FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre jessy13

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit jessy13

jessy13
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Re.
Personne pour m’aider ? crycry
19 décembre 2024 à 20:51
forum consulter ce sujet Réglage paramétrage gainable Daikin Madoka Airzone sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai bien une commande filaire BRC1H52W, c'est l'application Madoka, petite erreur dans mon intitulé et ma question.

19 décembre 2024 à 09:12
forum consulter ce sujet Réglage paramétrage gainable Daikin Madoka Airzone sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour à tous.

Je reviens sur le sujet de base qui était: mon ensemble gainable ne fait pas de chaud et tourne parfaitement en froid, avec de la condensation au niveau de l' UI.

Donc comme je le disait précédemment dans mes messages, tout les paramètres unité extérieur (thermistance, enroulement, toute les valeurs fournit par Daikin) sont correctes.
Après avoir démonté la carte de l'UI, et l'avoir bien séché, je la mène chez un électronicien, et la BINGO, il me change un composant HS, après remontage de la carte, tout refonctionne parfaitement, et plus de condensation!!

Je vais quand même vérifier régulièrement afin de voir le sujet de la condensation car c'est bizarre, peut être lorsque j'ai arrêter la climatisation, de l'eau est resté dans l'UI, à voir!!!
J'espère que mon expérience pourra servir à d'autres, et merci à ceux qui m'ont répondu.

Mon gainable est associé à un Airzone, je viens de reposer une question sur le forum sur le fonctionnement, regardez, peut-être pourriez vous m'aider!! smile
18 décembre 2024 à 11:50
forum consulter ce sujet Condensation unité intérieur gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour le forum.

Est-ce qu'il aurait sur le forum des spécialistes Airzone afin de m'aider.

Je possède un gainable daikin ADEA100A2VEB/ AZAS100M7V1B associé à un système Airzone 6 sorties.
Est-ce qu'il y des réglages bien précis à réaliser sur mon ensemble Daikin avec la télécommande Madoka afin d'optimiser le fonctionnement du Airzone, si oui lesquels ?

Ensuite au niveau du fonctionnement, lorsque le chauffage se coupe, j'ai toujours mon ventilateur de l'Unité intérieur qui tourne (je le vois grâce à l'application Madoka en mode installateur activé) et la température de soufflage est tempérée mais cela provoque une sensation de froid, est-il possible d'arrêter ce fonctionnement ?
Cela ne pose pas de problème pour le fonctionnement de la machine ?

Par avance merci de vos réponses.
18 décembre 2024 à 11:38
forum consulter ce sujet Réglage paramétrage gainable Daikin Madoka Airzone sur le forum Climatisation

Re PL.

Pour le gaz on l'a bien rapatrié dans une bouteille, vérifier qu'il n'y a aucune fuite à l'azote, on a tiré au vide et remis le gaz.

Je vais essayer de quantifier le nombre de cycle de dégivrage.
17 décembre 2024 à 14:50
forum consulter ce sujet Condensation unité intérieur gainable Daikin sur le forum Climatisation

Dom-Aom.

Il y a absolument aucun givre sur l'unité extérieur.
Les tuyaux sont bien chaud et le gros plus chaud que le petit.
Pour le gaz on l'a bien rapatrié dans une bouteille, vérifier qu'il n'y a aucune fuite à l'azote, on a tiré au vide et remis le gaz.

Je avais essayer de quantifier le nombre de cycle de dégivrage.
17 décembre 2024 à 11:29
forum consulter ce sujet Condensation unité intérieur gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour le forum.

J'ai bien remonté mes tuyaux de 100mm au dessus de la dalle et effectuer la ventilation en toiture.
J'ai aussi utilisé des coudes à 45 et non à 90 degrés.

Merci à vous.
17 décembre 2024 à 11:26
forum consulter ce sujet Évacuation plomberie de maison plain pied sur le forum Plomberie

Dom-Aom bonjour.

Merci de votre réponse, je vais tenter ce que vous me dites, par contre est ce normal qu'il y a beaucoup de dégivrage? et quelle en serait la cause ?
Merci.
17 décembre 2024 à 10:52
forum consulter ce sujet Condensation unité intérieur gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon problème. biggrin
Pour répondre à climatisation 76, effectivement le gainable est dans les comble, et il n'est pas entouré d'isolant.
J'habite dans le Sud et c'est vrai que nous avons eu des journées très chaude et la nuit fraiche, avec au matin énormément d'humidité.

Avec quoi pourrais je isoler le gainable?
Pour PL, mes gaines du gainable sont bien phonique et thermique.
17 décembre 2024 à 10:40
forum consulter ce sujet Condensation unité intérieur gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour le forum.

Je vais tenter d'expliquer mon problème le plus clairement possible.
Je possède un gainable Daikin Skyair de 10kW, unité extérieur réf: AZAS100M7V1B et unité intérieur : ADEA100A2VEB.
L’ensemble du matériel était coupé depuis 2 ou 3 mois, j'ai voulu passer en mode chauffage et la pas de chaud, aucun soucis en mode froid, tout fonctionne nickel.

Je me rends compte que le groupe extérieur ventile et lorsque le compresseur doit s'enclencher, rien ne se passe, la ventile s'arrête et le cycle redémarre, en me mettant de temps en temps un défaut E3.

Avec un ami climaticien, on contrôle la quantité de gaz, si il y a une fuite, RAS.
Nous prenons contact avec Daikin qui me dit que la carte de puissance du groupe extérieur est HS le défaut E3 ne veut rien dire, je remplace donc celle-ci, le chauffage fonctionne pendant 2h avec énormément de cycle de dégivrage et plus rien, exactement le même symptôme qu'avec la première carte.

On recontacte Daikin qui nous dit que quelques choses fait griller la carte extérieur, Daikin nous donne toutes les valeurs des sondes, des enroulements, etc.
Nous contrôlons tout RAS sur le groupe extérieur.

Je décide vérifier la liaison électrique UE/UI car en froid cela fonctionne et pas en chaud, et je me rends compte que les cartes de l'unité intérieur sont trempées, avec une énorme condensation. crycry

Ma première question est d’où peut venir cette condensation? (le bac de récupération des condensats me semblait bien sec)
Ensuite est ce quelqu'un à déjà eu ce soucis ? si oui quelle a été la solution ?
Est-ce que la carte de l'unité intérieur à pu griller ? et me griller la carte du groupe extérieur ?
J'aimerai tenter de changer ma carte de l'UI et voir se cela fonctionne, qu'en pensez vous ?

Je sollicite votre aide car avec mon ami, nous sommes un peu a cour de solutions.
Merci d'avance de votre aide, en espérant avoir été clair dans mes explications.
16 décembre 2024 à 16:02
forum consulter ce sujet Condensation unité intérieur gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je fais construire une maison de plain pied où je me réserve le second œuvre donc la plomberie.
J'ai quelques petites questions en espérant que vous pourrez m'apporter des réponses.
Pour les évacuations je vais tirer dans le vide sanitaire 2 tuyaux de 100mm, un réseau pour les eaux des toilettes et un autre réseau pour douche et lavabo.
Dois-je remonter ces tuyaux de 100mm aux différents endroits en traversant la dalle ou puis je réduire la dimension ?
Je passe mes tuyaux avant ou après coulage de ma dalle donc il faudra que je perce ?
Dois-je réaliser une mise à l'air ? dans les combles ou sur tuile ?
Merci d'avance de vos réponses.
03 janvier 2020 à 17:02
forum consulter ce sujet Évacuation plomberie de maison plain pied sur le forum Plomberie