ivgu
a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour PL,
Ces 2 sondes sont raccordées sur le CI et sur un même connecteur, les valeurs ohmiques sont approchantes.
Dimanche j'ai déconnecté et reconnecté tous les connecteurs de la carte et fait un essai sans résultat.
Aujourd'hui mardi voilà 2 h qu'elle fonctionne en soufflant froid en permanence (il fait 28 dans la pièce, consigne 26 vitesse moyenne).
Je passe en GV et elle ne souffle plus d'air frais 1mn après.
J'arrête et redémarre 10 minutes après en vitesse moyenne et ça remarche. Mystère !
Je vous devais ces explications et vous remercie de m'avoir aidé.
Cependant je doute de la fiabilité de la machine et je pense à son remplacement (je n'ai pas touché la V4V).
31 juillet 2018 à 15:31
forum consulter ce sujet Clim réversible souffle froid 5s puis s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je vous remercie de bien vouloir m'aider mais dites-moi ce qu'est la V4V et où peut se trouver la sonde de reprise d'air ainsi que la sonde de batterie car je n'ai pas de schéma.
Je peux joindre une photo de l'élément EXT, intérieur, carte.
A vous lire.
26 juillet 2018 à 09:33
forum consulter ce sujet Clim réversible souffle froid 5s puis s'arrête sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour le forum.

Je n'ai pas trouvé de réponse aux mots clés alors je tente par écrit.
Clim Blizair duo 3703 de 2006.
Utilisation 3 mois/an appartement de 30 m².
La clim fonctionne en chauffage mais en refroidissement, au démarrage elle souffle froid 5 à 10s puis s’arrête.
Quel conseil pouvez-vous me suggérer sachant que je dispose qu'un multimètre en tant qu'appareil de contrôle.
Dans l'attente de vous lire.
Cordiales salutations.
25 juillet 2018 à 18:43
forum consulter ce sujet Clim réversible souffle froid 5s puis s'arrête sur le forum Climatisation

Bonsoir CMT,
Je vous remercie grandement pour vos indications ; ça fonctionne comme par le passé.
Grace à vous j'ai pu effectuer le dépannage sans les services d'un Pro.
Cordiales salutations.
27 décembre 2017 à 17:31
forum consulter ce sujet Remplacement minuterie conseils branchement sur le forum Électricité

Bonjour le forum,

En recherche d'aide pour remplacer une minuterie Schupa par Siemens qui commande l'éclairage de 2 paliers par bouton poussoir lumineux.
J'ai dû inverser le raccordement (ce qui était câble en bas, je l'ai câblé en haut).
Résultat, pas d’éclairage sur l'action d'un bouton poussoir mais témoin lumineux présent alors qu'avant le remplacement je n'avais rien de rien.
Note : Schupa est en position 3 mais pour Siemens je n'ai pas vu la façon de choisir le mode.
J'ai décâblé les boutons poussoirs sauf 1 pour le test.
Dans l'attente de vos judicieux conseils.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
remplacer minuterie schupa par siemensremplacer minuterie schuparemplacer une minuterie schupa

26 décembre 2017 à 18:49
forum consulter ce sujet Remplacement minuterie conseils branchement sur le forum Électricité