Profil du membre JuliaD60
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit JuliaD60

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci à tous pour vos réponses et désolé pour mon retard, j'ai eu quelques petits problèmes d'ordinateur...
Pour répondre à Cathars et Dom-Aom : j'étais parti comme vous plutôt sur le modèle 50, même si j'avais peur du sur-dimensionnement en inter saison, et de la différence sonore.
Pour répondre à PL : j'ai quand même des radiateurs (électriques) dans chacune des chambres : je ne compte pas chauffer qu'avec la PAC. En revanche, tout kW gagné sera une économie par rapport à l'actuel (tout électrique).
Et il y aussi une cheminée dans le salon. Le besoin en climatisation est presque nul.
Après, je ne suis pas fermé sur les Mitsubishi : j'ai simplement lu un peu partout que c'était ce qui se faisait de mieux en PAC Air-Air orienté chauffage et question fiabilité.
Quelques modèles chez la concurrence ont l'air pas mal d'après les mesures Eurovent, comme les Hitachi.
Vous avez des conseils là dessus ?
Pour répondre à Cathars et Dom-Aom : j'étais parti comme vous plutôt sur le modèle 50, même si j'avais peur du sur-dimensionnement en inter saison, et de la différence sonore.
Pour répondre à PL : j'ai quand même des radiateurs (électriques) dans chacune des chambres : je ne compte pas chauffer qu'avec la PAC. En revanche, tout kW gagné sera une économie par rapport à l'actuel (tout électrique).
Et il y aussi une cheminée dans le salon. Le besoin en climatisation est presque nul.
Après, je ne suis pas fermé sur les Mitsubishi : j'ai simplement lu un peu partout que c'était ce qui se faisait de mieux en PAC Air-Air orienté chauffage et question fiabilité.
Quelques modèles chez la concurrence ont l'air pas mal d'après les mesures Eurovent, comme les Hitachi.
Vous avez des conseils là dessus ?
20 juillet 2020 à 20:46

Bonjour à tous.
Je suis en pleine rénovation d'une maison de fin 19ème et j'aurais besoin de votre aide pour dimensionner une PAC Air/Air en remplacement de radiateur électrique pour un chauffage principal.
Situation actuelle :
Localisation : Oise
Chauffage : Radiateur électriques (salon & chambres) + Cheminée (salon)
Puissance installée dans le salon : 5,8kw
Isolation : Moyenne (R= 2 env.) (sauf toiture, R = 4 ).
HSP : 2,6m au RDC, entre 2,5 et 4m à l'étage (combles aménagées dans les chambres).
Bâti : Pierre de taille (ep : 40cm)
PAC envisagée : Console Hyper heating Mitsubishi MFZ KJ35 VE ou MFZ KJ50 VE
Ci-joint un plan, avec l'orientation nord/sud indiquée, ainsi que l'emplacement où je pense installer la PAC.
Actuellement, le chauffage du salon est suffisant à 90% pour chauffer toute la maison, les chambres se trouvant directement au-dessus du salon et de la cuisine, et l'ouverture de l'escalier en colimaçon participant à la circulation de l'air dans la maison.
Par rapport à la puissance installée actuellement et à différentes formules de calcul que j'ai trouvé dans mes recherches sur le net, il me semble que :
- la version MFZ KJ35 VE soit la plus adaptée mais peut être limite en puissance, l'obligeant fréquemment à fonctionner à plein régime occasionnant des nuisances sonores importantes.
- la version MFZ KJ50 VE serait peut-être surdimensionnée, mais fonctionnerait la plupart du temps à mi-charge.
Est-ce que je me trompe complétement ou pas ?
Je suis preneur de tous vos commentaires, retour d'expériences et avis.
Clément.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en pleine rénovation d'une maison de fin 19ème et j'aurais besoin de votre aide pour dimensionner une PAC Air/Air en remplacement de radiateur électrique pour un chauffage principal.
Situation actuelle :
Localisation : Oise
Chauffage : Radiateur électriques (salon & chambres) + Cheminée (salon)
Puissance installée dans le salon : 5,8kw
Isolation : Moyenne (R= 2 env.) (sauf toiture, R = 4 ).
HSP : 2,6m au RDC, entre 2,5 et 4m à l'étage (combles aménagées dans les chambres).
Bâti : Pierre de taille (ep : 40cm)
PAC envisagée : Console Hyper heating Mitsubishi MFZ KJ35 VE ou MFZ KJ50 VE
Ci-joint un plan, avec l'orientation nord/sud indiquée, ainsi que l'emplacement où je pense installer la PAC.
Actuellement, le chauffage du salon est suffisant à 90% pour chauffer toute la maison, les chambres se trouvant directement au-dessus du salon et de la cuisine, et l'ouverture de l'escalier en colimaçon participant à la circulation de l'air dans la maison.
Par rapport à la puissance installée actuellement et à différentes formules de calcul que j'ai trouvé dans mes recherches sur le net, il me semble que :
- la version MFZ KJ35 VE soit la plus adaptée mais peut être limite en puissance, l'obligeant fréquemment à fonctionner à plein régime occasionnant des nuisances sonores importantes.
- la version MFZ KJ50 VE serait peut-être surdimensionnée, mais fonctionnerait la plupart du temps à mi-charge.
Est-ce que je me trompe complétement ou pas ?
Je suis preneur de tous vos commentaires, retour d'expériences et avis.
Clément.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 juillet 2020 à 16:26