Bonjour,
Je les ai appelés, confirmation, la pièce ne se fabrique plus, je ne pense pas qu'il m'ait raconté des cracs, je bossais dans une grosse boite COFHELY, ENGIE aujourd'hui, et avais de bons contacts chez eux et j'en ai parlé à mon interlocuteur.
Tant pis, clim à la casse, plus qu'à la changer, étant à la retraite, je ne suis plus agréé mais ça, je m'en bats l’œil, je ne vais quand même pas appeler un frigoriste, ahahah, en tout cas merci, vu le forum, vous connaissez vraiment bien le sujet.
Cordialement.
Je les ai appelés, confirmation, la pièce ne se fabrique plus, je ne pense pas qu'il m'ait raconté des cracs, je bossais dans une grosse boite COFHELY, ENGIE aujourd'hui, et avais de bons contacts chez eux et j'en ai parlé à mon interlocuteur.
Tant pis, clim à la casse, plus qu'à la changer, étant à la retraite, je ne suis plus agréé mais ça, je m'en bats l’œil, je ne vais quand même pas appeler un frigoriste, ahahah, en tout cas merci, vu le forum, vous connaissez vraiment bien le sujet.
Cordialement.
02 janvier 2018 à 01:08

Réponse 4 et 6, n'induisez pas les gens en erreur si vous ne savez pas, si vous trouvez encore du R11, faites-moi signe j'achète, nickel pour nettoyer mais bonjour la pollution.
J'ai bossé sur des compresseurs au R11, sacrée machine, la plus grosse, 30 000 K frigorie, oui 3 millions Fr, vous avez bien vu, grand magasin sur les Champs Élysées.
Joël
J'ai bossé sur des compresseurs au R11, sacrée machine, la plus grosse, 30 000 K frigorie, oui 3 millions Fr, vous avez bien vu, grand magasin sur les Champs Élysées.
Joël
31 décembre 2017 à 19:15

Pour des bureaux, au niveau bruit, n'importe quelle marque convient, je n'ai pas dit fiabilité.
Pour une chambre à coucher, Daikin, on entend pas le ventilo, on se demande même s'il fonctionne, idem pour l'UE, je me suis aperçu qu'il tournait grâce à mes manos.
Joël
Pour une chambre à coucher, Daikin, on entend pas le ventilo, on se demande même s'il fonctionne, idem pour l'UE, je me suis aperçu qu'il tournait grâce à mes manos.
Joël
31 décembre 2017 à 19:07

Si possibilité technique, le mieux serait un gainable, car avec 6000€ pour plusieurs pièces ça va être juste.
Joël
Joël
31 décembre 2017 à 19:04

Le mieux est de faire un bilan thermique, dans les grandes lignes 100W au m² ou 40W m3 + 100W par personne + les apports calorifiques
tel que l'informatique, les baies vitrées, l'exposition nord, sud etc.
Joël

Joël
31 décembre 2017 à 19:01

Bonjour.
Je suis frigoriste, la clim d'un ami, une Airwell Dakota Trio 52 DCI, ne fonctionne plus du tout, ni chaud, ni froid, le voyant STAND BY du dessus, est allumé.
Les voyants sur le côté, le vert en bas est allumé, les 5 rouges sont allumés ; diagnostic SAV Airwell, carte mère HS.
Il y a un fusible soudé sur cette carte il est bon, pas de trace de flash ou de composant grillé, j'aimerais être sûr de cette panne, d'autant plus que les pièces pour cette clim n'existent plus.
Merci de vos réponses et bonnes fêtes de fin d'année.

Je suis frigoriste, la clim d'un ami, une Airwell Dakota Trio 52 DCI, ne fonctionne plus du tout, ni chaud, ni froid, le voyant STAND BY du dessus, est allumé.
Les voyants sur le côté, le vert en bas est allumé, les 5 rouges sont allumés ; diagnostic SAV Airwell, carte mère HS.
Il y a un fusible soudé sur cette carte il est bon, pas de trace de flash ou de composant grillé, j'aimerais être sûr de cette panne, d'autant plus que les pièces pour cette clim n'existent plus.
Merci de vos réponses et bonnes fêtes de fin d'année.


31 décembre 2017 à 18:43