Oui, cela est rageant ! Toute cette prise de tête ! Je ne recommande absolument pas l'application Daikin !
Si j'appliquais ce qu'il est dit sur l'application, je devrais changer la carte extérieure !
En tout cas, la pompe à chaleur fonctionne encore. La panne va certainement revenir.
Merci à vous.
Si j'appliquais ce qu'il est dit sur l'application, je devrais changer la carte extérieure !
En tout cas, la pompe à chaleur fonctionne encore. La panne va certainement revenir.
Merci à vous.
22 février 2025 à 12:11

C'est bon, j'ai dépanné la PAC. Sur un groupe Facebook, des personnes m'ont bien indiqué que c'était la carte de l'unité intérieure qui posait problème. Une personne m'a également conseillé de taper sur un relais, mais je ne savais pas lequel. J'ai donc tapé sur tous les relais et ça fonctionne maintenant.
Pour l'instant, je laisse comme ça, mais à la fin de l'hiver, je la donnerai à un électronicien pour qu'il contrôle les relais.
De plus, il faut faire attention à la tension entre les borniers 2 et 3, elle doit être de 0V et non de 230V, sinon il y a un risque de problème avec la carte UI. Apparemment, c'est un problème assez fréquent.
Merci à vous en tout cas. J'espère que cela va durer dans le temps.
Pour l'instant, je laisse comme ça, mais à la fin de l'hiver, je la donnerai à un électronicien pour qu'il contrôle les relais.
De plus, il faut faire attention à la tension entre les borniers 2 et 3, elle doit être de 0V et non de 230V, sinon il y a un risque de problème avec la carte UI. Apparemment, c'est un problème assez fréquent.
Merci à vous en tout cas. J'espère que cela va durer dans le temps.
21 février 2025 à 17:43

D'accord, merci. Oui, c'est une sacrée usine à gaz... Merci.
21 février 2025 à 17:15

Bonjour.
J’ai deux petites questions.
Sur la référence de la carte je n’arrive pas à trouver la référence Daikin.
Et une question sur un composant on off sur la carte a quoi sert-il
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J’ai deux petites questions.
Sur la référence de la carte je n’arrive pas à trouver la référence Daikin.
Et une question sur un composant on off sur la carte a quoi sert-il
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 février 2025 à 16:55

Bonjour.
J’ai eu leur devis à 880 Euros par contre si la panne n’est pas réparer après le changement de carte la suite du dépannage c’est pour eux ou moi qui paie ?
Si vous avez des retours d’expérience là dessus.
Merci.
J’ai eu leur devis à 880 Euros par contre si la panne n’est pas réparer après le changement de carte la suite du dépannage c’est pour eux ou moi qui paie ?
Si vous avez des retours d’expérience là dessus.
Merci.
17 février 2025 à 20:14

Bonjour le technicien est venu.
Ça serait la carte intérieure pourtant la led verte est bien là.
Il était en ligne avec Daikin on verra bien.
Ça serait la carte intérieure pourtant la led verte est bien là.
Il était en ligne avec Daikin on verra bien.
06 février 2025 à 11:05

Bonsoir.
Merci pour votre retour.
Merci pour votre retour.
03 février 2025 à 20:05

Si jamais je remplace la carte, certaines personnes préconisent de remplacer avec le moteur du ventilateur ?
C’est encore le cas sur du Altherma 3 air/eau.
C’est encore le cas sur du Altherma 3 air/eau.
02 février 2025 à 21:17

Oui merci pour votre aide.
Bizarre qu’en appuyant sur sw1 la machine se met en route.
Qu’est-ce que by-pass le sw1…
Les cartes ont les led vertes clignotantes cela est bizarre.
Je vais voir avec un chauffagiste et on verra bien.
Bizarre qu’en appuyant sur sw1 la machine se met en route.
Qu’est-ce que by-pass le sw1…
Les cartes ont les led vertes clignotantes cela est bizarre.
Je vais voir avec un chauffagiste et on verra bien.
02 février 2025 à 18:37

Sur le schéma de la carte, le V401 est à côté de la PS. Je n'ai pas de continuité ni de résistance pour ce composant.
02 février 2025 à 14:38

Je viens de démonter la carte.
Avant les relais ce sont des connexions qui ne sont pas utilisées, sûrement des options …
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avant les relais ce sont des connexions qui ne sont pas utilisées, sûrement des options …
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 février 2025 à 14:29

Ça marche.
Adresse du système que cela veut dire ??
Je regarde aujourd’hui ce qu’il y a en amont des 3 relais.
Adresse du système que cela veut dire ??
Je regarde aujourd’hui ce qu’il y a en amont des 3 relais.
02 février 2025 à 08:55

Le circulateur fonctionne. J'ai effectué une purge d'air et le débit est d'environ 9l/min.
01 février 2025 à 12:21

Bonjour,
Le RTH2 doit être à environ 20 degrés, dehors il fait froid.
Si le moteur a un enroulement à la terre, peut-il fonctionner ?
La panne est arrivée avec la période de vents forts.
Le RTH2 doit être à environ 20 degrés, dehors il fait froid.
Si le moteur a un enroulement à la terre, peut-il fonctionner ?
La panne est arrivée avec la période de vents forts.
01 février 2025 à 12:11

Bonsoir.
Je regarde ça demain.
Oui les schémas ne sont pas complet.
Je vais essayer de suivre un peu ce qu’il se trouve avant les MR 306/307/308
Merci.
Je regarde ça demain.
Oui les schémas ne sont pas complet.
Je vais essayer de suivre un peu ce qu’il se trouve avant les MR 306/307/308
Merci.
28 janvier 2025 à 18:52

Je vais déposer la carte et contrôler les réacteurs que j’ai pas contrôler et après ça sera un spécialiste.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 janvier 2025 à 19:03

Bonjour,
Rien ne fonctionne sans appuyer sur le bouton SW1.
Il y a une tension de 10-12V sur les ponts.
Même lorsque j'éteins ma télécommande de chauffage, le code erreur apparaît quand même.
Rien ne fonctionne sans appuyer sur le bouton SW1.
Il y a une tension de 10-12V sur les ponts.
Même lorsque j'éteins ma télécommande de chauffage, le code erreur apparaît quand même.
26 janvier 2025 à 14:56

Bonjour,
J’ai testé le câble de l’unité extérieure à l’intérieure RAS.
J’ai testé aussi une tension au lieu d’avoir 320v CC j’ai 220v en appuyant toujours sur sw1.
J’ai testé la résistance du moteur j’ai 26,6 ohms sur toutes les phases, j’ai rien chez moi pour contrôler l’isolement par contre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J’ai testé le câble de l’unité extérieure à l’intérieure RAS.
J’ai testé aussi une tension au lieu d’avoir 320v CC j’ai 220v en appuyant toujours sur sw1.
J’ai testé la résistance du moteur j’ai 26,6 ohms sur toutes les phases, j’ai rien chez moi pour contrôler l’isolement par contre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 janvier 2025 à 15:36

Dès que j’alimente la PAC les relais ont l’air de coller, par contre j’ai bien 230v sur l’alim du circulateur il y a une 2éme fiche qui va dessus peut être la commande ?
J’ai 0v et 1v sur les 3 fils.
Merci.
J’ai 0v et 1v sur les 3 fils.
Merci.
22 janvier 2025 à 20:38

Les 2 contacteurs sont pour la résistance il me semble.
22 janvier 2025 à 20:04

Bonjour.
Je suis en train d’inspecter l’unité intérieure.
J’ai remarqué que 2 contacteurs ne collent pas lors de la mise en tension, j’ai testé au multi amont et aval du contacteur j’ai zéro volt.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je suis en train d’inspecter l’unité intérieure.
J’ai remarqué que 2 contacteurs ne collent pas lors de la mise en tension, j’ai testé au multi amont et aval du contacteur j’ai zéro volt.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






22 janvier 2025 à 17:40

D’accord en 5 minutes rien n’était chaud. Après dehors il faisait bien froid.
Après pour le code 7h-01 il n’apparaît plus.Le circulateur n’a pas de point dur , peut être que c’est électrique.
Ce genre de de panne doit être assez fréquente sur Daikin non ?
Sur internet le code u4-00 tout le monde parle de la carte ou du ventilateur HS…
Après pour le code 7h-01 il n’apparaît plus.Le circulateur n’a pas de point dur , peut être que c’est électrique.
Ce genre de de panne doit être assez fréquente sur Daikin non ?
Sur internet le code u4-00 tout le monde parle de la carte ou du ventilateur HS…
21 janvier 2025 à 04:15

Bonjour.
Le compresseur a l’air de fonctionner il fait du bruit et la bonbonne commence à givrer.
Quelle tuyau doit chauffer ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le compresseur a l’air de fonctionner il fait du bruit et la bonbonne commence à givrer.
Quelle tuyau doit chauffer ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 janvier 2025 à 17:36

Je n'ai aucune idée, après je ne l'entends pas se lancer comme l'unité intérieure est en défaut.
19 janvier 2025 à 16:16

Bonjour.
Oui, j'avais déjà appuyé sur SW1 avant de démonter la carte, mais je n'avais pas contrôlé les 300 volts.
Avant d'appuyer sur SW1, j'avais 12 volts.
Ensuite, en appuyant sur SW1, j'ai obtenu 300 volts et le ventilateur tourne.
Oui, j'avais déjà appuyé sur SW1 avant de démonter la carte, mais je n'avais pas contrôlé les 300 volts.
Avant d'appuyer sur SW1, j'avais 12 volts.
Ensuite, en appuyant sur SW1, j'ai obtenu 300 volts et le ventilateur tourne.
19 janvier 2025 à 12:55

Bonjour,
J’ai récupéré la carte il n’a rien trouvé.
J’ai tout remis par contre quand j’appuie sur le bouton sw1 le ventilateur se met à tourner et là j’ai bien environ 320 330 V sur le DC - et DC +
Merci.
J’ai récupéré la carte il n’a rien trouvé.
J’ai tout remis par contre quand j’appuie sur le bouton sw1 le ventilateur se met à tourner et là j’ai bien environ 320 330 V sur le DC - et DC +
Merci.
18 janvier 2025 à 13:51

Je l’ai passé à quelqu’un de compétent et outillé surtout !
Je vous tiendrai au jus.
Je vous tiendrai au jus.
05 janvier 2025 à 21:22

Bonjour, il n'y a pas de soucis.
Justement, j'ai testé en premier et je n'ai toujours que 12V.
Merci.
Justement, j'ai testé en premier et je n'ai toujours que 12V.
Merci.
31 décembre 2024 à 17:20

Bonjour, j'ai remplacé le relais et tout remonté, mais cela ne fonctionne toujours pas.
28 décembre 2024 à 12:11

Bonjour,
Oui, j'ai bien dessoudé les 2 MRM. Le MRM10 était bon en résistance et le contact aussi.
Le MRM20, je vais le changer. Peut-être que je l'ai abîmé en le dessoudant.
Oui, j'ai bien dessoudé les 2 MRM. Le MRM10 était bon en résistance et le contact aussi.
Le MRM20, je vais le changer. Peut-être que je l'ai abîmé en le dessoudant.
22 décembre 2024 à 11:57

Le MRM20 ne réagit pas au 12V ni en résistance. Cependant, même s'il est hors service, le courant peut passer par le MRM10.
22 décembre 2024 à 09:41

Le contrôle des 324v se fait de U V W et DC + et DC- soit c’est avant soit c’est IPM1 qui est en défaut.
22 décembre 2024 à 09:00

155 ohms en 12V 0,09 ohm et il claque bien.
20 décembre 2024 à 19:50

D’accord donc le grand rectangle je contrôle ça ce soir.
Merci.
Merci.
20 décembre 2024 à 18:25

Ah d’accord mrm 10 ?
20 décembre 2024 à 13:47

Est-ce de la pâte thermique qui se trouve derrière la platine ?
Une sorte de graisse blanche ?
Une sorte de graisse blanche ?
20 décembre 2024 à 12:03

Les 16 et 17 sont en continuité. J'ai testé.
Ensuite, le rth2, j'ai dessoudé et j'ai testé les 108 ohm. A l'intérieur, c'est un petit disque.
Ensuite, le rth2, j'ai dessoudé et j'ai testé les 108 ohm. A l'intérieur, c'est un petit disque.
20 décembre 2024 à 12:02

Sur le IMP1 j’ai 2 soudures en continuité ça doit être le cas où ?
Sur la carte j’ai aucune trace de surchauffe ou autre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur la carte j’ai aucune trace de surchauffe ou autre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 décembre 2024 à 19:33

108 ohms sur le relais.
19 décembre 2024 à 18:38

Je viens de démonter la carte je regarde ça.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Pour agrandir les images, cliquez dessus.




19 décembre 2024 à 18:18

Merci.
Je regarde ça demain mais il me semble avoir rien vu, et je démonte la carte.
C’est vrai avec des schémas c’est beaucoup mieux.
Merci de prendre du temps pour moi.
Je regarde ça demain mais il me semble avoir rien vu, et je démonte la carte.
C’est vrai avec des schémas c’est beaucoup mieux.
Merci de prendre du temps pour moi.
18 décembre 2024 à 19:44

Désolé je n’y connais pas grand chose.
Ça ressemblance à quoi ce wiring ?
Ptc et pfc cela veut dire ?
Oui ça va aller pour la dépose de la carte.
Merci.
Ça ressemblance à quoi ce wiring ?
Ptc et pfc cela veut dire ?
Oui ça va aller pour la dépose de la carte.
Merci.
18 décembre 2024 à 15:07

Alors si c’est bien la manip DC- et DC+ sur bleu rouge jaune j’ai toujours 12,2V.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.









Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.









17 décembre 2024 à 18:24

Je viens de reprendre le claquement impeccable ça clac bien au bout des 3 secondes par contre j’ai repris la tension toujours 12.2v
17 décembre 2024 à 16:58

Je viens de faire le test ça claque bien.
Aucun composant n’est chaud voire très chaud.
Aucun composant n’est chaud voire très chaud.
17 décembre 2024 à 15:09

J’ai effectué le contrôle des 324v sur le redresseur et j’ai obtenu 12,2V.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 décembre 2024 à 18:37

Bonjour,
Ah d'accord, pourquoi la PAC fonctionne-t-elle depuis 4 ans comme ça, avec les phases inversées ?
Cela signifie-t-il qu'elle disjoncte ?
J'ai coupé plusieurs fois le courant sur les 2 unités.
Merci.
Ah d'accord, pourquoi la PAC fonctionne-t-elle depuis 4 ans comme ça, avec les phases inversées ?
Cela signifie-t-il qu'elle disjoncte ?
J'ai coupé plusieurs fois le courant sur les 2 unités.
Merci.
16 décembre 2024 à 09:54

Bonjour.
J’ai un souci sur ma PAC Daikin, le défaut U4-00 est apparu, j’ai contrôlé la tension sur les bornes 1 2 et 3 :
Bornes 1 et 2 / 230V
Bornes 2 et 3 / 230V
Bornes 1 et 3 / 0V
J’ai appuyé sur sw1 le ventilateur tourne.
Sur mon unité intérieur j’ai la température de 0 degrés de l’unité extérieure alors qu’il fait 10 degrés.
J'ai débrancher le ventilateur et la le défaut e7 n'apparaît pas.
Et ensuite j’ai le défaut 7H-01 qui apparaît.
J’ai nettoyer le filtre magnétique mais cela n’a rien fait.
La carte de l'unité extérieure est-elle hors service ?
Merci pour vos retours.
J’ai un souci sur ma PAC Daikin, le défaut U4-00 est apparu, j’ai contrôlé la tension sur les bornes 1 2 et 3 :
Bornes 1 et 2 / 230V
Bornes 2 et 3 / 230V
Bornes 1 et 3 / 0V
J’ai appuyé sur sw1 le ventilateur tourne.
Sur mon unité intérieur j’ai la température de 0 degrés de l’unité extérieure alors qu’il fait 10 degrés.
J'ai débrancher le ventilateur et la le défaut e7 n'apparaît pas.
Et ensuite j’ai le défaut 7H-01 qui apparaît.
J’ai nettoyer le filtre magnétique mais cela n’a rien fait.
La carte de l'unité extérieure est-elle hors service ?
Merci pour vos retours.
15 décembre 2024 à 16:57