FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre jevialie

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit jevialie

jevialie
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour.
Vous dites 2/3/5 = activation freeze protection switch.
D'où vient cette info ? je ne trouve rien dans le tableau des leds indication.
Il s'agirait d'un switch, donc ouvert ou fermé.
Je ne comprends pas votre hypothèse de décalage de sonde.
Pourriez-vous m'éclairer un peu plus ?
Merci d'avance.
Jevialie
17 octobre 2016 à 10:01
forum consulter ce sujet Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je n'en sors pas.
Échec de la manip décrite ce matin.
J'ai refait une mesure de la sonde avec un autre appareil.
En réalité la résistance est de 90 kohm.
La sonde n'est donc pas coupée comme imaginé ce matin. Ci-dessous descriptif de ce qui se passe :
- Mise sous tension
Pas de led de défaut.
- Après 90 secondes, démarrage du ventilo on entend des "tentatives" de démarrage du compresseur.
Bruit bref et choc dans le matériel.
Cela se produit toutes les 10 ou 20 secondes.
- Après 90 secondes, apparition des leds défaut 2, 3 et 5.
Après 90 secondes de plus, les leds s'éteignent.
- Après 90 secondes de plus, démarrage du ventilo et on repart pour le même cycle qu'avant.
Cela inspire t-il quelqu'un ?
J'ai trouvé derrière le capot un schéma électrique et un tableau des défauts que je joins.
Merci de vos commentaires éclairés.
Jevialie

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20161012 145538img 20161012 145546

12 octobre 2016 à 18:11
forum consulter ce sujet Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Je viens de tester la sonde en question.
C'est le connecteur noir, deux broches, en haut de la carte, noté "comp", voir photo.
La sonde elle-même est sur une partie cuivre renflée comme indiquée sur la deuxième photo.
Ai-je bien vu ?
J'ai mesuré la résistance et trouve infini sur calibre 20kohm de mon testeur. Idem sur calibre 200kohm.
Donc résistance coupée.
Je me propose de couper les fils et de brancher une résistance de 15 ou 20 kohm (ou un potentiomètre que je règlerai à 15 kohm) et de faire un essai de démarrage du groupe.
Validez-vous cette manip ?
Merci de votre réponse.
Si cela confirme qu'avec une bonne résistance, cela fonctionne, il me faudra trouver une sonde neuve.
Où trouve t-on cela ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24dépannage pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

12 octobre 2016 à 11:43
forum consulter ce sujet Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24 sur le forum Climatisation

Merci pour cette piste. Je testerai demain et vous informerai.
J'élimine a priori votre première hypothèse "surchauffe compresseur" puisque celui-ci n'a pas fonctionné.
Cette sonde contrôlerait la température des gaz chauds et mettrait en défaut si température trop élevée ?
11 octobre 2016 à 16:57
forum consulter ce sujet Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24 sur le forum Climatisation

Merci pour vos réponses.
Pouvez-vous me préciser de quelle sonde il s'agit et où se trouvent ses connexions afin que je teste la résistance.
Merci d'avance.
Jevialie
11 octobre 2016 à 09:14
forum consulter ce sujet Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24 sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai une PAC Airwell OU-3W-MINV 24
L'an dernier panne et remplacement de la carte (carte POW-CM5A1-C).
Cela a marché mais à nouveau panne au moment de remettre en marche le chauffage.
Je regarde moi-même car le dépanneur coûte cher.
Je vois les leds de défaut. 2, 3 et 5 sont allumées.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspond ce défaut ?
Merci d'avance de votre aide.
Jevialie
10 octobre 2016 à 18:46
forum consulter ce sujet Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24 sur le forum Climatisation