Profil du membre guillado
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit guillado

a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir.
Pour répondre à vos questions, le microcontrôleur a été dépanné moyennant une facture de 510€ (soi disant plusieurs composants défectueux.
Après remontage, aucune amélioration et toujours le même dysfonctionnement.
Au final, le chauffagiste refait d’autres contrôles sur les conseils d’un technicien Mitsubishi et conclut à un mauvais fonctionnement du thermostat d’ambiance sans fil : kit émetteur et récepteur vendus ensemble et à remplacer.
Finalement, le thermostat sans fil a été débranché et remplacé par une thermostat filaire beaucoup moins cher.
Depuis la PAC remarche parfaitement.
Cordialement.
Pour répondre à vos questions, le microcontrôleur a été dépanné moyennant une facture de 510€ (soi disant plusieurs composants défectueux.
Après remontage, aucune amélioration et toujours le même dysfonctionnement.
Au final, le chauffagiste refait d’autres contrôles sur les conseils d’un technicien Mitsubishi et conclut à un mauvais fonctionnement du thermostat d’ambiance sans fil : kit émetteur et récepteur vendus ensemble et à remplacer.
Finalement, le thermostat sans fil a été débranché et remplacé par une thermostat filaire beaucoup moins cher.
Depuis la PAC remarche parfaitement.
Cordialement.
15 décembre 2024 à 20:22

Bonjour.
Merci pour ces conseils. Apparemment, le chauffagiste a fait tous ces contrôles, (que je ne peux et ne sais pas faire) avant de poser son diagnostic.
Entre temps, après de patientes recherches, j'ai trouvé un dépanneur de circuits et boîtiers électroniques.
J'ai démonté le microcontrôleur et je lui ai apporté.
Il semblerait qu'il ait détecté une panne et qu'il puisse la réparer.
J'en attends la confirmation semaine prochaine ou plus selon la disponibilité des composants.
Merci pour ces conseils. Apparemment, le chauffagiste a fait tous ces contrôles, (que je ne peux et ne sais pas faire) avant de poser son diagnostic.
Entre temps, après de patientes recherches, j'ai trouvé un dépanneur de circuits et boîtiers électroniques.
J'ai démonté le microcontrôleur et je lui ai apporté.
Il semblerait qu'il ait détecté une panne et qu'il puisse la réparer.
J'en attends la confirmation semaine prochaine ou plus selon la disponibilité des composants.
19 janvier 2024 à 23:37

Oui, la pression de gaz a été contrôlée.
En fait, autour de 10 ° extérieur, la PAC arrive à chauffer progressivement jusqu'à 40-50° mais ne fonctionne jamais à pleine puissance et met beaucoup de temps.
Elle s'arrête plusieurs fois (thermostat OFF alors que le thermostat d'ambiance est en demande) puis repart.
Autour de 0° c'est pire, la PAC chauffe à 30-35 avec encore plus de mal et se coupe tout le temps, les radiateurs sont froids.
En fait, autour de 10 ° extérieur, la PAC arrive à chauffer progressivement jusqu'à 40-50° mais ne fonctionne jamais à pleine puissance et met beaucoup de temps.
Elle s'arrête plusieurs fois (thermostat OFF alors que le thermostat d'ambiance est en demande) puis repart.
Autour de 0° c'est pire, la PAC chauffe à 30-35 avec encore plus de mal et se coupe tout le temps, les radiateurs sont froids.
17 janvier 2024 à 15:38

Oui, la pression de fonctionnement affichée sur le module intérieur est toujours autour de 1,5 bar.
16 janvier 2024 à 18:56

Bonjour.
Ma pompe à chaleur Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 100VA installée en 2012 chauffe très mal depuis quelques semaines.
Le thermostat d'ambiance est en demande : Les voyants 1 HEAT/COOL et 2 ON/OFF du récepteur sont éclairés rouge fixe.
La PAC démarre, le message compresseur ON s'affiche sur l'écran du module intérieur Easydan Split EHSY-VES, la température monte vers 30°puis la PAC se coupe : Compresseur OFF alors que le thermostat d'ambiance est toujours en demande et les 2 leds du récepteur éclairés rouge fixe.
Puis la PAC redémarre au bout d'un certain temps (10 à 30mn environ) et refait la même chose, la température ne monte pas, nouvelle coupure à 30-35°.
Le phénomène est d'autant plus accentué que la température extérieure est basse.
Après contrôle et vérification du bon fonctionnement du thermostat d'ambiance et du récepteur, il semblerait que le microcontrôleur du module intérieur soit en cause selon le chauffagiste qui a fait l'installation.
S'il s'agit bien d'une panne du microcontrôleur, Mitsubishi répond que la pièce n'est plus fabriquée.
Merci de votre éclairage.
Cordialement.
Ma pompe à chaleur Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 100VA installée en 2012 chauffe très mal depuis quelques semaines.
Le thermostat d'ambiance est en demande : Les voyants 1 HEAT/COOL et 2 ON/OFF du récepteur sont éclairés rouge fixe.
La PAC démarre, le message compresseur ON s'affiche sur l'écran du module intérieur Easydan Split EHSY-VES, la température monte vers 30°puis la PAC se coupe : Compresseur OFF alors que le thermostat d'ambiance est toujours en demande et les 2 leds du récepteur éclairés rouge fixe.
Puis la PAC redémarre au bout d'un certain temps (10 à 30mn environ) et refait la même chose, la température ne monte pas, nouvelle coupure à 30-35°.
Le phénomène est d'autant plus accentué que la température extérieure est basse.
Après contrôle et vérification du bon fonctionnement du thermostat d'ambiance et du récepteur, il semblerait que le microcontrôleur du module intérieur soit en cause selon le chauffagiste qui a fait l'installation.
S'il s'agit bien d'une panne du microcontrôleur, Mitsubishi répond que la pièce n'est plus fabriquée.
Merci de votre éclairage.
Cordialement.
16 janvier 2024 à 17:14