FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre JD77

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit JD77

JD77
a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour tam,

Effectivement lorsque le CF21 est positionné sur 0 (Plancher), ça marche mieux.
Les cycles sont ramenés à 15 minutes au lieu de 5 minutes sur 2 (Gainable).
Pour autant les montées en température sont très très lentes à cause des interruptions de chauffage dans les 15 minutes qui ne bénéficient d'aucune inertie sur un gainable : c'est bien cela le problème !

Pour exemple, la température demandée la nuit est de 19°, à partir de 6 heures la température demandée est de 21,5° : à 9 heures la température est de 20.8° !!!
Cela marche mieux mais c'est loin de fonctionner correctement...

Avec un système en "Tout ou rien" (le Delta Dore 620), nous n'avions pas ce problème.
Mais Delta Dore ne le commercialise plus et l'a remplacé par le Delta Dore 8000. Il faudrait qu'ils admettent que ce nouveau régulateur n'est pas adapté à un gainable.

Cordialement.
21 décembre 2021 à 09:24
forum consulter ce sujet Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie sur le forum Climatisation

Bonjour à tous et merci de vos réponses et remarques.

Tout d'abord à l'installation du Delta Dore 8000 le CF21 était paramétré à 2 (Gainable), les PAC redémarraient toutes les 5 minutes (!). Sur les conseils de Delta Dore et de l'installateur ce CF21 a été paramétré à 0 (Plancher), les PAC redémarrent toutes les 15 minutes (durée de chauffe plus longue). Ca chauffait mieux. Il est quand même difficile de comprendre qu'il faille paramétrer en Plancher un chauffage Gainable ! (ils doivent connaître le problème...).

Les thermostats sont bien disposés dans les pièces et les températures sont celles indiquées sur les thermostats.

Le Delta Dore 8000 a remplacé un Delta Dore 620 qui était en panne et plus commercialisé. Le 620 fonctionnait en "Tout ou Rien" et donnait entière satisfaction. La température ambiante était toujours entre + ou - 0,5° de la température de consigne.

Je reste persuadé que ce système de régulateur convient parfaitement à un système de chauffage hydraulique qui génère de l'inertie, mais en aucun cas à l'adaptation qui en a été faite pour gérer les température d'un gainable qui ne comporte AUCUNE INERTIE.

J'espère que Delta Dore le reconnaîtra et fera le nécessaire. J'attends le rapport de l'expert pour la suite à donner.

Bien cordialement.

13 décembre 2021 à 11:07
forum consulter ce sujet Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
L'expert accompagné d'un sapiteur vient de passer à la maison.
Le résultat est qu'en absence d'inertie sur un gainable air/air, le Delta Dore 8000 n'est pas adapté pour réguler correctement.
Il apparaitrait même que le mode de régulation de ce système de chauffage devrait être une régulation en mode "tout ou rien" ou " marche/arrêt".
Si quelqu'un connaît un régulateur fonctionnant en mode PI (Proportionnel Intégral) autre que Delta Dore, merci de m'indiquer la marque.
A suivre...
09 décembre 2021 à 15:29
forum consulter ce sujet Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement, Delta Dore répond toujours à côté de la question.
J'ai demandé, via le service juridique de mon assurance, une expertise du système et de son fonctionnement.
Il n'existe aucun document permettant de comprendre le fonctionnement et l'installateur ne connaît à l'évidence pas ce fonctionnement.
A suivre...
05 décembre 2021 à 09:58
forum consulter ce sujet Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

Je suis équipé d'un gainable avec PAC Daikin et un régulateur Delta Dore 8000.
Ce régulateur est censé prendre en compte l'inertie du chauffage afin d'économiser l'énergie.
Qui pourrait me renseigner sur la récupération de chaleur par inertie d'un chauffage gainable à souffle d'air chaud ?
Pour moi, il n'y a aucune inertie.
Merci.
08 octobre 2021 à 11:42
forum consulter ce sujet Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie sur le forum Climatisation