a posté 62 messages sur les forums BricoVidéo :
Voici une photo de la Main Board de mon RAM80-QH5
Je ne sais pas si on peut juger de son état.
Si on zoome, on voit le connecteur CN7B (en haut à gauche avec le BLACK pas très loin des leds de diagnostic) et quelques pistes semblent effacées. Le problème est justement sur la sonde la plus à gauche (arrivée fils rouge).
Je ne suis pas du métier et je ne sais pas dire si les pistes sont vraiment abîmées ou pas ou si la meilleure solution est de changer la carte ?
C'est de l'usure ? De la corrosion ?
En fait, au bout de 9 ou 10 ans (âge de ma PAC) la carte ne tient plus le coup ?
Pensez-vous qu'une réparation soit possible ?
Merci.
JF
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne sais pas si on peut juger de son état.
Si on zoome, on voit le connecteur CN7B (en haut à gauche avec le BLACK pas très loin des leds de diagnostic) et quelques pistes semblent effacées. Le problème est justement sur la sonde la plus à gauche (arrivée fils rouge).
Je ne suis pas du métier et je ne sais pas dire si les pistes sont vraiment abîmées ou pas ou si la meilleure solution est de changer la carte ?
C'est de l'usure ? De la corrosion ?
En fait, au bout de 9 ou 10 ans (âge de ma PAC) la carte ne tient plus le coup ?
Pensez-vous qu'une réparation soit possible ?
Merci.
JF
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 septembre 2015 à 17:43

Bonjour
Je vais donc démonter la carte mère du l'UE... j'espère que je ne vais pas trop souffrir.
C'est difficile ou pas ? Quels sont les risques ? Quels conseils me donner ? (faire des photos ? noter ?)
Sinon, j'ai anticipé un devis : 680 Euros TTC pour une Main Board... c'est cher pour juste un petit souci comme cela. Franchement, on devrait pouvoir réparer facilement ce type de problème probablement lié à l'âge du système (9 ans).
C'est quand même pas donné.
Merci.
JF
Je vais donc démonter la carte mère du l'UE... j'espère que je ne vais pas trop souffrir.
C'est difficile ou pas ? Quels sont les risques ? Quels conseils me donner ? (faire des photos ? noter ?)
Sinon, j'ai anticipé un devis : 680 Euros TTC pour une Main Board... c'est cher pour juste un petit souci comme cela. Franchement, on devrait pouvoir réparer facilement ce type de problème probablement lié à l'âge du système (9 ans).
C'est quand même pas donné.
Merci.
JF
28 septembre 2015 à 17:01

Bonsoir.
J'ai pris les tensions sur les broches du CN7B, sans la sonde, et 3 sur 4 sont bien à 5V mais la 4eme est à 0 Volt...
Or sur le CN7A, les 4 sont bien à 5 Volts donc il y a un problème sur l'arrivée des 5 Volts sur le CN7B... et donc le HIC voit bien une thermistance à 0 Volt, mais ce n'est pas la sonde qui débloque.
Il y a moyen d'aller chercher les 5 Volts, via un petit raccord filaire, pour corriger le problème ?
C'est dommage de changer la carte juste pour ça non ?
Merci de votre aide.
JF
J'ai pris les tensions sur les broches du CN7B, sans la sonde, et 3 sur 4 sont bien à 5V mais la 4eme est à 0 Volt...
Or sur le CN7A, les 4 sont bien à 5 Volts donc il y a un problème sur l'arrivée des 5 Volts sur le CN7B... et donc le HIC voit bien une thermistance à 0 Volt, mais ce n'est pas la sonde qui débloque.
Il y a moyen d'aller chercher les 5 Volts, via un petit raccord filaire, pour corriger le problème ?
C'est dommage de changer la carte juste pour ça non ?
Merci de votre aide.
JF
27 septembre 2015 à 21:50

Je suis monté plus haut avec mon échelle et j'ai réussi à démonter le capot du haut.
J'ai pris les tensions aux bornes du connecteur CN7B de chaque thermistance et la tension est de 2.36 V pour la sonde incriminée.
Je ne comprends pas pourquoi cela ne démarre pas en mode chauffage... je me demande si il n'y a pas un problème sur la carte... d'ailleurs, en montant, j'ai trouvé quelques coccinelles mortes sur la carte et sur les bandes du CN7B... je ne sais pas si cela peut jouer...
Merci.
JF
J'ai pris les tensions aux bornes du connecteur CN7B de chaque thermistance et la tension est de 2.36 V pour la sonde incriminée.
Je ne comprends pas pourquoi cela ne démarre pas en mode chauffage... je me demande si il n'y a pas un problème sur la carte... d'ailleurs, en montant, j'ai trouvé quelques coccinelles mortes sur la carte et sur les bandes du CN7B... je ne sais pas si cela peut jouer...
Merci.
JF
27 septembre 2015 à 16:32

Oui, 1 seul connecteur pour les 4 thermistances.
J'ai déjà fait la mesure et tout semble normal, c'est bien le problème, à moins que sous tension, une des sondes ne fonctionne mal...
Les mesures :
Ligne 1B (petit tuyau) : 1.956 k
Ligne 1B (gros tuyau) : 1.896 k
Ligne 2B (petit tuyau) : 1.978 k
Ligne 2B (gros tuyau) : 1.901 k <---- sonde qui est en défaut.
Bref, c'est bizarre... rien n'indique un problème sur la sonde 4...
Il faudrait lire en fait la tension aux bornes HIC comme indiqué dans la notice mais je ne sais pas y accéder.
Merci.
JF
J'ai déjà fait la mesure et tout semble normal, c'est bien le problème, à moins que sous tension, une des sondes ne fonctionne mal...
Les mesures :
Ligne 1B (petit tuyau) : 1.956 k
Ligne 1B (gros tuyau) : 1.896 k
Ligne 2B (petit tuyau) : 1.978 k
Ligne 2B (gros tuyau) : 1.901 k <---- sonde qui est en défaut.
Bref, c'est bizarre... rien n'indique un problème sur la sonde 4...
Il faudrait lire en fait la tension aux bornes HIC comme indiqué dans la notice mais je ne sais pas y accéder.
Merci.
JF
27 septembre 2015 à 15:47

Ok, je suis en phase avec vous, le CN9 est bien sûr la carte dans l'UE
J'ai déjà trouvé ce connecteur et dessus il y a 4 thermistances branchées... un peu comme celle de l'UI que j'ai démontée tout de suite... et une semble défectueuse, celle de la ligne 2 gaz.
Le truc bizarre, c'est que j'ai contrôlé les résistances des 4 et aucune n'est HS (après, peut-être que ce n'est pas exactement le bon ohmage mais cela ne devrait pas empêcher le cycle de démarrer ?)
Bref, je cherche un moyen de trouver cette sonde, la référence serait : RAC80N4X2S (connecteur noir).
Il y a un autre connecteur, pour la 2ème ligne, la référence est différente : RAC68N3X2S
Comment trouver ces pièces ? J'ai quelques URL sur le net...
Merci.
JF
J'ai déjà trouvé ce connecteur et dessus il y a 4 thermistances branchées... un peu comme celle de l'UI que j'ai démontée tout de suite... et une semble défectueuse, celle de la ligne 2 gaz.
Le truc bizarre, c'est que j'ai contrôlé les résistances des 4 et aucune n'est HS (après, peut-être que ce n'est pas exactement le bon ohmage mais cela ne devrait pas empêcher le cycle de démarrer ?)
Bref, je cherche un moyen de trouver cette sonde, la référence serait : RAC80N4X2S (connecteur noir).
Il y a un autre connecteur, pour la 2ème ligne, la référence est différente : RAC68N3X2S
Comment trouver ces pièces ? J'ai quelques URL sur le net...
Merci.
JF
27 septembre 2015 à 14:31

J'ai trouvé une sonde sur le CN1 uniquement....
J'ai mesuré à température ambiante : 11.33 kOhm et 13.65 dans de l'eau du robinet (pas de glaçon).
J'ai mesuré à température ambiante : 11.33 kOhm et 13.65 dans de l'eau du robinet (pas de glaçon).
27 septembre 2015 à 13:53

Je ne trouve pas de connecteur CN 9 sur l'UI intérieur... désolé.
C'est peut-être un autre connecteur ?
Je joins une photo.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est peut-être un autre connecteur ?
Je joins une photo.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2015 à 13:22

Bonjour PL,
Oui c'est bien la led 302B qui clignote 7 fois. Et qui clignote 4 fois quand je débranche le connecteur complètement (ce qui est logique).
Je vais faire ce que vous me conseillez mais par contre je ne comprends pas pourquoi alors, en intervertissant, sur le UE les sondes, cela a marché si le souci vient de l'UI ?
Je pensais que c'était bien la sonde extérieure (mais qui mesure la température des lignes gaz et liquide des UI intérieures... mais cela est fait sur le groupe extérieur).
Bref, je vais faire ce que vous me dites et je reviens. ;-)
Merci.
JF
Oui c'est bien la led 302B qui clignote 7 fois. Et qui clignote 4 fois quand je débranche le connecteur complètement (ce qui est logique).
Je vais faire ce que vous me conseillez mais par contre je ne comprends pas pourquoi alors, en intervertissant, sur le UE les sondes, cela a marché si le souci vient de l'UI ?
Je pensais que c'était bien la sonde extérieure (mais qui mesure la température des lignes gaz et liquide des UI intérieures... mais cela est fait sur le groupe extérieur).
Bref, je vais faire ce que vous me dites et je reviens. ;-)
Merci.
JF
27 septembre 2015 à 12:47

En fait, c'est 236 Volts exactement mais c'est l'abus de langage...
27 septembre 2015 à 12:30

J'ai investigué encore ce matin et j'ai interverti les sondes (connecteur blanc / connecteur noir) juste pour voir et dans ce cas, les splits démarrent le cycle de chauffe.
J'en déduis que c'est bien la sonde qui est HS. La référence d'après HITACHI est : RAC80N4X2S THERMISTOR PIPE
Je vais tenter de trouver cette sonde qui comporte en fait 4 thermistances "bulbes", 2 par split pour ligne liquide et ligne gaz.
Pouvez-vous me donner des adresses ou contact le cas échéant, je suis dans le 14 ?
Merci.
JF
J'en déduis que c'est bien la sonde qui est HS. La référence d'après HITACHI est : RAC80N4X2S THERMISTOR PIPE
Je vais tenter de trouver cette sonde qui comporte en fait 4 thermistances "bulbes", 2 par split pour ligne liquide et ligne gaz.
Pouvez-vous me donner des adresses ou contact le cas échéant, je suis dans le 14 ?
Merci.
JF
27 septembre 2015 à 11:57

Bonjour,
Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006.
Cela marche plutôt bien et j'en suis très content.
Ce matin, en rallumant mes groupes (j'avais coupé le courant depuis Mai...il parait qu'il ne faut pas le faire...pourquoi ?), un des 2 groupes a posé problème.
En effet, après avoir mis du temps à démarrer (le 220 V arrivait pourtant bien dessus mais pas la sortie en 35 V pour les splits intérieurs... bizarre), une des 2 lignes du RAM80-QH5 (il y a 2 compresseurs par unité donc 2 lignes par groupe) ne marchait pas, les splits intérieurs ne soufflent pas de chaud, s'allument mais ne chauffe pas.
J'ai donc regardé les codes erreurs et j'ai, sur cette ligne, la led LD301A qui s'allume et celle à côté qui clignote 7 fois.
En lisant la doc HITACHI, l'interprétation est : Sonde ligne gaz (unité intérieure 2) anormale.
A priori, c'est un problème de thermistance.
J'ai poursuivi mes investigations ce matin et récupéré de la documentation Hitachi sur le RAM80-QH5.
J'ai pu identifié les sondes tubes et trouvé le connecteur sur la carte.
J'ai testé toutes les sondes avec un ohmmètre (sur le connecteur débranché) et malheureusement aucune ne semble être défectueuse, elles indiquent toutes à peu près la même résistance et même celle qui est considérée comme HS par le code led.
Je me suis amusé à débrancher le connecteur et le système détecte bien la 1ere sonde HS (clignote 4 fois)... mais en rebranchant cela re-clignote 7 fois... toujours le même problème.
J'en déduis que c'est la carte (celle au dessus) qui est HS, quelque part ?
Pouvez-vous me donner votre avis ? Faut-il changer toute la carte ?
Peut-on trouver le problème de composants ?
La difficulté pour intervenir est que le RAM80-QH5 est à 3 m de hauteur et que pour l'instant je n'ai qu'une échelle et c'est un peu chaud. Je vais probablement me procurer un petit échafaudage.
Merci de votre aide.
JF
Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006.
Cela marche plutôt bien et j'en suis très content.
Ce matin, en rallumant mes groupes (j'avais coupé le courant depuis Mai...il parait qu'il ne faut pas le faire...pourquoi ?), un des 2 groupes a posé problème.
En effet, après avoir mis du temps à démarrer (le 220 V arrivait pourtant bien dessus mais pas la sortie en 35 V pour les splits intérieurs... bizarre), une des 2 lignes du RAM80-QH5 (il y a 2 compresseurs par unité donc 2 lignes par groupe) ne marchait pas, les splits intérieurs ne soufflent pas de chaud, s'allument mais ne chauffe pas.
J'ai donc regardé les codes erreurs et j'ai, sur cette ligne, la led LD301A qui s'allume et celle à côté qui clignote 7 fois.
En lisant la doc HITACHI, l'interprétation est : Sonde ligne gaz (unité intérieure 2) anormale.
A priori, c'est un problème de thermistance.
J'ai poursuivi mes investigations ce matin et récupéré de la documentation Hitachi sur le RAM80-QH5.
J'ai pu identifié les sondes tubes et trouvé le connecteur sur la carte.
J'ai testé toutes les sondes avec un ohmmètre (sur le connecteur débranché) et malheureusement aucune ne semble être défectueuse, elles indiquent toutes à peu près la même résistance et même celle qui est considérée comme HS par le code led.
Je me suis amusé à débrancher le connecteur et le système détecte bien la 1ere sonde HS (clignote 4 fois)... mais en rebranchant cela re-clignote 7 fois... toujours le même problème.
J'en déduis que c'est la carte (celle au dessus) qui est HS, quelque part ?
Pouvez-vous me donner votre avis ? Faut-il changer toute la carte ?
Peut-on trouver le problème de composants ?
La difficulté pour intervenir est que le RAM80-QH5 est à 3 m de hauteur et que pour l'instant je n'ai qu'une échelle et c'est un peu chaud. Je vais probablement me procurer un petit échafaudage.
Merci de votre aide.
JF
27 septembre 2015 à 09:27