FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Jc54

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Jc54

Jc54
a posté 30 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour messieurs.

Je vous avoue que vous m’avez un peu perdu ....
Je ne sais que penser... sinon prendre un bon café (avec la clim qui fonctionne Dom !!!!)
Condensateur de filtrage et diode d'alimentation : C'est du petit chinois pour moi...
Dans tous les cas, je vais surveiller et faire les mesures de temps en temps.

Merci à vous et votre persévérance a payé.
Cordialement.
Jc54
09 août 2019 à 14:24
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

OK je vais surveiller de temps en temps et faire des mesures sur le relais.
J'ai commandé des sucres au cas où.
Merci pour votre aide et de votre patience.
J'espère que ça pourra servir à d’autres car j’ai constaté au vue du nombre de posts que les clim Sanyo ne sont pas un grand modèle de fiabilité.
En tout cas, j'ai appris plein de choses (même si sur certaines choses, c'est encore un peu flou).
Merci encore.
08 août 2019 à 21:05
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Publicité

Oui j'ai bien remplacé par d'autres 5W 33 ohms.
Si je comprends bien le raisonnement, le courant arrive et passe par les deux sucres et ensuite le relais se met en route.
Sauf si le relais ne fonctionne pas très bien, le courant reste au niveau des sucres et ils claquent car il n'a pas pris le relais, c'est le cas de le dire...
08 août 2019 à 12:06
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je n'ai pas remplacé l'IGBT, j'ai juste remplacé les deux sucres.
Je l'ai fait fonctionner hier soir : pas de souci.
Je l'ai rallumé ce matin : pas de souci non plus.
Donc je pense que l'IGBT est OK.
Ce sont les sucres qui ont claqué.

J'ai lu le post mentionné, rajouté une petite carte qui permettrait de réguler la variation de tension, c'est une bonne idée.
Mon unité extérieure est assez petite et il y a peu de place pour ajouter une carte, je pensais plutôt à un appareil entre le disjoncteur et le bornier.
Cordialement.
08 août 2019 à 09:15
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Je viens de faire tourner la clim en remplaçant les deux sucres et ça fonctionne.
Ventilo compresseur et elle a fait du froid.
Donc c'est reparti...
Pour combien de temps je ne sais pas...
Je vais recommander des sucres, un IGBT et peut-être le relais... Au cas où j'aurais des pièces d'avance.
Si vous avez d'autres idées et explications pour résoudre ce problème je suis toujours preneur.
Merci pour vos réponses et conseils.
07 août 2019 à 19:01
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

OK pour l'IGBT.
Par contre pour les deux sucres, je les remplace et je vais prier pour qu'il n'y ait plus de coupures.
Ou alors est-ce que je peux mettre un appareil entre le disjoncteur et l'alimentation pour éviter les variations de tension et ainsi éviter le problème...
07 août 2019 à 17:26
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne sais pas si l'IGBT est HS ou pas, car j'ai dessoudé la patte centrale comme vous l'avez dit dans le post 53.
J'ai fait l'essai avec démarrage de l'unité intérieure : bilan le ventilateur et le compresseur se sont mis en route et il n'y a plus de voyant qui clignote sur l'unité intérieure.

J'en conclus qu'il faut que je change les deux sucres et l'IGBT (peut-être, je vais ressouder la patte et refaire l'essai).
Y a-t-il d'autres tests à faire pour expliquer que les sucres dégagent à chaque remise du courant ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
07 août 2019 à 15:15
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai fait les mesures avec l'ampoule.
L’ampoule s'est allumée juste après la remise en route du courant : l'ampoule s'est éteinte au bout de quelques secondes.
J'ai bien entendu le clac.
La mesure aux bornes de l'ampoule est de 0 volt.
La mesure au niveau du relais est 10,8 volts.
Que dois-je tirer comme conclusion de ces mesures ?
Cordialement.
06 août 2019 à 16:20
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour

Je vais faire les essais en remplaçant les deux sucres par l'ampoule.
Je ne suis pas un spécialiste comme vous donc, petite question sur le relais : à quoi ça ressemble et où est-il situé ?
S'il est défectueux, est-ce que c'est remplaçable ?
Son excitation de bobine ? Désolé vous m'avez perdu...
Merci pour vos réponses et votre patience.
Cordialement.
04 août 2019 à 12:10
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je viens de démonter la carte et j'ai toujours le même problème : ce sont les deux sucres résistor céramiques de 5 W 33 ohms qui ont dégagés, et sûrement l'IGBT.
Donc quel est le problème avec ces deux sucres ? Est-ce les bons ? Ou que puis-je faire pour les protéger ?
Ces deux sucres sont reliés à un câble blanc qui est connecté sur une petite carte.
J'ai mis en photo un petit schéma de jonction entre ce câble ACIN2 et cette petite carte out2.
Si vous avez des idées je suis toujours preneur.
Merci beaucoup.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma clim Sanyo Crv96EH-A

03 août 2019 à 17:20
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Ma phrase était mal tournée.
Je vais faire ces mesures mais je comprends pas ce phénomène.
Est-ce une faiblesse de la carte ou d'un composant ?
Y aurait-il un composant non adapté sur cette carte ?
24 juillet 2019 à 21:27
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce n'était pas des micro coupures.
La climatisation était arrêtée quand il y a eu une coupure de courant.
Puis le courant est revenu.
Plus tard, on a voulu allumer la climatisation et elle s'est mis directement en défaut.
Sans que le disjoncteur de la climatisation se coupe (disjoncteur de 10A dédié à la seule climatisation).
D'ailleurs, l'unité intérieure produit de l’air mais l'unité extérieure ne démarre pas.
Je vais redémonter la carte électronique et voir ce qui se passe.
Mais je ne comprends pas la raison de cette mise en défaut.
Ou alors est-ce que je dois la réinitialiser ?
23 juillet 2019 à 14:56
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je suis désolé et désespère mais j'ai à nouveau besoin de vos conseils.
La clim fonctionnait super bien mais il y a une coupure de courant...
Et là c'est mort elle ne fonctionne plus.
Avec le même message, le voyant opération qui clignote et l'unité extérieure ne démarre pas.
Je pense redémonter la carte et je vais sûrement trouver les mêmes composants morts : les fameux deux sucres et l'IGBT...
Pourquoi elle claque, que le courant se coupe ?
Si vous avez des idées et voulez tenter de relever le défi.
22 juillet 2019 à 22:03
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Dernière nouvelle du front.
Le problème a l'air résolu, c'était un problème de soudure sur un des deux sucres.
La soudure a été refaite, et la climatisation refonctionne.
Je vous remercie beaucoup de vos conseils et du temps que vous avez passé à me répondre.
Je croise les doigts pour ne plus avoir besoin de vos précieux conseils.
17 juin 2019 à 22:04
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour
Le feuilleton continue, on se croirait dans une série TV américaine.
On a remplacé les deux sucres et l'IGBT que j'ai bien remis avec isolant et pâte thermique.
Verdict : l'unité intérieure démarre, le voyant opération clignote et on a de l'air qui sort de l'unité intérieure (ce qui n'était pas le cas avant) mais l'unité extérieure ne démarre pas.
Pas de clac au niveau du compresseur et le ventilateur extérieur non plus.
Avez-vous une idée ?
Faut-il que je redémonte la carte pour souder les petits fils et refaire les mesures du post 20 ?
Ou est-ce la sonde intérieure qui envoie pas de signal sur l'unité extérieure pour le déclenchement ?
Cordialement.
16 juin 2019 à 10:51
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Petite nouvelle de la climatisation.
On a démonté la carte de l'unité extérieure pour constater que les deux sucres de 5W 33 ohms ont pétés.
J'ai aussi constaté à force de regarder, d observer que l'igbt remplacé avait une face métallique que j'ai pas isolé (pas très malin je sais) du dissipateur métallique.
Donc j'ai commandé un isolant et on va refaire le montage en remplaçant les deux sucres et remettre l'igbt dans les bonnes conditions.
Et on verra, j'espère que c'était juste mon étourderie et mon côté amateur qui ont causé cette nouvelle panne.
05 juin 2019 à 21:02
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonsoir.
J'ai trois voyants sur l'unité intérieure : led clean, timer et opération.
Et donc c'est le voyant opération qui se met à clignoter dès l'allumage de la clim.
Il n'y a pas de lame sur l'autre connecteur, c'est une bonbonne avec trois fiches en triangle.
15 mai 2019 à 21:05
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

En fait, c'est le voyant de l'unité intérieure qui se met à clignoter pour dire qu'il y a un dysfonctionnement.
C'est un clignotement régulier.
Le détrompeur est-il la pièce que je mets en pièce jointe ?
Je vais refaire les mesures du post 20.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
fiche clim Sanyo avec détrompeurfiche clim Sanyo avec détrompeur

13 mai 2019 à 20:26
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai un IGBT d'avance mais en redémontant la carte, il n'y a pas de dégât apparent comme la première fois.
J'essaie de trouver une solution, je me dis que ce n'est pas possible, on a dû rater quelque chose.
Première interrogation :
J'ai une bobine avec deux cosses : y a-t-il une incidence sur la connexion au cas où j'aurais inversé ?
Deuxième interrogation :
On a une fiche à trois trous sur une petite bonbonne : même question y a-t-il un sens ?
Je vous joins les photos pour une meilleure visualisation.
Dites-moi ce que vous en pensez et si ça pourrait créer un problème sachant qu'elle a tourné et c'est quand j'ai voulu la rallumer, qu'elle s'est mise en défaut mais il n'y a pas eu le disjoncteur qui a sauté.
Merci.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
bobine avec deux cossesfiche à trois trous

12 mai 2019 à 16:50
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour

Je vous donne des nouvelles après avoir reçu toutes les pièces et les avoir remplacées.
Verdict : elle a fonctionné quelques minutes pour vérifier qu'elle avait pas de souci.
Nous étions super contents et je tiens à vous remercier pour le temps passé à nous répondre.
Malheureusement, ça n’a pas duré.
Une nouvelle tentative et là directement l'unité intérieure clignote et rien.
Je vais la redémonter et voir ce qui a claqué sur la carte mais le problème doit être ailleurs.
Il est peut-être temps de la mettre à la casse... et d’arrêter les frais.
Merci encore.
Cordialement.
09 mai 2019 à 16:52
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je viens d'essayer de remettre en route l'unité extérieure et miracle elle a redémarré : ventilateur.
Le témoin à l'intérieur ne clignote plus.
J'ai resserré deux cosses sur une bobine dans l'unité extérieure car elle bougeait beaucoup.
Je pensais changer les composants et voir ce qui se passe ?
Ou alors comme il est difficile de mesurer les tensions sur la carte, on pensait souder des petits fils sur ces soudures pour avoir des mesures plus fiables.
Merci de me donner votre avis.
Cordialement.
07 février 2019 à 16:22
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour.

Nous avons remplacé aucun composant grillé.
Nous avons laissé l'ampoule à la place du composant en forme du sucre et on a enlevé l'Igbt.

Lors de la mesure au niveau du ventilo, la climatisation s'est mise en route : ventilo et compresseur puis nous l'avons arrêté pour éviter de tout cramer.
En fait, on a allumé l'unité intérieure et au bout de 1 minute le ventilo s'est mis en route puis le compresseur.
Nous l'avons arrêté.

A la quatrième mise en route, on a plus rien.
L'unité intérieure ne s’allume plus du tout.
18 janvier 2019 à 18:19
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour.

Nous avons pu faire les essais.
Au niveau du ventilo on a mesuré entre 0 et H : 317 V et entre 0 et B 15V.
Au niveau de l'alim : on a mesuré entre 0V et A 3V, entre 0V et B 10V, entre 0V et C 3V.
Et entre 0V et D 15 V.
Chose extraordinaire : Pendant les mesures au niveau du ventilo la clim s'est mise en route : ventilo et compresseur trois fois de suite. L'unité intérieure fonctionnait avec le voyant rouge allumé.
A la quatrième fois, on n'avait plus rien. La carte était alimentée puisque la led rouge était allumée mais l'unité intérieure ne s'allumait plus du tout.
On est encore plus perdu sur les raisons possibles de la panne.
Je vous embête encore mais je suis toujours preneur d'idée.
Merci.
17 janvier 2019 à 21:54
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

J'ai fait l’essai : En déconnectant le ventilo : j'ai entendu un clac et un bruit juste après comme si quelques chose allait démarrer mais rien ...
Du coup j'ai ressayé en reconnectant le ventilo car je me suis dit que je n'avais pas peut-être pas fait attention au clac.
Je m'attendais à quelque chose de plus fort.
Bilan il y a aussi un clac avec le ventilo connecté et un bruit juste après mais rien ne se passe ni le compresseur ni le ventilo ne démarre et l'unité intérieure se met à clignoter rouge.
Donc si je relis ce que vous m'avez dit avant, j'ai d'autres dommages sur quelle partie ?
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci beaucoup pour vos réponses.
30 décembre 2018 à 15:29
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Elle s'est allumée brièvement.
Elle s’allume et l'intensité lumineuse diminue jusqu'à extinction : ça a duré quelques secondes.
28 décembre 2018 à 13:41
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je viens de faire l'essai : résultat des courses, l'ampoule s'allume mais ça s'arrête là.
Je n'ai pas entendu de clac et ni le compresseur ni le ventilateur ne démarre.
Je suppose qu'il y a d'autres dommages mais lesquels ?
Toujours à la recherche d'idée.
27 décembre 2018 à 16:12
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

OK pour le ZD01
J'avais pas tout compris désolé c'est pas trop mon rayon...
Pour le TLP c'est un ami qui l'a testé qui s'y connaît plus que moi.
On a regardé le schéma du TLP et il a testé pour voir comment passe le courant entre je ne sais plus quelle patte...
Donc logiquement il faut que je commande : un ZD01, un IGBT, la résistance 110 ohms 2w et le resistor céramique ?
De toute façon j'ai pas le choix la carte complète on me la propose à 350 euros autant changer de clim...
18 décembre 2018 à 15:54
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

C'est une résistor céramique de 5W33ohms qui ressemble à un sucre.
Le courant passe dans le ZD01 et le TLP fonctionne aussi.
Le R09 a été sectionné en deux.
17 décembre 2018 à 16:50
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Sur la photo on voit le composant qui a lâché : nomme R09.
Il y a deux composants qui ont lâché : Un IGBT et un autre composant que j'ai identifié.
Il me reste que celui là que je ne sais pas.
Si vous avez une petite idée je suis preneur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte électronique clim Sanyo

17 décembre 2018 à 12:08
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

J'ai un souci avec ma climatisation réversible mono split Sanyo.
J'ai plusieurs composants qui ont grillé sur la carte principale et il y en a un que je peux pas identifier car il est coupé en deux.
Je recherche donc le schéma de cette carte pour identifier ce composant.
Ce serait une résistance je pense qui se situe à côté d'un IGBT.
J'ai essayé de parcourir pendant des heures sur le net le schéma de cette fameuse carte sans succès.
Si quelqu'un a une idée.
Merci.
17 décembre 2018 à 07:19
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation