henridut
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour,

Donc après le changement de la carte électronique Sanyo 3144, celle-ci a ressauté au bout de 10 minutes de fonctionnement.
Pourquoi ?
D'avance merci.
02 mars 2014 à 15:25
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote sur le forum Climatisation

Ben non,
Je pense pas ???
C'est quoi ?? Question 2291 ? Post 9 ??
25 février 2014 à 12:09
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote sur le forum Climatisation

Publicité

J'ai trouvé c'était pas le polyswitch, c'était en fait le pont de diode DU HAUT qui était en court-circuit !
Youpi j'ai trouvé !
25 février 2014 à 11:57
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote sur le forum Climatisation

Youpi ! J'ai normalement trouvé la panne de la carte 3144 carte en court-circuit !
Donc pas de power lamp allumé.
Il y a un composant marqué VA04 en dessous des 2 gros ponts de diode vissés sur dissipateur, VA04 est en court -circuit c'est un polyswitch ou varistance ?
C'est çà ? à changer.
Henri D.
25 février 2014 à 11:49
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote sur le forum Climatisation

Bonjour,

Donc pour l'instant la carte avec le power qui clignote, je mets de côté, par contre j'ai réparé une autre carte de clim Sanyo 3144, (igbt était HS, donc j'ai changé le transistor, diode tvs, fml 36-s), hier j'ai remis un groupe en route avec un frigoriste, j'ai voulu tester ma carte, et elle a fait disjoncter, en court-circuit, le power lamp ne s'allume pas, par contre, igbt , diode et fml-36s n'ont rien.
Tout semble correct. Bizarre quoi ??

Aussi j'avais réparé la carte perso du client, et ma réparation a fonctionné le groupe est reparti et un de plus à mon tableau !

25 février 2014 à 07:47
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote sur le forum Climatisation

Pour les capas, j'ai bien mesuré, dessoudé, j'ai vraiment des valeurs trop basses, genre 0,2 µF au lieu de 1µF, donc j'ai changé aussi pour tester la carte sur le 220 V, j'ai un inducteur transfo qui est sur le châssis alu, est-ce que je peux m'en servir pour le test et relier L1 ET L2 FILS BLANCS et faire le test ? Et sans dessouder l'IGBT ?
Henri
19 février 2014 à 17:34
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote sur le forum Climatisation

Bonjour,

Aussi j'ai vérifié les capas, par-ci par là, et j'ai trouvé au départ d'alimentation "CAPA GRISE 1 UF 275 VAC" avant et après les grosses bobines des valeurs très très basses genre 0,2 / 0,3 UF, j'ai changé les capas du coup !

henri.d
17 février 2014 à 14:22
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote sur le forum Climatisation

Bonjour, (à propos du banc test pour la carte afin de vérifier la led POWER LAMP).
Les fils rouge et bleu à côté du 220V (départ ) notés SI A ET SI B est-ce qu'ils doivent être alimentés ou pas ?
Si oui en combien ? Aussi j'ai bien vu L1 et L2 fils blanc (inductance) à relier mais il faut dessouder la patte du milieu du G80 n60uf.
Par rapport au TNY commandé par un opto (j'ai bien ma diode 1,3 volts) donc si j'ai bien compris le fonctionnement du CI TNY, c'est un régulateur de tension en continu 5,8 volts en sortie, mais son entrée est 220 Volts alternatif.

Encore merci.
16 février 2014 à 07:58
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote sur le forum Climatisation

Aussi j'ai oublié, est-il possible de tester la carte uniquement seule ?
La brancher sur le secteur (fil blanc / noir / terre) bien sûr, montée sur le dissipateur.
Seulement pour vérifier le power lamp ?
15 février 2014 à 07:30
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote sur le forum Climatisation

Bonjour,

Il se situe où, exactement au secondaire de l'alimentation après la diode ?
Merci d'avance.
15 février 2014 à 07:24
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote sur le forum Climatisation

J'ai vérifié l'opto, il me parait correct !
Mais bon va t'en savoir d’où cela vient ? Pourquoi ce power lamp clignote ?
Est-ce que cela peut venir de la carte COM (petite carte marron) ou un autre élément de connecter sur la carte mère, qui met en défaut le power lamp ?
Demain je vais au club électronique de Ronchin, j'en saurais peut-être plus ?
14 février 2014 à 19:39
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote sur le forum Climatisation

OK, merci.
Au niveau composants, il n'y avait que le g80n60uf de HS, MAIS JE CHANGE pour habitude les 3 composants.
Je vais tester la carte l'alimentation et opto.
Merci.
14 février 2014 à 15:04
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote sur le forum Climatisation

Bonjour monsieur,

Merci d'avoir répondu, je suis électronicien comme vous, il m'arrive de temps en temps de réparer les cartes de clim modèle 2444, 1934, 3146, 3144...
Sur cette carte, j'ai changé le transistor Mos G80N60UF + DIODE TVS 22V + FML36-s dual diode ultra fast recovery) la carte n'est pas en court-circuit , mais le chauffagiste en clim ne comprend pas bien pourquoi le POWER LAMP CLIGNOTE ?
Le power lamp c'est la petite diode rouge côté gros composants et visible de l'autre côté pour contrôler le bon fonctionnement de la carte juste à droite des LEDS ERREURS.

D'avance merci.
14 février 2014 à 08:02
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote sur le forum Climatisation

Bonjour,

Après avoir réparé la carte de climatisation (Sanyo cmrv 3144), j'ai changé plusieurs composants électroniques (igbt...).
Les unités intérieures donnent un code erreur inconnu et le POWER LAMP de la carte 3144 clignote, mais rien n'a disjoncté.
Est-ce la carte est en cause ou autre chose ?
Merci.
H. D.
13 février 2014 à 18:37
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote sur le forum Climatisation