Profil du membre jujudu62
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit jujudu62

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Dom.
En effet je suis dans le cas où mes 2 ventilo sont HS (mesure de résistance vu sur ce forum);
Ayant lu de nombreux forums j'ai préféré tout remplacer cartes et ventilo car sans chauffage....
Je ne force pas du tout sur la PAC consigne de sortie d'eau à 25 degrés puis baissé à 23 pour le plancher chauffant.
J'ai aussi ce problème de ventilo à technologie non fiable et qui coûte des fortunes.
Devis pour la réparation par la société qui a montée ma PAC 2352€.
Vu le prix exorbitant j'ai commandé les pièces et tout remplacé par mes soins.
Je voulais surtout vérifier ma carte et la réparer si nécessaire mais c'est vrai que hors tension c'est plus difficile.
Pour les 2 ventilos sûr ils sont HS et moulés donc indémontable.
Je peux mettre quelques photos de la carte au besoin.
Merci et bonne soirée.
En effet je suis dans le cas où mes 2 ventilo sont HS (mesure de résistance vu sur ce forum);
Ayant lu de nombreux forums j'ai préféré tout remplacer cartes et ventilo car sans chauffage....
Je ne force pas du tout sur la PAC consigne de sortie d'eau à 25 degrés puis baissé à 23 pour le plancher chauffant.
J'ai aussi ce problème de ventilo à technologie non fiable et qui coûte des fortunes.
Devis pour la réparation par la société qui a montée ma PAC 2352€.
Vu le prix exorbitant j'ai commandé les pièces et tout remplacé par mes soins.
Je voulais surtout vérifier ma carte et la réparer si nécessaire mais c'est vrai que hors tension c'est plus difficile.
Pour les 2 ventilos sûr ils sont HS et moulés donc indémontable.
Je peux mettre quelques photos de la carte au besoin.
Merci et bonne soirée.
22 décembre 2015 à 21:47

Bonjour Dom et merci pour la réponse si rapide.
J'ai eu ce problème au mois d'octobre (DAIKIN Altherma 16 KW air/eau
défaut E7, ce fameux défaut de chez DAIKIN qui nie que le problème vient de chez eux).
En regardant sur des forums, j'ai vite vu les pièces à remplacer.
J'ai donc remplacé les 2 ventilos et la carte mère de l'UE.
Mon but est de réparer la carte mère, voire les composants et surtout savoir comment les tester (IGBT et autre).
Je n'ai pas trouvé de forum expliquant la démarche à suivre.
Pour le moment, j'ai démonté le radiateur où sont collés à la pâte thermique les IGBT et autres composants.
A mon avis et d’après ce que j'ai pu lire, c'est souvent eux qui dégagent.
Après que si vous avez le temps de me dire comment les vérifier.
Je vous remercie et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
J'ai eu ce problème au mois d'octobre (DAIKIN Altherma 16 KW air/eau

En regardant sur des forums, j'ai vite vu les pièces à remplacer.
J'ai donc remplacé les 2 ventilos et la carte mère de l'UE.
Mon but est de réparer la carte mère, voire les composants et surtout savoir comment les tester (IGBT et autre).
Je n'ai pas trouvé de forum expliquant la démarche à suivre.
Pour le moment, j'ai démonté le radiateur où sont collés à la pâte thermique les IGBT et autres composants.
A mon avis et d’après ce que j'ai pu lire, c'est souvent eux qui dégagent.
Après que si vous avez le temps de me dire comment les vérifier.
Je vous remercie et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
22 décembre 2015 à 14:59