Bonjour à tous,
Pour rappel sur ma PAC Airton bi-split, un des 2 splits seulement ne fonctionne plus.
La carte de l'UI en panne a été changée par une neuve.
Récemment j'ai racheté un lot de cartes d'occasion pour l'UE.
Les 3 petites cartes n'ont généré aucun changement.
En revanche le remplacement de la grande carte (comportant l'afficheur) a généré une panne des 2 splits...
J'ai donc re-remplacé la grande carte. De nouveau un split fonctionne.
J'en conclurais donc que la panne vient en effet de cette grande carte UE. Que sur celle d'origine la partie reliée au split en panne est défectueuse et que sur l'autre carte (celle d'occasion), c'est l'ensemble qui est défectueux.
Y a t-il quelqu'un à qui je peux transmettre une de ces cartes pour voir si une réparation est possible ?
D'avance merci pour vos retours. Je joins une photo d'une des cartes défectueuses.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte PAC Airton bi-split

29 mars 2021 à 13:32
forum consulter ce sujet Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton sur le forum Climatisation

Bonjour à tous, voilà j'ai continué les investigations : pas de soucis avec les sondes...mais le problème reste entier.
Je vous joins des photos de l'intérieur de l'UE.
Pouvez-vous me dire si vous voyez un quelconque problème sur la/les cartes ?
Quelqu'un a t'il si besoin la possibilité de me fournir une carte de rechange ou de tester ou réparer une défectueuse ?

Merci d'avance pour toutes vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte clim bi-split Airtoncarte clim bi-split Airtoncarte clim bi-split Airtoncarte clim bi-split Airton

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
24 janvier 2021 à 09:38
forum consulter ce sujet Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton sur le forum Climatisation

Publicité

Je repose ma question : y a t'il d'autres composants électroniques dans l'UI (autre que la carte) qui pourraient causer ce genre de souci de communication UI / UE ?
Dans l'UE quelle carte est impliquée dans la communication ?
Merci encore d'avance pour votre aide.
10 janvier 2021 à 11:17
forum consulter ce sujet Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton sur le forum Climatisation

Bonsoir,
J'ai enfin fait les tests suggérés par Adelclim.
Le débranchement du ventilateur ou du moteur du volet ou bien des 2 en même temps me donnent tous le même résultat : E5 au bout de quelques secondes... rien d'autres.
Je n'ai pas pu effectuer la mesure de tension de tension entre neutre et terre pour détecter un éventuel défaut d'isolement mais je rappelle que l'installation a fonctionné pendant 7 ans sans problème et que cette installation a été réceptionné par un contrôleur qui lui a vérifié tous les éventuels défauts d'isolements. Un tel défaut peut-il apparaître comme ça d'un coup ?

Je repose ma question : y'a t'il d'autres composants électroniques dans l'UI (autre que la carte) qui pourraient causer ce genre de souci de communication UI / UE ?
Dans l'UE quelle carte est impliquée dans la communication ?
Merci encore d'avance pour votre aide.
23 décembre 2020 à 22:34
forum consulter ce sujet Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton sur le forum Climatisation

Merci Dom-Aom.
Toutefois j'ai bien dit que je constatais ça lors du test d'inversion des câbles. Donc ça semble normal.
En revanche, quoi qu'on fasse le petit split et seulement lui E5ise.
Il ne communique pas avec l'UE. D'ailleurs il ne provoque jamais son démarrage.
16 décembre 2020 à 20:37
forum consulter ce sujet Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton sur le forum Climatisation

Heu... je dois ajouter quelque chose.

Lors du test suggéré par Adelclim (inverser les branchements A et B des splits), ça me parait logique, mais j'ai remarqué que quand le grand split (split fonctionnel) commande du froid c'est le petit qui est gelé et quand je commande du chaud le petit chauffe. Comme nous n'inversons pas les tuyaux frigorifiques c'est normal ? Non ?

En tout cas pour moi, ça exclut le problème de câble coupé ou rongé... l'information passe.
Le problème reste encore le petit split.
Merci d'avance pour vos idées.
16 décembre 2020 à 17:21
forum consulter ce sujet Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton sur le forum Climatisation

Bonjour à vous,
Suite à nos différents échanges, j'ai testé l'inversion des sondes entre le split fonctionnel et le split non fonctionnel. Voir photo jointe.
Malheureusement, le résultat est resté identique : petit split en E5 au bout de quelques minutes...
De plus le grand split (qui lui fonctionne habituellement) a fonctionné parfaitement avec les sondes du petit. Bref, on peut exclure les sondes comme origine de la panne.
Du coup à part la carte (qui est neuve) et les sondes qui apparemment ne posent pas de problèmes, que nous reste t'il comme piste possible ?
Y'a t'il d'autres petits composants électroniques qui ne font pas partie de la carte et qui pourraient générer un tel message ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
inversion des sondes

16 décembre 2020 à 15:13
forum consulter ce sujet Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton sur le forum Climatisation

Bonjour Adelclim et merci...
Pour ce qui est des terres c'est oui.
Pour ce qui est des possibles interférences, rien n'a vraiment changé depuis l'installation il y a 7 ans.
Je n'ai pas non plus ajouté de câble ni de télécommande IR ou autre...

Du coup la deuxième piste me semble plus probable.
Qu'y a-t-il comme sonde dans mon petit split ?
Je joins une photo de l'intérieur du split.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
photo intérieur split Airton

15 décembre 2020 à 12:40
forum consulter ce sujet Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton sur le forum Climatisation

Bonjour Adelclim, bonne idée je pense...
Donc j'ai testé l'inversion des branchements.
Il se passe des choses mais...
Je m'explique : suite à l'inversion, les 2 splits fonctionnent en mode chaud SUPER (ça veut dire à fond).
Je supprime le mode super, le petit split se remet en E5.
En mode froid le petit split se met en E5.
En gros c'est quand même le petit split qui déconne.

Pour rappel : la carte électronique du petit split est neuve.
Le problème viendrait donc du petit split mais pas de la carte ? Avez-vous des idées ? Merci.
14 décembre 2020 à 13:08
forum consulter ce sujet Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton sur le forum Climatisation

Bonjour PL merci.
Même avec un des deux splits qui fonctionne encore ?
Le SAV est en rupture de stock. Où puis-je trouver une carte de remplacement ?
Merci.
12 décembre 2020 à 21:34
forum consulter ce sujet Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans.
Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche.
L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi bien en chaud qu'en froid.

J'ai contacté le SAV Airton qui a diagnostiqué un problème de carte du petit split. Ils m'ont fourni une carte neuve que j'ai changée mais la panne existe toujours.
Depuis ils me disent que la panne doit venir d'une des cartes de l'UE. Mais ils sont en rupture de stock.

Pouvez-vous m'aider pour le diagnostic de cette panne ? Quelle carte doit être changée ou réparée ?
Quelqu'un peut-il me fournir la / les pièces défectueuses ?

Je joins une photo qui montre les références de ma PAC. A l'intérieur de mon UE, une des cartes affiche soit 0000 soit SHAI

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne 1 split sur 2 clim Airton

12 décembre 2020 à 13:50
forum consulter ce sujet Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton sur le forum Climatisation