Forum Climatisation

Merci Dom-Aom pour votre assistance.
J'ai trouvé dans la doc de l'UI RAD-18NH7A les valeurs que doivent avoir ces deux thermistors et leur câblage.
Il me sera donc simple de tester leur valeur et de voir si c'est bien la cause du problème.
23 avril 2017 à 19:24
forum consulter ce sujet Clim Hitachi problème dialogue UI-UE sur le forum Climatisation

J'ai changé la carte PWB Power. Je n'ai pas changé la carte PWB-main car cette carte n'a pas l'air de comporter des tensions élevées et il me semble donc improbable qu'un circuit ait pu griller. Rien de visible.
Il y avait des traces de corrosion sur la carte PWB Power ancienne changée.
J'ai acheté une bombe pour tropicaliser que j'ai utilisée pour protéger la neuve ainsi que la PWB Main.
Deux ans avant j'avais changé les cartes d'alimentation IPM Board et ACT Module.
23 avril 2017 à 15:04
forum consulter ce sujet Clim Hitachi problème dialogue UI-UE sur le forum Climatisation

Publicité

Pour Dom-Aom.
Ma clim est une Hitachi RAM-90QH5 et non pas RAM80-QH5. Il n'y a pas de transfo sur cette carte.
Cette clim est dans une résidence secondaire et je n'y suis pas actuellement et je ne peux donc pas tester l'hypothèse de la sonde thermique.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim Hitachi carte pwb main

23 avril 2017 à 10:48
forum consulter ce sujet Clim Hitachi problème dialogue UI-UE sur le forum Climatisation

Pour Dom-Aom.
Excusez-moi, la photo de la réponse 41 montre bien la carte PWB Main.
23 avril 2017 à 09:48
forum consulter ce sujet Clim Hitachi problème dialogue UI-UE sur le forum Climatisation

La photo en post 41 montre la carte PWB Power et non pas la carte PWB Main.
C'est cette carte PWB Power que j'ai changée. Le problème est peut-être dans la carte PWB Main.
Mais cette carte ne semble pas abimée. Cette Clim est installée face à l'ouest à Arcachon et est donc dans une atmosphère corrosive. J'ai été déjà obligé de changer toutes les autres cartes de cette Clim !
La vérif de clignotement des LED ne donne rien : tout est OK ! Les signaux passent par la carte PWB Power pour arriver à la carte PWB Main où ils sont traités.
Dom-Aom merci de votre aide.
Je me demande s'il serait possible de voir les signaux échangés avec un vieil oscillo.
23 avril 2017 à 09:44
forum consulter ce sujet Clim Hitachi problème dialogue UI-UE sur le forum Climatisation

Bonjour.

Clim HITACHI UE RAM-90QH5 avec 4 UI RAD-18NH7A et 1 RAK-35NH6A
La commande d'une UI RAD ne déclenche pas la mise en service de l'UE.
Elle est bien alimentée en 35V et son ventilateur se met en route.
Le changement de sa carte avec celle d'une autre UI qui marche ne résout pas le problème.
Le changement de la carte PWB Power non plus.
Qui peut m'aider ?
Merci.
22 avril 2017 à 18:02
forum consulter ce sujet Clim Hitachi problème dialogue UI-UE sur le forum Climatisation