Oui, cela est rageant ! Toute cette prise de tête ! Je ne recommande absolument pas l'application Daikin !
Si j'appliquais ce qu'il est dit sur l'application, je devrais changer la carte extérieure !
En tout cas, la pompe à chaleur fonctionne encore. La panne va certainement revenir.

Merci à vous.
22 février 2025 à 12:11
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

C'est bon, j'ai dépanné la PAC. Sur un groupe Facebook, des personnes m'ont bien indiqué que c'était la carte de l'unité intérieure qui posait problème. Une personne m'a également conseillé de taper sur un relais, mais je ne savais pas lequel. J'ai donc tapé sur tous les relais et ça fonctionne maintenant.

Pour l'instant, je laisse comme ça, mais à la fin de l'hiver, je la donnerai à un électronicien pour qu'il contrôle les relais.

De plus, il faut faire attention à la tension entre les borniers 2 et 3, elle doit être de 0V et non de 230V, sinon il y a un risque de problème avec la carte UI. Apparemment, c'est un problème assez fréquent.

Merci à vous en tout cas. J'espère que cela va durer dans le temps.
21 février 2025 à 17:43
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

D'accord, merci. Oui, c'est une sacrée usine à gaz... Merci.
21 février 2025 à 17:15
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

J’ai deux petites questions.
Sur la référence de la carte je n’arrive pas à trouver la référence Daikin.
Et une question sur un composant on off sur la carte a quoi sert-il
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
référence carte climatiseur Daikinréférence carte clim Daikin

20 février 2025 à 16:55
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

J’ai eu leur devis à 880 Euros par contre si la panne n’est pas réparer après le changement de carte la suite du dépannage c’est pour eux ou moi qui paie ?
Si vous avez des retours d’expérience là dessus.
Merci.
17 février 2025 à 20:14
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour le technicien est venu.

Ça serait la carte intérieure pourtant la led verte est bien là.
Il était en ligne avec Daikin on verra bien.
06 février 2025 à 11:05
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Merci pour votre retour.
03 février 2025 à 20:05
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Si jamais je remplace la carte, certaines personnes préconisent de remplacer avec le moteur du ventilateur ?
C’est encore le cas sur du Altherma 3 air/eau.
02 février 2025 à 21:17
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Oui merci pour votre aide.
Bizarre qu’en appuyant sur sw1 la machine se met en route.
Qu’est-ce que by-pass le sw1…
Les cartes ont les led vertes clignotantes cela est bizarre.
Je vais voir avec un chauffagiste et on verra bien.
02 février 2025 à 18:37
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

J’ai 230 là …

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mesure multimètre dépannage climatisation

02 février 2025 à 17:02
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Sur le schéma de la carte, le V401 est à côté de la PS. Je n'ai pas de continuité ni de résistance pour ce composant.
02 février 2025 à 14:38
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Je viens de démonter la carte.
Avant les relais ce sont des connexions qui ne sont pas utilisées, sûrement des options …

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
défaut U4-00 climatiseur Daikin

02 février 2025 à 14:29
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Ça marche.
Adresse du système que cela veut dire ??
Je regarde aujourd’hui ce qu’il y a en amont des 3 relais.
02 février 2025 à 08:55
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Le circulateur fonctionne. J'ai effectué une purge d'air et le débit est d'environ 9l/min.
01 février 2025 à 12:21
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le RTH2 doit être à environ 20 degrés, dehors il fait froid.
Si le moteur a un enroulement à la terre, peut-il fonctionner ?
La panne est arrivée avec la période de vents forts.
01 février 2025 à 12:11
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Je regarde ça demain.
Oui les schémas ne sont pas complet.
Je vais essayer de suivre un peu ce qu’il se trouve avant les MR 306/307/308
Merci.
28 janvier 2025 à 18:52
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Je vais déposer la carte et contrôler les réacteurs que j’ai pas contrôler et après ça sera un spécialiste.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
u4 00 climatiseur

27 janvier 2025 à 19:03
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,

Rien ne fonctionne sans appuyer sur le bouton SW1.
Il y a une tension de 10-12V sur les ponts.
Même lorsque j'éteins ma télécommande de chauffage, le code erreur apparaît quand même.
26 janvier 2025 à 14:56
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
J’ai testé le câble de l’unité extérieure à l’intérieure RAS.
J’ai testé aussi une tension au lieu d’avoir 320v CC j’ai 220v en appuyant toujours sur sw1.
J’ai testé la résistance du moteur j’ai 26,6 ohms sur toutes les phases, j’ai rien chez moi pour contrôler l’isolement par contre.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 2404img 2405

25 janvier 2025 à 15:36
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Dès que j’alimente la PAC les relais ont l’air de coller, par contre j’ai bien 230v sur l’alim du circulateur il y a une 2éme fiche qui va dessus peut être la commande ?
J’ai 0v et 1v sur les 3 fils.

Merci.
22 janvier 2025 à 20:38
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Les 2 contacteurs sont pour la résistance il me semble.
22 janvier 2025 à 20:04
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je suis en train d’inspecter l’unité intérieure.
J’ai remarqué que 2 contacteurs ne collent pas lors de la mise en tension, j’ai testé au multi amont et aval du contacteur j’ai zéro volt.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 2395.jpegimg 2394.jpegimg 2391.jpegimg 2393.jpegimg 2396.jpegimg 2392.jpeg

22 janvier 2025 à 17:40
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

D’accord en 5 minutes rien n’était chaud. Après dehors il faisait bien froid.

Après pour le code 7h-01 il n’apparaît plus.Le circulateur n’a pas de point dur , peut être que c’est électrique.
Ce genre de de panne doit être assez fréquente sur Daikin non ?
Sur internet le code u4-00 tout le monde parle de la carte ou du ventilateur HS…
21 janvier 2025 à 04:15
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le compresseur a l’air de fonctionner il fait du bruit et la bonbonne commence à givrer.
Quelle tuyau doit chauffer ?

Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur U4-00 clim Daikin

20 janvier 2025 à 17:36
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Je n'ai aucune idée, après je ne l'entends pas se lancer comme l'unité intérieure est en défaut.
19 janvier 2025 à 16:16
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui, j'avais déjà appuyé sur SW1 avant de démonter la carte, mais je n'avais pas contrôlé les 300 volts.
Avant d'appuyer sur SW1, j'avais 12 volts.
Ensuite, en appuyant sur SW1, j'ai obtenu 300 volts et le ventilateur tourne.
19 janvier 2025 à 12:55
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,

J’ai récupéré la carte il n’a rien trouvé.
J’ai tout remis par contre quand j’appuie sur le bouton sw1 le ventilateur se met à tourner et là j’ai bien environ 320 330 V sur le DC - et DC +
Merci.
18 janvier 2025 à 13:51
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Je l’ai passé à quelqu’un de compétent et outillé surtout !
Je vous tiendrai au jus.
05 janvier 2025 à 21:22
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, il n'y a pas de soucis.
Justement, j'ai testé en premier et je n'ai toujours que 12V.
Merci.
31 décembre 2024 à 17:20
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, j'ai remplacé le relais et tout remonté, mais cela ne fonctionne toujours pas.
28 décembre 2024 à 12:11
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui, j'ai bien dessoudé les 2 MRM. Le MRM10 était bon en résistance et le contact aussi.

Le MRM20, je vais le changer. Peut-être que je l'ai abîmé en le dessoudant.
22 décembre 2024 à 11:57
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Le MRM20 ne réagit pas au 12V ni en résistance. Cependant, même s'il est hors service, le courant peut passer par le MRM10.
22 décembre 2024 à 09:41
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Le contrôle des 324v se fait de U V W et DC + et DC- soit c’est avant soit c’est IPM1 qui est en défaut.
22 décembre 2024 à 09:00
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

155 ohms en 12V 0,09 ohm et il claque bien.
20 décembre 2024 à 19:50
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

D’accord donc le grand rectangle je contrôle ça ce soir.
Merci.
20 décembre 2024 à 18:25
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Ah d’accord mrm 10 ?
20 décembre 2024 à 13:47
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Est-ce de la pâte thermique qui se trouve derrière la platine ?
Une sorte de graisse blanche ?
20 décembre 2024 à 12:03
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Les 16 et 17 sont en continuité. J'ai testé.
Ensuite, le rth2, j'ai dessoudé et j'ai testé les 108 ohm. A l'intérieur, c'est un petit disque.
20 décembre 2024 à 12:02
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Sur le IMP1 j’ai 2 soudures en continuité ça doit être le cas où ?

Sur la carte j’ai aucune trace de surchauffe ou autre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
remplacement IPM climatiseur daikin

19 décembre 2024 à 19:33
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

108 ohms sur le relais.
19 décembre 2024 à 18:38
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Je viens de démonter la carte je regarde ça.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma carte clim Daikinschéma carte clim Daikinschéma carte clim Daikinschéma carte clim Daikin

19 décembre 2024 à 18:18
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Merci.
Je regarde ça demain mais il me semble avoir rien vu, et je démonte la carte.
C’est vrai avec des schémas c’est beaucoup mieux.

Merci de prendre du temps pour moi.
18 décembre 2024 à 19:44
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Désolé je n’y connais pas grand chose.

Ça ressemblance à quoi ce wiring ?
Ptc et pfc cela veut dire ?
Oui ça va aller pour la dépose de la carte.
Merci.
18 décembre 2024 à 15:07
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Alors si c’est bien la manip DC- et DC+ sur bleu rouge jaune j’ai toujours 12,2V.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
défaut U4-00 climatiseur Daikindéfaut U4-00 climatiseur Daikindéfaut U4-00 climatiseur Daikindéfaut U4-00 climatiseur Daikindéfaut U4-00 climatiseur Daikindéfaut U4-00 climatiseur Daikindéfaut U4-00 climatiseur Daikindéfaut U4-00 climatiseur Daikindéfaut U4-00 climatiseur Daikin

17 décembre 2024 à 18:24
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Je viens de reprendre le claquement impeccable ça clac bien au bout des 3 secondes par contre j’ai repris la tension toujours 12.2v
17 décembre 2024 à 16:58
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Je viens de faire le test ça claque bien.

Aucun composant n’est chaud voire très chaud.
17 décembre 2024 à 15:09
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

J’ai effectué le contrôle des 324v sur le redresseur et j’ai obtenu 12,2V.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur U4-00 climatiseur Daikin

16 décembre 2024 à 18:37
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,

Ah d'accord, pourquoi la PAC fonctionne-t-elle depuis 4 ans comme ça, avec les phases inversées ?
Cela signifie-t-il qu'elle disjoncte ?
J'ai coupé plusieurs fois le courant sur les 2 unités.
Merci.
16 décembre 2024 à 09:54
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

J’ai un souci sur ma PAC Daikin, le défaut U4-00 est apparu, j’ai contrôlé la tension sur les bornes 1 2 et 3 :
Bornes 1 et 2 / 230V
Bornes 2 et 3 / 230V
Bornes 1 et 3 / 0V

J’ai appuyé sur sw1 le ventilateur tourne.
Sur mon unité intérieur j’ai la température de 0 degrés de l’unité extérieure alors qu’il fait 10 degrés.
J'ai débrancher le ventilateur et la le défaut e7 n'apparaît pas.

Et ensuite j’ai le défaut 7H-01 qui apparaît.
J’ai nettoyer le filtre magnétique mais cela n’a rien fait.
La carte de l'unité extérieure est-elle hors service ?
Merci pour vos retours.
15 décembre 2024 à 16:57
forum consulter ce sujet Code défaut U4-00 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation