Bonsoir ! comme disait GL votre système est en triphasé.
Comme vous êtes en monophasé, vous devez brancher le neutre sur la borne 1 et la la phase sur la borne 3 du contacteur LC1D09, ensuite branchez votre pompe sur la borne 2 et 6 du LRD09 et puis reliez la borne 3 du LRD09 à la borne 5 du LC1D09.
Pour la marche en automatique vous devez avoir un inter ! Reliez la bobine A2 du LC1D09 au neutre, la phase sur l'inter, en sortant de l'inter vous allez vers le pressostat -> en sortant du pressostat vers la borne 95 du LRD09 -> et la borne 96 vers la bobine A1 du LC1D09 !
Comme vous êtes en monophasé, vous devez brancher le neutre sur la borne 1 et la la phase sur la borne 3 du contacteur LC1D09, ensuite branchez votre pompe sur la borne 2 et 6 du LRD09 et puis reliez la borne 3 du LRD09 à la borne 5 du LC1D09.
Pour la marche en automatique vous devez avoir un inter ! Reliez la bobine A2 du LC1D09 au neutre, la phase sur l'inter, en sortant de l'inter vous allez vers le pressostat -> en sortant du pressostat vers la borne 95 du LRD09 -> et la borne 96 vers la bobine A1 du LC1D09 !
13 juin 2010 à 00:43

Bonsoir ! Pourquoi ne pas mettre les raccords excentriques !
12 juin 2010 à 00:56

Bonsoir ! Votre pompe doit-elle fonctionner en automatique ou semi automatique ? Car le câblage ne sera pas pareil !
12 juin 2010 à 00:38

Bonsoir ! Votre inter à clef à 2 positions, montée et descente donc 2 contacts !
Vous branchez la phase sur les 2 borniers 3, ensuite la montée sur le premier bornier 4, et la descente sur le deuxième bornier 4, et ensuite le neutre directement sur le moteur !
Vous branchez la phase sur les 2 borniers 3, ensuite la montée sur le premier bornier 4, et la descente sur le deuxième bornier 4, et ensuite le neutre directement sur le moteur !
10 juin 2010 à 21:37

Bonjour ! Avez-vous un coffret de commande pour le surpresseur ? Vous ne pouvez pas commander votre surpresseur seulement avec un boîtier XALD01 + un inter, il vous faut un contacteur en plus pour pouvoir le faire !
05 juin 2010 à 11:27

Re ! En regardant bien, il me semble que votre portail est une Advisen ! Comme les vérins sont en 12Vdc ; essayez d'inverser les deux fils d'alimentation des 2 vérins !
03 juin 2010 à 20:21

Bonsoir, je ne pense pas que la cellule est en cause ! Je dirais plutôt le branchement sur la carte électronique qui est à revoir ! Vous avez deux solutions : réouverture en phase de fermeture ou re-fermeture en phase d'ouverture !
Quelle est la référence de votre portail ou la carte électronique ?
Quelle est la référence de votre portail ou la carte électronique ?
03 juin 2010 à 19:44

Bonsoir ! Normalement les résistances d'appoint se trouvent dans l'unité intérieure ! Donc protégée avec le disjoncteur 40A ! Et puis le 20A pour le groupe extérieur ; ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur courbe D, car toutes les pompes à chaleur sont équipées INVERTER, c'est à dire démarrage progressif !
30 mai 2010 à 17:53

Bonsoir, avez-vous fait des réglages sur la luminosité de votre détecteur ?
30 mai 2010 à 00:35

Bonjour ! Peut-être que la mini-pompe de relevage est bloquée ou le tuyau d'évacuation est bouché !
29 mai 2010 à 11:48

Bonsoir ! êtes-vous sûr que c'est une station de relevage des eaux usées ? Car je travaille souvent pour Veolia et je n'ai jamais vu une station de relevage équipée de ventilateur, ni de compresseur !
Mais si c'est une mini station d'épuration, alors elle est équipée de 2 puissants surpresseurs et qui font énormément de bruit, et c'est le cas je comprends votre réaction ! Normalement ces surpresseurs sont installés dans un local isolé phoniquement.
Mais si c'est une mini station d'épuration, alors elle est équipée de 2 puissants surpresseurs et qui font énormément de bruit, et c'est le cas je comprends votre réaction ! Normalement ces surpresseurs sont installés dans un local isolé phoniquement.
27 mai 2010 à 21:56

Bonsoir, si le moteur grogne, vérifiez le condensateur !
18 avril 2010 à 18:38

Bonsoir ! Il faut mettre le switch Dip 1 sur ON et le Dip 3 sur off !
18 avril 2010 à 18:37

Bonsoir, par hasard, c'est pas une clef 251 ?
16 avril 2010 à 23:10

Bonsoir, comme l'internaute n°1 ! Pour cela débranchez la cellule, puis faire un pont entre les borniers 2 et C1 ! Vérifiez aussi le pont entre les borniers 1 et 2 ! Ensuite faites des essais !
14 avril 2010 à 21:43

Bonsoir, si vous n'arrivez pas enclencher le contacteur LC1D09, cela veut dire que le relais thermique a sauté ! Soit le calibrage de l'intensité n'est pas bon ! Soit le moteur a un problème !
Et peut-être aussi le contact de la mise en marche est oxydé !
Et peut-être aussi le contact de la mise en marche est oxydé !
12 avril 2010 à 19:57

Bonjour ! vous êtes sûr que le moteur démarre en étoile / triangle ? Il faut 7 fils qui vont au moteur !
Et il ne faut pas coupler le moteur (sans barrette) !
Et il ne faut pas coupler le moteur (sans barrette) !
09 avril 2010 à 16:58

Bonjour, je pense que votre transformateur ne fait pas plus de 150VA, donc si vous mettez 3 spots de 50W, faites le calcul ! votre transformateur est au taquet ! remplacez vos spots par des 35W !
09 avril 2010 à 11:21

Bonjour ! seule solution, c'est de consommer moins !
09 avril 2010 à 11:14

Bonjour, si vous avez un local technique à côté de votre piscine, pourquoi ne pas tirez une ligne en 16² et faire un petit coffret dans ce local !
Pour le départ vous protégez avec un disjoncteur 63A et sur le coffret local piscine, 1 interrupteur différentiel 63A 30 Ma + 1 disjoncteur 40A pour le réchauffeur + 2 disjoncteurs 10A pour pompe et éclairage et 1 disjoncteur 16A pour prise (en cas de besoin) !
Pour le départ vous protégez avec un disjoncteur 63A et sur le coffret local piscine, 1 interrupteur différentiel 63A 30 Ma + 1 disjoncteur 40A pour le réchauffeur + 2 disjoncteurs 10A pour pompe et éclairage et 1 disjoncteur 16A pour prise (en cas de besoin) !
06 avril 2010 à 17:39

Bonjour, si vous installez un chauffe-eau thermodynamique, vous aurez pas droit au crédit d'impôt !
Mais si vous prenez une pompe à chaleur avec production d'eau chaude sanitaire, là vous avez droit au crédit !
Et si vous voulez quand même installer le chauffe-eau thermodynamique, alors allez voir chez Buderus, Atlantic, Daikin etc. !
Mais si vous prenez une pompe à chaleur avec production d'eau chaude sanitaire, là vous avez droit au crédit !
Et si vous voulez quand même installer le chauffe-eau thermodynamique, alors allez voir chez Buderus, Atlantic, Daikin etc. !
06 avril 2010 à 17:27

Bonsoir, si vous utilisez le câble téléphone pour votre visiophone, alors il faut le changer ! Et mettez un câble blindé Syt 6/10 à la place !
29 mars 2010 à 20:32

Bonsoir, il est bizarre votre schéma ! Le bornier 11 (commun)->12 contact fermé (NF ou NC), et 14 contact ouvert (NO) ! Le bornier 21 (commun)->22 contact fermé (NF ou NC), 24 contact ouvert (NO) ! Alimentation de la pompe se branche sur les borniers 11 et 21, et puis la pompe se branche sur 14 et 24 !
29 mars 2010 à 18:52

Bonsoir, c'est pas plutôt RTS ?
28 mars 2010 à 22:24

Bonsoir, quelle est la référence de votre portier et de la gâche ? Est-ce que c'est une gâche à mémoire ou pas ?
28 mars 2010 à 18:27

Bonsoir, avec du 10 carré c'est largement suffisant ! Et ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur courbe D, car toutes les PAC sont équipées inverter, c'est à dire démarrage progressif !
28 mars 2010 à 01:36

Bonsoir, dessolé l'interrupteur 63A 30Ma est en série avec les 2 40A 30Ma !
26 mars 2010 à 17:50

Bonsoir, on ne met jamais 2 interrupteurs différentiels en série !
25 mars 2010 à 20:07

Bonsoir, vous parlez de délesteur, je ne le vois pas sur tableau électrique !
Si vous parlez de l'interrupteur différentiel 63A 30 Ma type ac, alors ça veut dire que vous avez un défaut d'isolement ! Donc essayez de couper le cumulus pour voir si le problème persiste !
Si vous parlez de l'interrupteur différentiel 63A 30 Ma type ac, alors ça veut dire que vous avez un défaut d'isolement ! Donc essayez de couper le cumulus pour voir si le problème persiste !
25 mars 2010 à 20:03

Bonsoir, un disjoncteur différentiel = interrupteur différentiel + disjoncteur divisionnaire ; donc il doit déclencher s'il y a un défaut ! Vérifiez bien si votre disjoncteur déclenche bien en faisant un test, en appuyant sur le bouton test qui est sur le disjoncteur différentiel !
24 mars 2010 à 21:30

Bonsoir, comme la bobine du LC1D09V7 est en 400V ; alors prenez une phase (L1) et vous allez à votre interrupteur marche/arrêt, ensuite en sortant de cet interrupteur -> au bornier 95 du LRD08, puis le bornier 96 vers le pressostat et puis en sortant du pressostat vers A2 du contacteur !
Puis pour finir prenez une autre phase (L2 ou L3) et vous allez alimenter A2.
Pensez à protéger cette commande par un disjoncteur ou un fusible !
Puis pour finir prenez une autre phase (L2 ou L3) et vous allez alimenter A2.
Pensez à protéger cette commande par un disjoncteur ou un fusible !
24 mars 2010 à 19:49

Bonsoir, si vous ne pouvez pas mettre votre relais heure creuse en marche forcée, ca veut qu'il est alimenté.
23 mars 2010 à 19:09

Bonsoir pour la réponse n°1, la liaison est interne donc pas besoin de remettre la phase !
22 mars 2010 à 23:38

Bonsoir, il vous faut un boîtier de démarreur direct à commande manuelle avec protection contre les surcharges et les court-circuits ! Il comprend un boîtier GV2 MCK04 + un disjoncteur magnéto thermique GV2 + bobine à manque de tension ! Pour le capot, si vous ne voulez pas mettre un inter de sécurité ; alors mettez les vis, car pour l'ouvrir il vous faut des clefs (c'est autorisé) !
J'ai toujours fait comme ça dans l'industrie. Mais attendons voir l'avis de 1Insp et de GL !
J'ai toujours fait comme ça dans l'industrie. Mais attendons voir l'avis de 1Insp et de GL !
22 mars 2010 à 23:22

Bonsoir, suivez les conseils de GL et mf06 !
21 mars 2010 à 21:50

Bonsoir, si l'installation est récente ; vous n'avez pas bien fait l'apprentissage du portail ! Refaites la manipulation !
21 mars 2010 à 17:33

Bonsoir ! premièrement il faut les embrocher, puis bien serrer les bornes 2, 4, 6. pour la commande, prenez une phase L1(pensez a protéger par un disjoncteur 2A), puis vous allez a votre inter, ensuite en sortant de cet inter, vers le bornier 95 du LRD09, et puis du bornier 96 vers la bobine A1 du LC1D09. et pour finir A2 sur la phase 2 ou 3(L2 L3)! comme vous commandez la pompe par un inter, vous n'avez pas besoin de l'auto-maintien!
18 mars 2010 à 21:45

Bonsoir, la phase sur C et le retour lampe sur NO !
18 mars 2010 à 19:20

Bonsoir, mettez un relais 24V pour relayer cette sortie ! Et puis commandez votre éclairage avec ce relais !
18 mars 2010 à 19:08

Bonsoir, vous êtes sûr que c'est un électricien qui vous conseille de mettre du 16 carré ou du 25 carré pour 12KW, 84m ? je vous conseille de mettre du 50 carré.
17 mars 2010 à 17:38

Bonsoir, mettez un relais de contrôle de courant (Crouzet, Pilz, Ge, etc.).
15 mars 2010 à 19:29

Bonjour, vous avez dit éclairage sur les piliers, ça veut dire 2 lampes 60W branchées avec le portail ?
Si c'est le cas relayez la sortie pour commander ces 2 lampes !
Si c'est le cas relayez la sortie pour commander ces 2 lampes !
14 mars 2010 à 12:27

Bonjour, il faut amener une phase et un neutre directement sur L et N, et puis le fil qui vient de l'interrupteur sur LT !
08 mars 2010 à 20:47

Bonsoir, c'est normal vous avez fait un court circuit ! votre câblage n'est pas bon du tout ! vous devez brancher les 4 fils bleus ensemble sur un domino et les 4 marrons sur un autre domino !
03 mars 2010 à 19:31

Bonsoir, comme disait GL, appelez un électricien ! Ou peut-être les 2 fils qui restent, servent à l'auto maintien du contacteur, c'est à dire ils doivent être branchés sur un contact auxiliaire du contacteur (13 et 14) !
27 février 2010 à 02:02

Bonjour,
Pour associer un bouton-poussoir à l'interrupteur automatique Legrand 784 51 ou 57 Mosaîc, connaissez-vous les références Legrand de ce bouton-poussoir à 3 bornes pour utiliser la lame médiane et le contact de repos ?
(Le contact de travail ne sera pas utilisé puisque j'ai besoin de faire une ouverture momentanée de l'alimentation de l'interrupteur automatique).
D'avance, merci, BM
PS : Bonjour, à
Pour associer un bouton-poussoir à l'interrupteur automatique Legrand 784 51 ou 57 Mosaîc, connaissez-vous les références Legrand de ce bouton-poussoir à 3 bornes pour utiliser la lame médiane et le contact de repos ?
(Le contact de travail ne sera pas utilisé puisque j'ai besoin de faire une ouverture momentanée de l'alimentation de l'interrupteur automatique).
D'avance, merci, BM
PS : Bonjour, à
12 février 2010 à 16:41

Bonsoir, si le contact de votre interphone est un contact sec, il n'y aura pas de problème !
Si ce n'est pas le cas, il faut relayer avec un relais !
Si ce n'est pas le cas, il faut relayer avec un relais !
26 novembre 2009 à 22:41

Bonsoir, vous pouvez trouver la notice sur ABB.fr !
25 novembre 2009 à 20:39

Bonsoir, est-ce que l'horloge est bien alimentée ?
25 novembre 2009 à 20:17

Bonsoir ! pour alimenter votre horloge, branchez la phase sur le bornier L et le neutre sur le bornier N. Ensuite les borniers 1 et 2 (contact) pour commander votre lampe !
22 novembre 2009 à 02:32