de charge, le groupe s'était emballé avant le changement de carte : fonctionne même sans carte mais pas le ventilateur du condenseur et sans la demande des UI.
Maintenant, il faut le mettre en demande pour "oser" démarrer comme je l'ai précisé.
Quelqu'un peut-il me donner une solution ?
Merci.
13 janvier 2018 à 11:18

Re... en mode chauffage, toujours le même symptôme : le groupe démarre et s’arrête aussitôt.
Par contre en mode froid, le ventilateur de l'UI fonctionne en permanence, que faut-il faire ensuite ?
Pour la télécommande je suis un peu décontenancé, je l'ai déjà vu l'utiliser en recherche de défaut mais la personne n'est plus.
Encore merci.
Par contre en mode froid, le ventilateur de l'UI fonctionne en permanence, que faut-il faire ensuite ?
Pour la télécommande je suis un peu décontenancé, je l'ai déjà vu l'utiliser en recherche de défaut mais la personne n'est plus.
Encore merci.
31 décembre 2017 à 12:33

Bonjour,
Ça ne marche pas, il doit falloir appuyer sur d'autres touches !!! mais lesquelles?
J'ai essayé plein de combinaisons en vain. Encore merci.
Bon réveillon et bonne année.
Ça ne marche pas, il doit falloir appuyer sur d'autres touches !!! mais lesquelles?
J'ai essayé plein de combinaisons en vain. Encore merci.
Bon réveillon et bonne année.
31 décembre 2017 à 10:06

Bonjour,
Comme je le disais, sur la carte externe : c'est la led rouge (après la led verte qui elle clignote normalement).
Le groupe démarre et s’arrête ; et elle s'allume.
Je place une photo de ma télécommande pour Patrice.
Encore merci et cordialement.

Comme je le disais, sur la carte externe : c'est la led rouge (après la led verte qui elle clignote normalement).
Le groupe démarre et s’arrête ; et elle s'allume.
Je place une photo de ma télécommande pour Patrice.
Encore merci et cordialement.

30 décembre 2017 à 17:36

Désolé, ma télécommande est ancienne, (arc403a1) de 1997 et ne possède pas de boutons test, ou autres elle est complètement basique : m/a ; 2 pour t°; 2 pour programmation de démarrage ; 1 pour déprogrammer, 1 pour balaiement du flux d'air, 1 pour choix froid, chaud déshu, auto.1 pour vitesse de ventilateur.
Je ne trouve aucune doc.
Encore merci.
Je ne trouve aucune doc.
Encore merci.
30 décembre 2017 à 12:43

Re bonjour,
Non, ce n'est pas un code ('a1) mais la 1° led rouge après la verte de l'unité extérieure qui s'allume, d’ailleurs le problème se fait avec les 4 unités intérieures séparément ou ensemble.
Je ne sais pas programmer la télécommande (arc403a1) pour diag les codes erreurs.
Merci pour vos réponses.
Non, ce n'est pas un code ('a1) mais la 1° led rouge après la verte de l'unité extérieure qui s'allume, d’ailleurs le problème se fait avec les 4 unités intérieures séparément ou ensemble.
Je ne sais pas programmer la télécommande (arc403a1) pour diag les codes erreurs.
Merci pour vos réponses.
29 décembre 2017 à 20:22

Suite de mon problème.
Je cherche à diagnostiquer la panne de ma pompe à chaleur sur la télécommande: arc403a1.
Je viens de changer la carte élec. de l'unité extérieure qui était HS ; elle démarre 2 secondes et s'arrête : led verte clignote et 1ère led rouge allumée ; les unités intérieures clignotent. Donc je cherche, mais si quelqu'un connait le symptôme, merci d'avance.
Je cherche à diagnostiquer la panne de ma pompe à chaleur sur la télécommande: arc403a1.
Je viens de changer la carte élec. de l'unité extérieure qui était HS ; elle démarre 2 secondes et s'arrête : led verte clignote et 1ère led rouge allumée ; les unités intérieures clignotent. Donc je cherche, mais si quelqu'un connait le symptôme, merci d'avance.
29 décembre 2017 à 20:13

Bonjour,
Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent.
Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4).
Maintenant la led verte clignote et A1 s'allume (rouge).
Je ne trouve pas le problème, merci de m’aiguiller.
Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent.
Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4).
Maintenant la led verte clignote et A1 s'allume (rouge).
Je ne trouve pas le problème, merci de m’aiguiller.
29 décembre 2017 à 13:42