Bonjour.

Encore une fois merci pour votre réponse.
Je recontacte le bobineur et je vous tiens au courant.

Cordialement.
Jacmar
14 mars 2017 à 07:47
forum consulter ce sujet Clim Hiyasu inductor R1290 N sur le forum Climatisation

Merci Dom pour votre réponse.

J'ai amené la pièce à un bobineur et constructeur de transfo de chez moi.
Effectivement elle est en défaut d'isolement et trop abîmée pour la réparer.
Il me demande les caractéristiques et notamment la valeur en "Henry" pour pouvoir en refaire une.
Auriez-vous par hasard ces valeurs là ou éventuellement me dire où les trouver.
Merci beaucoup.
Cordialement.
13 mars 2017 à 18:11
forum consulter ce sujet Clim Hiyasu inductor R1290 N sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Je débute sur ce forum, soyez indulgent svp.
J'ai une clim Hiyasu HOE 13 TW03 I qui me fait sauter le 30 mili.
A force de chercher j'ai déterminé que c'était une bobine (comme un transfo).
Je l'ai posé sur une pièce de caoutchouc isolant et ça fonctionne normalement.
Elle est branchée en parallèle sur le condensateur de 45µF du compresseur.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi elle sert et éventuellement où en trouver une car évidemment elle est en défaut d'isolement, c'est une solution de dépannage de l'avoir posée sur un isolant.
Merci à vous tous.
Cordialement.
Jacmar

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage clim Hiyasudépannage clim Hiyasu HOE 13 TW03 I

12 mars 2017 à 20:25
forum consulter ce sujet Clim Hiyasu inductor R1290 N sur le forum Climatisation