Bonjour,
J'ai vérifié avec la société Greenbox et j'ai trouvé le problème.
C`est un problème de software dans la carte électronique.
Merci.
J'ai vérifié avec la société Greenbox et j'ai trouvé le problème.
C`est un problème de software dans la carte électronique.
Merci.

10 décembre 2013 à 10:25

Bonjour à tous.
J'avais un problème pour groupe d'eau glaçai GREEN BOX il affiche toujours une alarme OVER LOAD pour le compresseur rotatif BIZER, je teste la pression de gaz, la sonde pour sécurité de compresseur, le détecteur de niveau d'huile.
Le circuit électrique : circuit de sécurité, le voltage et l'ampérage de consommation compresseur.
Tout ça OK, mais toujours quand je fais "reset" il démarre pour 5 ou 6 jours et retourne même alarme.
Qui peut m'aider.
Merci.
J'avais un problème pour groupe d'eau glaçai GREEN BOX il affiche toujours une alarme OVER LOAD pour le compresseur rotatif BIZER, je teste la pression de gaz, la sonde pour sécurité de compresseur, le détecteur de niveau d'huile.
Le circuit électrique : circuit de sécurité, le voltage et l'ampérage de consommation compresseur.
Tout ça OK, mais toujours quand je fais "reset" il démarre pour 5 ou 6 jours et retourne même alarme.
Qui peut m'aider.
Merci.