Bonjour.

Suite à résolution :
Dans mon cas, L'AIRZONE, ne pilote plus un volet chambre il est toujours ouvert.
Action
Dépose du thermostat blueface du salon
Dépose des thermostats chambres
Depuis les combles
Relever l'@ ou vont les conduits des volets pour mon cas 1,2,5,6 chambres, 3,4 salon
Réinstaller le blueface (4 fils)
Poser le diagnostic en sollicitant du chauffage
Le défaut est bien confirmé, une chambre n'est pas pilotée.
Action
Croisement des sorties pilotage voies 5,6, le défaut reste sur le volet, donc dépose du servomoteur, ouverture du capot, déplacement du moteur pour amener la position volet sur l'autre butee. Remontage.
Comme entre temps, j'ai perdu les paramètres du th blueface,..... reparametrage total AIRZONE.
Appuis long carte mère du SW1.
suivre le process affiche
Langue
@ système 3
@ zone 3
Esclave oui, le 4
Principal 3
Temps consigne , mettre des butées
Proportionnel tout ou rien
Étape chauffage air
Étapes froid air
Autoriser je ne sais plus
Fonction plein
Q adapt standard
Ambiance activer
Offset +2 ( on avait froid l' info lue)
Ensuite, re appui court sur SW1 et réaffectation des th + leur nom.
Et voilou, prêt pour les frimas hivernaux.

31 octobre 2023 à 08:58
forum consulter ce sujet Volet chambre gainable Airzone se ferme quand il doit s'ouvrir sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

Sur mon habitation livrée en 2016, le chauffage est ainsi dimensionné.

Une PAC air-air extérieure Mitsubishi SUZ-KA71 de 10,2 kW, une unité extérieure réversible inverter Mitsubishi type PUHZ-P100VHA-R410a, une unité intérieure gainable Mitsubishi PEAD-RP71JAQ, une télécommande câblée Mitsubishi PAR31MAA et un plenum de reprise et de soufflage en 6 voies (toutes utilisées).
La régulation se fait pièce par pièce, avec 4 zones thermostat Siemens et un gestionnaire Ecoclim Plus.
(Je ne suis pas sûr de cette ligne, ayant pour ma part des thermostats Airzone datant de 2016 sans fil.)
Le salon est équipé du thermostat central, qui est le maître de l'installation. Le couloir est équipé du Mitsubishi PAR31MAA.

Comme indiqué dans le titre, le défaut est donc qu'une des chambres ne chauffe pas si elle est sollicitée.
J'ai l'impression que la zone du thermostat est écrasée par un autre thermostat.

Question :
Puis-je appuyer le switch SW1 de l'unité dans les combles pour redresser le thermostat sans modifier le paramétrage des autres pièces ?

Merci pour votre soutien.
26 octobre 2023 à 20:17
forum consulter ce sujet Volet chambre gainable Airzone se ferme quand il doit s'ouvrir sur le forum Climatisation