Merci pour vos conseils, j'ai fini par trouver grâce à vous.
C'est le condensateur de démarrage du groupe qui est HS un 22,5 mf 440 VAC. Il me faut le trouver maintenant.
C'est le condensateur de démarrage du groupe qui est HS un 22,5 mf 440 VAC. Il me faut le trouver maintenant.
11 juin 2015 à 18:14

Bonjour,
Ma climatisation réversible Général Electric AE0/1AH07, ne démarre plus, le split intérieur fonctionne (on entend le contact qui envoie l'ordre à l’extérieur) mais à l’extérieur le groupe se lance 1 seconde et s’arrête, cela dure une dizaine de minutes puis la climatisation s’arrête toute seule.
Je ne suis pas un expert en clim, mais je possède des connaissances en électromécanique (école).
Si quelqu'un peut me mettre sur la voie afin que je puisse savoir par où commencer, cela me ferait peut-être gagner du temps.
Je remercie d'avance toute aide qui me sera précieuse.
Ma climatisation réversible Général Electric AE0/1AH07, ne démarre plus, le split intérieur fonctionne (on entend le contact qui envoie l'ordre à l’extérieur) mais à l’extérieur le groupe se lance 1 seconde et s’arrête, cela dure une dizaine de minutes puis la climatisation s’arrête toute seule.
Je ne suis pas un expert en clim, mais je possède des connaissances en électromécanique (école).
Si quelqu'un peut me mettre sur la voie afin que je puisse savoir par où commencer, cela me ferait peut-être gagner du temps.
Je remercie d'avance toute aide qui me sera précieuse.
04 juin 2015 à 18:42