Bonjour,
Merci pour le retour.
Les 3 mesures à l'ohmmètre indiquent circuit ouvert.
J'ai effectué les contrôles à froid ainsi que après plusieurs reset/démarrage/erreur.
Ceci pour tester une fois les enroulements chauds.
Merci.
Hervé
Merci pour le retour.
Les 3 mesures à l'ohmmètre indiquent circuit ouvert.
J'ai effectué les contrôles à froid ainsi que après plusieurs reset/démarrage/erreur.
Ceci pour tester une fois les enroulements chauds.
Merci.
Hervé
12 juillet 2023 à 21:47

Bonjour.
Je possède un mono split Daikin depuis 2015 UE:RXS25L3V1B.
Fin d'hiver je sentais le chaud faible et aléatoire.
Début d'été le mode froid fonctionnait bien.
Il y a une dizaine de jours plus de froid. Code L5 bip long L3 L4 double bip.
Mesure enroulements compresseur 1.1 ohm partout.
Je débranche une sonde et l'erreur sur la télécommande change pour un soucis de sonde.
L'UI ventile bien.
En démontant plus sur l'UE je constate un manque de pâte thermique sur les 2 composants à l'arrière de la carte et qui se plaquent contre le radiateur avec des vis.
Une fois de la pâte mise correctement tout est reparti... pour 10 jours.
Le problème est revenu.
Je reset l'erreur au disjoncteur
Mise en route en froid OK
Le compresseur démarre l'air sort bien froid sur l'UI , sur l'UE le "vase" à côté du compresseur est froid.
Quelques secondes plus tard sur l'UE un clic s’entend le compresseur et le ventilateur extérieur s’arrêtent et L5 apparaît.
La LED0 sur la carte de l'UE clignote.
Le compresseur est chaud mais on pose la main dessus.
L'UI continue de ventiler.
Il semblerait que une sécurité s'enclenche mais quelle en serait la cause.
Auriez-vous une idée sur la suite du diagnostique ?
Merci par avance.
Hervé
Je possède un mono split Daikin depuis 2015 UE:RXS25L3V1B.
Fin d'hiver je sentais le chaud faible et aléatoire.
Début d'été le mode froid fonctionnait bien.
Il y a une dizaine de jours plus de froid. Code L5 bip long L3 L4 double bip.
Mesure enroulements compresseur 1.1 ohm partout.
Je débranche une sonde et l'erreur sur la télécommande change pour un soucis de sonde.
L'UI ventile bien.
En démontant plus sur l'UE je constate un manque de pâte thermique sur les 2 composants à l'arrière de la carte et qui se plaquent contre le radiateur avec des vis.
Une fois de la pâte mise correctement tout est reparti... pour 10 jours.
Le problème est revenu.
Je reset l'erreur au disjoncteur
Mise en route en froid OK
Le compresseur démarre l'air sort bien froid sur l'UI , sur l'UE le "vase" à côté du compresseur est froid.
Quelques secondes plus tard sur l'UE un clic s’entend le compresseur et le ventilateur extérieur s’arrêtent et L5 apparaît.
La LED0 sur la carte de l'UE clignote.
Le compresseur est chaud mais on pose la main dessus.
L'UI continue de ventiler.
Il semblerait que une sécurité s'enclenche mais quelle en serait la cause.
Auriez-vous une idée sur la suite du diagnostique ?
Merci par avance.
Hervé
11 juillet 2023 à 16:25