Je viens tout juste de réaliser les différents tests, donc pas de court-circuit sur les MOC, tension du petit condo 13.6v. je n'ai pas fait le test de la lampe mais je viens de réinstaller la carte sur la PAC et lancer plusieurs démarrage du compresseur.
La led rouge s'allume bien 2 secondes puis les relais prennent la suite. Les CTN sont légèrement chauds et refroidissent rapidement ensuite.
On croise les doigts pour cela tienne, car plus de chauffage depuis janvier.
Je compte vérifier régulièrement l'état des composants et fiabiliser cette carte en remplaçant les condos chimiques par un condo de démarrage externe comme conseillé.
Dernière question, peut-on remplacer ce type de carte par un module de ce type ou autre ?
Merci encore pour tous vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La led rouge s'allume bien 2 secondes puis les relais prennent la suite. Les CTN sont légèrement chauds et refroidissent rapidement ensuite.
On croise les doigts pour cela tienne, car plus de chauffage depuis janvier.
Je compte vérifier régulièrement l'état des composants et fiabiliser cette carte en remplaçant les condos chimiques par un condo de démarrage externe comme conseillé.
Dernière question, peut-on remplacer ce type de carte par un module de ce type ou autre ?
Merci encore pour tous vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 mars 2025 à 16:03

Bonjour,
Si j'ai bien compris, la différence entre la carte Weigel starter N°1 et N°2 est la présence de 2 condensateurs externes ou intégrés ?
Si je souhaite fiabiliser la mienne, est-ce que l'externalisation des 2 condensateurs suffirait ? Quel modèle et type de raccordement dois-je utiliser ?
En ce qui concerne les tests, les triacs ne sont pas en court-circuit, les 2 relais Finder sont neufs et j'ai récemment testé l'alimentation de la carte en 230v (la led s'allume pendant 0.7 seconde et les relais s'activent dès que la led s'éteint).
Cependant, il me semble que lorsque j'avais connecté ma carte la dernière fois avec le compresseur et le condensateur de démarrage de 60uF à ma PAC, la led restait allumée plus longtemps (environ 2 secondes).
Est-ce que la durée de la tempo (led) est toujours la même ou varie-t-elle en fonction du temps nécessaire pour atteindre la pleine puissance de démarrage du compresseur ?
Merci.
Si j'ai bien compris, la différence entre la carte Weigel starter N°1 et N°2 est la présence de 2 condensateurs externes ou intégrés ?
Si je souhaite fiabiliser la mienne, est-ce que l'externalisation des 2 condensateurs suffirait ? Quel modèle et type de raccordement dois-je utiliser ?
En ce qui concerne les tests, les triacs ne sont pas en court-circuit, les 2 relais Finder sont neufs et j'ai récemment testé l'alimentation de la carte en 230v (la led s'allume pendant 0.7 seconde et les relais s'activent dès que la led s'éteint).
Cependant, il me semble que lorsque j'avais connecté ma carte la dernière fois avec le compresseur et le condensateur de démarrage de 60uF à ma PAC, la led restait allumée plus longtemps (environ 2 secondes).
Est-ce que la durée de la tempo (led) est toujours la même ou varie-t-elle en fonction du temps nécessaire pour atteindre la pleine puissance de démarrage du compresseur ?
Merci.
01 mars 2025 à 12:27

Bonjour.
De retour de déplacement et ayant enfin réceptionner les composant pour réparé ma carte, voici les photos et informations complémentaire demandées Dom-Aom.
- circuit 14 pattes (99AV62K CD4093BE)
- les 2 transistors alignée aux CTN ( 60EPS12 v P916x A B)
- les 2 gros au centre (ACST10356 GK1m² VU CHN 146) / je n'arrive pas à situer les 2 petits ?
- les 2/6 pattes jaunes/beige ( MOC3083 835Q)
j'ai remplacé les 2 condos 330uF/450v polarisé ainsi que les 12 CTN (r8201w/2.5 Ohms) qui étaient explosées par des NTC2416 (2 Ohms), est ce correct pour le fonctionnement ?
Je n'ose pas remonter la carte tel quelle au risque de subir la même panne au bout de quelques jours...
je cherche donc des conseils pour tester cette carte et pourquoi pas développer une solution de fiabilisation dû apparemment à une mauvaise conception de ce modèle. Sachant que celle ci à fonctionné parfaitement pendant 15 ans.
Merci encore pour vos infos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.







De retour de déplacement et ayant enfin réceptionner les composant pour réparé ma carte, voici les photos et informations complémentaire demandées Dom-Aom.
- circuit 14 pattes (99AV62K CD4093BE)
- les 2 transistors alignée aux CTN ( 60EPS12 v P916x A B)
- les 2 gros au centre (ACST10356 GK1m² VU CHN 146) / je n'arrive pas à situer les 2 petits ?
- les 2/6 pattes jaunes/beige ( MOC3083 835Q)
j'ai remplacé les 2 condos 330uF/450v polarisé ainsi que les 12 CTN (r8201w/2.5 Ohms) qui étaient explosées par des NTC2416 (2 Ohms), est ce correct pour le fonctionnement ?
Je n'ose pas remonter la carte tel quelle au risque de subir la même panne au bout de quelques jours...
je cherche donc des conseils pour tester cette carte et pourquoi pas développer une solution de fiabilisation dû apparemment à une mauvaise conception de ce modèle. Sachant que celle ci à fonctionné parfaitement pendant 15 ans.
Merci encore pour vos infos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.







28 février 2025 à 17:30

Bonjour.
Merci pour votre réponse, effectivement ma carte est bien pour une machine monophasée de 9kW, je vous joindrais les photos plus précise de la carte au plus tôt avec tous les références demandées dès mon retour de déplacement.
J'ai par contre des photos des 2 condensateur (noir d'origine) que j'avais prisent auparavant et remplacés par un modèle pour moi équivalent (les 2 bleus). Condensateur polarisé/330uF/450V.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre réponse, effectivement ma carte est bien pour une machine monophasée de 9kW, je vous joindrais les photos plus précise de la carte au plus tôt avec tous les références demandées dès mon retour de déplacement.
J'ai par contre des photos des 2 condensateur (noir d'origine) que j'avais prisent auparavant et remplacés par un modèle pour moi équivalent (les 2 bleus). Condensateur polarisé/330uF/450V.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 février 2025 à 16:29

Bonsoir à tous,
Je viens de tomber par hasard sur votre forum de passionnés en recherchant les fameuses CTN r8201w introuvable.
Étant également en panne avec ma PAC Alpha Innotec équipée d'une carte de démarrage progressif qui alimente un compresseur scroll Danfoss.
Pour info, la PAC date de 2009 sans aucune panne auparavant.
Bricoleur régulier, j'aime réparer par moi-même surtout vu le prix annoncer par le fabricant (+ de 1500€).
Mais là, j'aurais besoin de votre aide ?
Lors du premier démontage, les 2 gros condos de la carte avaient littéralement gonflé et éclaté, je les remplace et contrôle visuellement l'état des autres composants + nettoyage + remplacement du condensateur annexe de 55uF qui alimente une phase du compresseur (il devait être la cause principale de la panne qui a détérioré la carte car testée à 16uF).
Remontage + test OK (diode allumée 1 sec avant la bascule sur les relais Finder) et le compresseur fonctionne parfaitement (chauffage et ECS OK).
Remise en route de la PAC pendant 2 jours sans problème (chauffage et ECS OK) et ensuite en panne le 3ème jour.
Bilan après réouverture (les 2 condos de nouveau explosés et toutes les CTN r8201w éclatées).
D'après vous quelle serait la cause ?
Ci-joint photos 1ère panne et 2ème panne.
Merci.
Jérôme
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je viens de tomber par hasard sur votre forum de passionnés en recherchant les fameuses CTN r8201w introuvable.
Étant également en panne avec ma PAC Alpha Innotec équipée d'une carte de démarrage progressif qui alimente un compresseur scroll Danfoss.
Pour info, la PAC date de 2009 sans aucune panne auparavant.
Bricoleur régulier, j'aime réparer par moi-même surtout vu le prix annoncer par le fabricant (+ de 1500€).
Mais là, j'aurais besoin de votre aide ?
Lors du premier démontage, les 2 gros condos de la carte avaient littéralement gonflé et éclaté, je les remplace et contrôle visuellement l'état des autres composants + nettoyage + remplacement du condensateur annexe de 55uF qui alimente une phase du compresseur (il devait être la cause principale de la panne qui a détérioré la carte car testée à 16uF).
Remontage + test OK (diode allumée 1 sec avant la bascule sur les relais Finder) et le compresseur fonctionne parfaitement (chauffage et ECS OK).
Remise en route de la PAC pendant 2 jours sans problème (chauffage et ECS OK) et ensuite en panne le 3ème jour.
Bilan après réouverture (les 2 condos de nouveau explosés et toutes les CTN r8201w éclatées).
D'après vous quelle serait la cause ?
Ci-joint photos 1ère panne et 2ème panne.
Merci.
Jérôme
Pour agrandir les images, cliquez dessus.