Membre inscrit Hatem

Hatem
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Deux potentiomètres de 100 kohms.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
montage Pump down avec régulateur électronique

27 avril 2019 à 09:28
forum consulter ce sujet Pump down avec régulateur électronique Eliwell sur le forum Climatisation

Voilà une solution.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma Pump Down avec régulateur

25 avril 2019 à 06:09
forum consulter ce sujet Pump down avec régulateur électronique Eliwell sur le forum Climatisation

Publicité

Deux contacteurs.
Deux temporisateurs l'un au travail et l'autre au repos.
Un bouton avec maintien.
Une lampe 220v.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contacteurs et temporisateurs

24 avril 2019 à 15:14
forum consulter ce sujet Pump down avec régulateur électronique Eliwell sur le forum Climatisation

Salam Adel.
Merci infiniment pour votre réponse.
Juste une question : comment faire un retard de 10 secondes, puis la lampe s'allume, puis quand j'ouvre le contact elle reste allumée 10 secondes encore puis s’éteint.
La photo ci-dessous est l'équipement que j'ai pour réaliser ce circuit.
Quand j'arrive à faire ce schéma le problème sera résolu.
Merci d'avance.
Cordialement.
24 avril 2019 à 15:08
forum consulter ce sujet Pump down avec régulateur électronique Eliwell sur le forum Climatisation

Bonjour PL.
Merci pour votre attention.
20 avril 2019 à 18:15
forum consulter ce sujet Pump down avec régulateur électronique Eliwell sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui c'est destiné à des stagiaires en réfrigération et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de schéma approprié pour ce circuit.
J'ai oublié de vous dire que j'utilise aussi un thermostat.
Cordialement.
20 avril 2019 à 13:16
forum consulter ce sujet Pump down avec régulateur électronique Eliwell sur le forum Climatisation

Bon pour ce travail je vais utiliser juste des contacteurs des tempo des voyants et le régulateur Eliwell.
Puisque ce n'est pas un vrai circuit frigorifique je ne peux pas utiliser le pressostat BP.
Merci d'avance.
Cordialement.
20 avril 2019 à 00:20
forum consulter ce sujet Pump down avec régulateur électronique Eliwell sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Merci beaucoup pour ce schéma.
Oui je suis tunisien.
20 avril 2019 à 00:13
forum consulter ce sujet Pump down avec régulateur électronique Eliwell sur le forum Climatisation

Bonjour adel.
Je vous remercie infiniment pour votre attention.
Oui ce n'est pas un vrai groupe frigorifique, juste un régulateur, des tempo, et des voyants.
Et je vais tous les mettre dans ce support (images 3 et 4).
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
pump down avec regulateur 1pump down avec regulateur 2pump down avec regulateur 3pump down avec regulateur 4pump down avec regulateur 5

19 avril 2019 à 19:00
forum consulter ce sujet Pump down avec régulateur électronique Eliwell sur le forum Climatisation

Bonjour.

Mon projet fin de formation consiste à faire un banc didactique (une chambre froid positif), mon but c'est de faciliter la compréhension du principe de fonctionnement du régulateur électronique Eliwell et de comprendre le pump down pour le stagiaire.
J'ai remplacé les composants (compresseur, électrovanne...) par des voyants.
Ma question est : est-ce qu'il est possible de faire le pump down juste avec un régulateur Eliwell et un temporisateur ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Schéma pump down avec régulateur électroniqueschéma pump down avec régulateur électronique

17 avril 2019 à 22:52
forum consulter ce sujet Pump down avec régulateur électronique Eliwell sur le forum Climatisation