Bonjour.
Le ventilateur de l'unité extérieure de mon chauffe-eau Thermor Aeromax split ronflait en permanence.
Le test de fonctionnement en vitesse lente ne lançait pas le ventilo.
Le test en vitesse rapide lui permettait de tourner lentement après l'avoir lancé à la main.
J'ai changé le condensateur du ventilo (1,5UM situé dans l'unité extérieure), et il fonctionne maintenant normalement en vitesse lente et rapide.
Mon problème est que le ventilateur tourne constamment à très petite vitesse hors des phase de déclenchement (ou en test sur OFF).
Manifestement, il reçoit au repos une tension résiduelle alors qu'elle devrait être à 0V.
Avez-vous un conseil à me donner avant de changer la carte de régulation du ballon ? (elle comporte peut-être des composants à changer, relais, condensateurs ?)
Merci.
Le ventilateur de l'unité extérieure de mon chauffe-eau Thermor Aeromax split ronflait en permanence.
Le test de fonctionnement en vitesse lente ne lançait pas le ventilo.
Le test en vitesse rapide lui permettait de tourner lentement après l'avoir lancé à la main.
J'ai changé le condensateur du ventilo (1,5UM situé dans l'unité extérieure), et il fonctionne maintenant normalement en vitesse lente et rapide.
Mon problème est que le ventilateur tourne constamment à très petite vitesse hors des phase de déclenchement (ou en test sur OFF).
Manifestement, il reçoit au repos une tension résiduelle alors qu'elle devrait être à 0V.
Avez-vous un conseil à me donner avant de changer la carte de régulation du ballon ? (elle comporte peut-être des composants à changer, relais, condensateurs ?)
Merci.
29 janvier 2024 à 10:49

Bonjour.
Problème résolu, moteur ventilo HS
Merci pour votre aide.
Problème résolu, moteur ventilo HS
Merci pour votre aide.
29 janvier 2024 à 10:33

Bonjour.
Merci je vais tester ça dès que possible.
Merci je vais tester ça dès que possible.
15 décembre 2023 à 14:36

C'est un Atlantic Fujitsu AOYG 18 LAT3
3 sorties vers 3 UI
3 sorties vers 3 UI
28 novembre 2023 à 11:13

Bonjour.
L'unité extérieure de mon système de climatisation ne démarre plus.
Il n'y a pas de message d'erreur sur les unités intérieures (qui restent en mode veille ventilation).
L'unité extérieure est bien alimentée et présente un clignotement LED (x15).
Ce code de clignotement semble correspondre à un défaut moteur de ventilateur.
Un technicien a tenté une mise en marche forcée via le switch sur la carte électronique sans succès.
Il en a déduit que la carte est hors service.
Avant d'entreprendre un remplacement qui coûte un bras, je me demandais si le moteur défectueux ne suffirait pas à empêcher la marche forcée.
Y a-t-il d'autres tests que je pourrais effectuer ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
L'unité extérieure de mon système de climatisation ne démarre plus.
Il n'y a pas de message d'erreur sur les unités intérieures (qui restent en mode veille ventilation).
L'unité extérieure est bien alimentée et présente un clignotement LED (x15).
Ce code de clignotement semble correspondre à un défaut moteur de ventilateur.
Un technicien a tenté une mise en marche forcée via le switch sur la carte électronique sans succès.
Il en a déduit que la carte est hors service.
Avant d'entreprendre un remplacement qui coûte un bras, je me demandais si le moteur défectueux ne suffirait pas à empêcher la marche forcée.
Y a-t-il d'autres tests que je pourrais effectuer ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
28 novembre 2023 à 10:23