Bonjour.
Pas de régulation avec le panneau ?
On peut toujours associer de batteries, 2 en série = 24 V et ce 2 associer en parallèle = 24V
Jean
Pas de régulation avec le panneau ?
On peut toujours associer de batteries, 2 en série = 24 V et ce 2 associer en parallèle = 24V
Jean
14 décembre 2014 à 10:29

Bonjour
Pour rester en mode "économique" il y a toujours la possibilité de déroger.
Ou aussi, une commande par détecteur de présence ou téléphonique.
Jean
Pour rester en mode "économique" il y a toujours la possibilité de déroger.
Ou aussi, une commande par détecteur de présence ou téléphonique.
Jean
14 décembre 2014 à 10:25

Bonjour.
Après soudure des capas, le lendemain, 1 arrêt, avec le bip comme avec la télécommande.
Je déconnecte la carte de la diode IR et encore un arrêt avec le bip.
Je reste sur la piste d'un signal parasite, je réfléchis à ce qui pourrait générer un tel signal binaire (j'ai fait de la programmation API dans ma jeunesse).
Le signal tarifaire EDF ? mais ce signal est régulier, pas aléatoire !!!!!
Et soudain le « flash » (pas le CC de PL), je suis en réseau courant porteur et la clim est branchée sur le même bloc de prises.
Depuis mardi, pas de défaut.
J'espère pouvoir écrire «problème résolu» au prochain post.
Jean.
Après soudure des capas, le lendemain, 1 arrêt, avec le bip comme avec la télécommande.
Je déconnecte la carte de la diode IR et encore un arrêt avec le bip.
Je reste sur la piste d'un signal parasite, je réfléchis à ce qui pourrait générer un tel signal binaire (j'ai fait de la programmation API dans ma jeunesse).
Le signal tarifaire EDF ? mais ce signal est régulier, pas aléatoire !!!!!
Et soudain le « flash » (pas le CC de PL), je suis en réseau courant porteur et la clim est branchée sur le même bloc de prises.
Depuis mardi, pas de défaut.
J'espère pouvoir écrire «problème résolu» au prochain post.
Jean.
14 décembre 2014 à 07:06

Bonjour.
Capas 10nf soudées samedi midi en para sur les 4 diodes du pont, j'ai fait un pont à l’étain (au cas où) sur la soudure des diodes communes et soudé les capas.
Pas de problèmes pour l'instant.
Toujours pas de filtre secteur.
Jean
Capas 10nf soudées samedi midi en para sur les 4 diodes du pont, j'ai fait un pont à l’étain (au cas où) sur la soudure des diodes communes et soudé les capas.
Pas de problèmes pour l'instant.
Toujours pas de filtre secteur.
Jean
08 décembre 2014 à 09:38

Bonjour.
Bien vu, j'étais passé à côté !!!!!!!! (ma vue baisse !!!! j'ai 68 ans).
Je vais revoir les soudures et souder les capas.
Jean
Citation :
L1 est en fait connectable par 2 pistes, mais celles-ci sont court-circuitées en A en son absence
Bien vu, j'étais passé à côté !!!!!!!! (ma vue baisse !!!! j'ai 68 ans).
Je vais revoir les soudures et souder les capas.
Jean
04 décembre 2014 à 12:07

Bonsoir,
j'ai récupéré des 10nf sur une ancienne carte TV ( j'en ai même à revendre !!!!)
Depuis vendredi matin, j'ai une 3 pannes, dimanche entre 17h30 et 18h (2 arrêts et un autotest), depuis, plus de problèmes.
Je n'arrive pas remettre en panne !!!!!
un paradoxe sur ce forum !!!
Donc j'attends pour souder les capas et trouver un filtre secteur
je joint la photo de la carte côté circuit imprimé, le petit cercle, c'est l'emplacement de prises genre Faston dans l'alignement des connecteurs compresseur et phase neutre + terre.
Les piste ne sont pas très visibles, L1 pas de pistes.
Jean.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

j'ai récupéré des 10nf sur une ancienne carte TV ( j'en ai même à revendre !!!!)
Depuis vendredi matin, j'ai une 3 pannes, dimanche entre 17h30 et 18h (2 arrêts et un autotest), depuis, plus de problèmes.
Je n'arrive pas remettre en panne !!!!!


Donc j'attends pour souder les capas et trouver un filtre secteur
je joint la photo de la carte côté circuit imprimé, le petit cercle, c'est l'emplacement de prises genre Faston dans l'alignement des connecteurs compresseur et phase neutre + terre.
Les piste ne sont pas très visibles, L1 pas de pistes.
Jean.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2014 à 22:59

Bonsoir
Je n'ai pas retrouvé mes filtres secteurs, on en trouve sur de l'électroménager (LL ou LV), je pense que ça doit faire l'affaire.
Il n'y a pas de capas sur le diodes.
J'ai des 22 nf 100V en stock, ça peut aller ?
Il y a aussi l'emplacement K2 qui est vacant sur la carte (relais), je pense que L1 et K2 pourrait être aussi liés à une commande de vitesse du ventilateur via l'enroulement L1 ?
Jean
Je n'ai pas retrouvé mes filtres secteurs, on en trouve sur de l'électroménager (LL ou LV), je pense que ça doit faire l'affaire.
Il n'y a pas de capas sur le diodes.
J'ai des 22 nf 100V en stock, ça peut aller ?
Il y a aussi l'emplacement K2 qui est vacant sur la carte (relais), je pense que L1 et K2 pourrait être aussi liés à une commande de vitesse du ventilateur via l'enroulement L1 ?
Jean
01 décembre 2014 à 18:48

Bonsoir.
Toutes tentatives de provoquer une panne ont échoué !!!!!!!
Pas facile de voir une coupure de circuit (même à la loupe) et j'ai déjà vu une patte de CI coupée à l’intérieur.
Mais les manips thermiques ou mécaniques doivent détecter ce genre de panne.
J'ai aussi occulté la diode IR, sans succès.
Après l’échange des condensateurs de filtrage, je me suis aperçu que je n'avais pas respecté la position de la phase (prise murale).
Depuis, 1 coupure et un passage en mode test depuis 48 heures, nette amélioration.
Pour info, le passage en mode test n'est pas envoyé par la TC mais par un appui sur le bouton du circuit de gauche.
Je dois avoir des filtres secteurs en stock, je vais en monter un et voir l’évolution sur une semaine.
À suivre.
Jean
Toutes tentatives de provoquer une panne ont échoué !!!!!!!
Pas facile de voir une coupure de circuit (même à la loupe) et j'ai déjà vu une patte de CI coupée à l’intérieur.
Mais les manips thermiques ou mécaniques doivent détecter ce genre de panne.
J'ai aussi occulté la diode IR, sans succès.
Après l’échange des condensateurs de filtrage, je me suis aperçu que je n'avais pas respecté la position de la phase (prise murale).
Depuis, 1 coupure et un passage en mode test depuis 48 heures, nette amélioration.
Pour info, le passage en mode test n'est pas envoyé par la TC mais par un appui sur le bouton du circuit de gauche.
Je dois avoir des filtres secteurs en stock, je vais en monter un et voir l’évolution sur une semaine.
À suivre.
Jean
27 novembre 2014 à 23:50

Bonjour.
J'ai augmenté la valeur du condo de filtrage (sortie régul).
J'ai tenté une détection de panne en chauffant la carte au sèche cheveux.
En la refroidissant avec un aérosol réfrigérant, toujours rien !!!!
En 48 heures j'ai eu 2 arrêts et 1 passage en autotest.
Au passage à l’arrêt, j'ai le bip comme avec la télécommande.
Par contre, le passage en autotest est indépendant de la télécommande !!!
J'en arrive à incriminer l'eeprom.
Peut-être je suis maintenant hors sujet sur ce forum ?
Jean
J'ai augmenté la valeur du condo de filtrage (sortie régul).
J'ai tenté une détection de panne en chauffant la carte au sèche cheveux.
En la refroidissant avec un aérosol réfrigérant, toujours rien !!!!
En 48 heures j'ai eu 2 arrêts et 1 passage en autotest.
Au passage à l’arrêt, j'ai le bip comme avec la télécommande.
Par contre, le passage en autotest est indépendant de la télécommande !!!
J'en arrive à incriminer l'eeprom.
Peut-être je suis maintenant hors sujet sur ce forum ?
Jean
23 novembre 2014 à 12:25

Bonjour.
Rebooter l'appareil, et le laisser reposer une nuit, ça je l'ai fait, sans résultats.
Pour le clapet, je pensais que c’était normal qu'il s'ouvre en mode chauffage, c'est suite au changement de condos que je me suis aperçu qu'il ne s'ouvrait plus et que c’était normal (voir manuel !!!!).
Forcement, ça chauffe beaucoup mieux !!!
Cette clim, je viens de l'acheter d'occasion, et vu l’état intérieur, elle a très peu servi (peut être à cause de la panne), je ne connais pas son âge.
J'ai dessoudé le petit poussoir rouge, laissé reposer toute la nuit (sans alimentation) il y a 2 heures qu'elle fonctionne mais le voyant vient de s’éteindre.
Pensez-vous qu'un micro P pourrait avoir un fonctionnement aléatoire ?
Peut-être refaire toutes les soudures ?
Je vais revoir le condo de sortie régulation.
Jean.
P.S : Elle vient de se remettre en marche mais en mode autotest (voyant marche et compresseur allumé).
Mais directement, sans les 6 clignotement des 4 leds comme le prévoit le manuel.
Donc elle fait 2 minutes en chaud (volets en marche).
Encore un arrêt complet.
Rebooter l'appareil, et le laisser reposer une nuit, ça je l'ai fait, sans résultats.
Pour le clapet, je pensais que c’était normal qu'il s'ouvre en mode chauffage, c'est suite au changement de condos que je me suis aperçu qu'il ne s'ouvrait plus et que c’était normal (voir manuel !!!!).
Forcement, ça chauffe beaucoup mieux !!!
Cette clim, je viens de l'acheter d'occasion, et vu l’état intérieur, elle a très peu servi (peut être à cause de la panne), je ne connais pas son âge.
J'ai dessoudé le petit poussoir rouge, laissé reposer toute la nuit (sans alimentation) il y a 2 heures qu'elle fonctionne mais le voyant vient de s’éteindre.

Pensez-vous qu'un micro P pourrait avoir un fonctionnement aléatoire ?
Peut-être refaire toutes les soudures ?
Je vais revoir le condo de sortie régulation.
Jean.
P.S : Elle vient de se remettre en marche mais en mode autotest (voyant marche et compresseur allumé).
Mais directement, sans les 6 clignotement des 4 leds comme le prévoit le manuel.
Donc elle fait 2 minutes en chaud (volets en marche).
Encore un arrêt complet.

20 novembre 2014 à 09:50

Bonsoir.
J'ai changé les 3 chimiques malgré que les mesures au capacimètre étaient OK.
En dessoudant celui qui est à droite du microP, une pastille s'est décollée (j'utilise de la tresse étamée donc je ne force pas) et là j'ai un doute, micro coupure ?
Je remets en marche et m’aperçois que le clapet au dessus de la carte reste fermé, après consultation du manuel : clapet servant à renouveler l'air de la pièce après appui sur la touche T8.
Maintenant, je sais à quoi ça sert !!!!!!!
Donc une panne inconnue résolue.
A voir si les autres problèmes persistent.
Pour info :
T° sortie UI 53°
T° sortie UE 5°
Ça me semble plus que correct ?
Jean
J'ai changé les 3 chimiques malgré que les mesures au capacimètre étaient OK.
En dessoudant celui qui est à droite du microP, une pastille s'est décollée (j'utilise de la tresse étamée donc je ne force pas) et là j'ai un doute, micro coupure ?
Je remets en marche et m’aperçois que le clapet au dessus de la carte reste fermé, après consultation du manuel : clapet servant à renouveler l'air de la pièce après appui sur la touche T8.

Maintenant, je sais à quoi ça sert !!!!!!!
Donc une panne inconnue résolue.

A voir si les autres problèmes persistent.
Pour info :
T° sortie UI 53°
T° sortie UE 5°
Ça me semble plus que correct ?
Jean
19 novembre 2014 à 22:51

Bonjour.
Je confirme, aux 1 et 2 sont les enroulements pour les vitesses de ventilation (3 vitesses).
Jean
Je confirme, aux 1 et 2 sont les enroulements pour les vitesses de ventilation (3 vitesses).
Jean
19 novembre 2014 à 12:33

Une vue globale.
On voit un clapet circulaire au dessus de la carte, commandé par un vérin à reprise d'air ?
Il s'ouvre à chaque cycle (en chauffage).
Jean
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On voit un clapet circulaire au dessus de la carte, commandé par un vérin à reprise d'air ?
Il s'ouvre à chaque cycle (en chauffage).
Jean
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 novembre 2014 à 11:57

Bonjour.
Pour l'instant, je n'ai encore rien touché.
J'ai HONTE !!!!! les 2 fils blancs, c'est un compteur que j'ai soudé sur la sortie compresseur !!!
Les opto sont des moc3052 (driver triacs).
Clim non inverter.
Aux 1 et 2, déconnectés, pas de défauts, je pense que ça fait partie du système de ventilation (je confirmerais).
Pour info : clim arrêtée (pas de voyants allumés), elle se met en marche toute seule avec le bip comme quand je la mets en marche avec la télécommande.
J'ai enlevé les piles de la télécommande mais toujours pareil.
Ci-joint photo des résistances de meilleure qualité.
Rappel : au début de l'année j'avais modifié une autre clim non programmable en leurrant la sonde de température ambiante pour installer une horloge programmable, vos conseils m'avaient été utiles ça fonctionne toujours impeccable.
Jean
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour l'instant, je n'ai encore rien touché.
J'ai HONTE !!!!! les 2 fils blancs, c'est un compteur que j'ai soudé sur la sortie compresseur !!!
Les opto sont des moc3052 (driver triacs).
Clim non inverter.
Aux 1 et 2, déconnectés, pas de défauts, je pense que ça fait partie du système de ventilation (je confirmerais).
Pour info : clim arrêtée (pas de voyants allumés), elle se met en marche toute seule avec le bip comme quand je la mets en marche avec la télécommande.
J'ai enlevé les piles de la télécommande mais toujours pareil.
Ci-joint photo des résistances de meilleure qualité.
Rappel : au début de l'année j'avais modifié une autre clim non programmable en leurrant la sonde de température ambiante pour installer une horloge programmable, vos conseils m'avaient été utiles ça fonctionne toujours impeccable.
Jean
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 novembre 2014 à 11:52

J'ai oublié de repérer de Gauche à Droite : N, A1, A2, A3
Jean
Jean
18 novembre 2014 à 20:45

Bonsoir.
Un 7805 régule la tension, je mesure bien 5 volts (fluke77) ainsi que sur les pattes de la diode IR.
La carte n'est pas la même que sur le PDF que j'ai joint précédemment.
Je n'ai qu'un transfo.
Par contre une 2ème carte avec 2 relais (ventilation) mais reliée à une espèce de transfo ou self ???
J'essaie de joindre les 2 photos.
Jean
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un 7805 régule la tension, je mesure bien 5 volts (fluke77) ainsi que sur les pattes de la diode IR.
La carte n'est pas la même que sur le PDF que j'ai joint précédemment.
Je n'ai qu'un transfo.
Par contre une 2ème carte avec 2 relais (ventilation) mais reliée à une espèce de transfo ou self ???
J'essaie de joindre les 2 photos.
Jean
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 novembre 2014 à 19:01

Bonjour
Vous me mettez la "puce à l'oreille" Dom Aom !!!!
En mode test, il y a clignotement de l'ensemble des led 6 fois de suite (normal, prévu dans la procédure).
Mais j'ai remarqué que pendant la période d'extinction des leds, on voit un léger scintillement de celles-ci.
Je vais vérifier le filtrage (j'ai un capacimètre).
Je n'ai pas trouvé le schéma de cette carte (juste le schéma de câblage).
Jean
Vous me mettez la "puce à l'oreille" Dom Aom !!!!
En mode test, il y a clignotement de l'ensemble des led 6 fois de suite (normal, prévu dans la procédure).
Mais j'ai remarqué que pendant la période d'extinction des leds, on voit un léger scintillement de celles-ci.
Je vais vérifier le filtrage (j'ai un capacimètre).
Je n'ai pas trouvé le schéma de cette carte (juste le schéma de câblage).
Jean
18 novembre 2014 à 16:53

Bonsoir.
Tout est là.
http://fr.scribd.com/doc/231323298/Olimpia-Splendid
Autotest ok, pas de défauts.
Exemple, je l’arrête, tous les voyants sont éteints, au bout d'un certain temps (aléatoire) elle se met en mode froid, ventilateurs à fond (alors qu'elle a été arrêtée en mode chaud, ventilateur minimum).
Elle passe parfois en autotest, si en fonctionnement , elle s’arrête (plus de voyants).
Tout ça 2 à 3 fois par jour.
Je pense fortement à un problème électronique.
Jean
Tout est là.
http://fr.scribd.com/doc/231323298/Olimpia-Splendid
Autotest ok, pas de défauts.
Exemple, je l’arrête, tous les voyants sont éteints, au bout d'un certain temps (aléatoire) elle se met en mode froid, ventilateurs à fond (alors qu'elle a été arrêtée en mode chaud, ventilateur minimum).
Elle passe parfois en autotest, si en fonctionnement , elle s’arrête (plus de voyants).
Tout ça 2 à 3 fois par jour.
Je pense fortement à un problème électronique.
Jean
17 novembre 2014 à 21:06

Bonjour.
J'ai un problème avec une pompe à chaleur Unico Olimpia compact 12.5 HP HE
Elle démarre, s’arrête, passe en mode test toute seule, ce n'est pas intempestif mais 1 à 2 fois par jour.
J'ai commencé par retirer les piles de la télécommande, sans résultat.
Un parasite extérieur ??? Je cherche ?
Je pense que le passage en mode test élimine tous problèmes des sondes ou autre.
Avant de me concentrer sur la carte électronique (eeprom) quelqu'un a t-il une idée ? Merci.
Jean
J'ai un problème avec une pompe à chaleur Unico Olimpia compact 12.5 HP HE
Elle démarre, s’arrête, passe en mode test toute seule, ce n'est pas intempestif mais 1 à 2 fois par jour.
J'ai commencé par retirer les piles de la télécommande, sans résultat.
Un parasite extérieur ??? Je cherche ?
Je pense que le passage en mode test élimine tous problèmes des sondes ou autre.
Avant de me concentrer sur la carte électronique (eeprom) quelqu'un a t-il une idée ? Merci.
Jean
17 novembre 2014 à 10:21

Bonsoir.
Ok Adelclimatisation, c'est clair.
J'ai été obligé de modifier mon montage, la clim se mettait en marche avant d’être à la T° mini demandée.
Pensant que le problème pouvait venir de la sonde CTN, j'ai mis un cocon isolant autour cette sonde (préconisé pas Dom-Aom) et j'ai noté une nette amélioration.
J’en déduis que les variations de résistance de la sonde perturbe le fonctionnement, il me faut une «fenêtre» de 26° à 10° stable.
Donc, j'ai décidé de supprimer la sonde et remplacé par une résistance.
Ça fonctionne, reste à croiser les doigts au cas où cette modification n’interfère pas la programmation de l’ensemble (dégivrage par exemple).
JP
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ok Adelclimatisation, c'est clair.
J'ai été obligé de modifier mon montage, la clim se mettait en marche avant d’être à la T° mini demandée.
Pensant que le problème pouvait venir de la sonde CTN, j'ai mis un cocon isolant autour cette sonde (préconisé pas Dom-Aom) et j'ai noté une nette amélioration.
J’en déduis que les variations de résistance de la sonde perturbe le fonctionnement, il me faut une «fenêtre» de 26° à 10° stable.
Donc, j'ai décidé de supprimer la sonde et remplacé par une résistance.
Ça fonctionne, reste à croiser les doigts au cas où cette modification n’interfère pas la programmation de l’ensemble (dégivrage par exemple).
JP
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 novembre 2013 à 17:19

Bonsoir.
Je viens de terminer la modification de ma clim pour fonctionner avec une horloge programmable thermostatique.
Suivant les conseils de Dom-Aom j'ai ajouté en parallèle une résistance de 39 k à la CTN (10k à 20°) afin d'avoir un delta T de 10°
pour me permettre de faire "travailler" mon horloge th dans une fourchette de 4 à 5°, c'est à dire avoir une T° de 19° en confort et 15° en réduit.
Un relais RT où les contacts R remplacent l'inter du schéma de Dom-Aom, la bobine de ce relais étant pilotée par mon horloge
j'ai été obligé de trouver une place pour le TH en dehors de la soufflerie du split (temps de fonctionnement trop court).
Je suis surpris de sentir le souffle à plus de 5 mètres (vent au max).
Après tâtonnement j'arrive à avoir un cycle plus long mais il ne fait pas encore très froid. Bien sûr au détriment d'une courbe de T° pas très plate (hystérésis) il faudrait une inverter.
Avec ce type de matériel, je ne pense pas que l'on puisse faire mieux.
Merci à Dom-Aom qui est à l'origine de cette installation.
JP
Je viens de terminer la modification de ma clim pour fonctionner avec une horloge programmable thermostatique.
Suivant les conseils de Dom-Aom j'ai ajouté en parallèle une résistance de 39 k à la CTN (10k à 20°) afin d'avoir un delta T de 10°
pour me permettre de faire "travailler" mon horloge th dans une fourchette de 4 à 5°, c'est à dire avoir une T° de 19° en confort et 15° en réduit.
Un relais RT où les contacts R remplacent l'inter du schéma de Dom-Aom, la bobine de ce relais étant pilotée par mon horloge
j'ai été obligé de trouver une place pour le TH en dehors de la soufflerie du split (temps de fonctionnement trop court).
Je suis surpris de sentir le souffle à plus de 5 mètres (vent au max).
Après tâtonnement j'arrive à avoir un cycle plus long mais il ne fait pas encore très froid. Bien sûr au détriment d'une courbe de T° pas très plate (hystérésis) il faudrait une inverter.
Avec ce type de matériel, je ne pense pas que l'on puisse faire mieux.
Merci à Dom-Aom qui est à l'origine de cette installation.
JP
25 octobre 2013 à 18:22

Bonsoir.
Parfait. Je teste ça dès que possible (avec une horloge pour passer de confort à réduit).
JP
Parfait. Je teste ça dès que possible (avec une horloge pour passer de confort à réduit).
JP
03 octobre 2013 à 18:55

Réponse au post N° 9
Bonsoir,
Je ne pense pas que ce soit du bricolage puisqu’utilisé par les "frigolos".
J'utilise ma "clim" uniquement en chauffage et je cherchais une solution pour programmer les heures confort ou réduit (comme les fils pilote de convecteurs), sans intervenir dans la programmation d'origine.
Je pense au contraire qu’arrêter par l'alimentation secteur est du "bricolage".
Je vais bientôt tester.
A+
JP
Bonsoir,
Je ne pense pas que ce soit du bricolage puisqu’utilisé par les "frigolos".
J'utilise ma "clim" uniquement en chauffage et je cherchais une solution pour programmer les heures confort ou réduit (comme les fils pilote de convecteurs), sans intervenir dans la programmation d'origine.
Je pense au contraire qu’arrêter par l'alimentation secteur est du "bricolage".
Je vais bientôt tester.
A+
JP
03 octobre 2013 à 18:51

L'ajout d'un potentiomètre judicieusement calculé doit peaufiner le réglage.
JP
JP
28 septembre 2013 à 13:33

Bonjour.
Bien vu Dom-Aom, c'est ce que je cherchais aussi, à 16°, c'est trop chaud la nuit mais en plus je vais adapter ce système à une horloge programmable qui remplacera l'inter.
JP
Bien vu Dom-Aom, c'est ce que je cherchais aussi, à 16°, c'est trop chaud la nuit mais en plus je vais adapter ce système à une horloge programmable qui remplacera l'inter.
JP