Bonsoir.
Carte ACTPM changée ce soir, tout fonctionne, c'est impeccable.
Merci Dom pour l'aide.
En démontant la carte HS, je me suis rendu compte que la pâte thermique était sèche, je pense donc que mon système a subi une surchauffe.
Merci encore.
Carte ACTPM changée ce soir, tout fonctionne, c'est impeccable.
Merci Dom pour l'aide.
En démontant la carte HS, je me suis rendu compte que la pâte thermique était sèche, je pense donc que mon système a subi une surchauffe.
Merci encore.
24 août 2020 à 20:26

Bonjour Dom.
J'ai donc relié W16 avec W12 et W17 avec W13 et remis le courant.
On entend bien le clac du relais et je n'ai plus l'erreur de communication. Je me suis donc arrêté à la 1ère version (je flippe pour la 2). De toute façon, l'ACTPM est bien morte.
J'ai donc relié W16 avec W12 et W17 avec W13 et remis le courant.
On entend bien le clac du relais et je n'ai plus l'erreur de communication. Je me suis donc arrêté à la 1ère version (je flippe pour la 2). De toute façon, l'ACTPM est bien morte.
18 août 2020 à 10:15

Dom,
J'ai donc déconnecté toute la carte ACTPM. J'obtiens :
Entre W28 et W29 : 230 V AC
Entre W16 et W17 : 308 V DC
La thermistance entre W25 et W26 reste froide.
J'ai donc déconnecté toute la carte ACTPM. J'obtiens :
Entre W28 et W29 : 230 V AC
Entre W16 et W17 : 308 V DC
La thermistance entre W25 et W26 reste froide.
17 août 2020 à 19:09

Bonjour Dom.
Je vérifie les tensions ce soir. Par contre, je ne suis pas très chaud pour la dernière manip
Par rapport au défaut de la carte ACTPM, celle-ci est montée sur un gros dissipateur thermique avec la carte platine transistor. Celle-ci a été changée l'année dernière, elle a claqué au cours d'un fonctionnement en clim.
Du coup, cela fait 2 cartes qui meurent d'une année sur l'autre.
Je me pose donc la question :
La pâte thermique d'origine serait-elle la cause d'une surchauffe ?
Faudrait-il pas la changer de temps en temps ?
Je vérifie les tensions ce soir. Par contre, je ne suis pas très chaud pour la dernière manip

Par rapport au défaut de la carte ACTPM, celle-ci est montée sur un gros dissipateur thermique avec la carte platine transistor. Celle-ci a été changée l'année dernière, elle a claqué au cours d'un fonctionnement en clim.
Du coup, cela fait 2 cartes qui meurent d'une année sur l'autre.
Je me pose donc la question :
La pâte thermique d'origine serait-elle la cause d'une surchauffe ?
Faudrait-il pas la changer de temps en temps ?
17 août 2020 à 12:46

Bonjour.
Alors j'ai refait des mesures avec un autre multimètre de prêt.
Entre W12 et W13 : 0V
Entre W28 et W29 : fils débranchés : 12V - fils branchés : 1,2V
Entre W16 et W17 : fils débranchés : 14V - fils branchés : 0V
Pas de clac de relais à la mise sous tension.
Et j'ai pris les cartes en photo en recto.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Alors j'ai refait des mesures avec un autre multimètre de prêt.
Entre W12 et W13 : 0V
Entre W28 et W29 : fils débranchés : 12V - fils branchés : 1,2V
Entre W16 et W17 : fils débranchés : 14V - fils branchés : 0V
Pas de clac de relais à la mise sous tension.
Et j'ai pris les cartes en photo en recto.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
16 août 2020 à 17:18

Bonjour.
Alors entre W12 et W13 courant remis : 0V
Entre W28 et W29 : 230V
Entre W16 et W17 : 14,4V
Fusible 25A : OK
J'ai testé F201 (votre F210? ;-) ) : OK
Pas pu tester les tensions sur les sorties de 7818 et 7805, mon multimètre m'a lâché :-( Le fil c'est coupé dans la pointe.
Par contre durant les tests avec alim, j'ai remarqué que la thermistance entre W25 et W26 est très chaude.
Alors entre W12 et W13 courant remis : 0V
Entre W28 et W29 : 230V
Entre W16 et W17 : 14,4V
Fusible 25A : OK
J'ai testé F201 (votre F210? ;-) ) : OK
Pas pu tester les tensions sur les sorties de 7818 et 7805, mon multimètre m'a lâché :-( Le fil c'est coupé dans la pointe.
Par contre durant les tests avec alim, j'ai remarqué que la thermistance entre W25 et W26 est très chaude.
15 août 2020 à 15:35

Bonjour.
J'ai donc vérifié les valeurs entre W12 et W13 :
Tension : 0,18V
Résistance (multimètre sur position 2000k) : 280
J'ai pris la photo de la carte ACTPM, ci-joint.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai donc vérifié les valeurs entre W12 et W13 :
Tension : 0,18V
Résistance (multimètre sur position 2000k) : 280
J'ai pris la photo de la carte ACTPM, ci-joint.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 août 2020 à 08:49

Bonjour.
Merci de vous intéresser à mon problème.
Dom-Aom : je regarde tout ça samedi matin.
Le système a été installé en 2009.
Effectivement, sur les documents c'est marqué General et Fujitsu.
Pour les références :
L'unité extérieure : AOHA30LBTL
L'unité intérieure : ARHA30LBTU
Merci de vous intéresser à mon problème.
Dom-Aom : je regarde tout ça samedi matin.
Le système a été installé en 2009.
Effectivement, sur les documents c'est marqué General et Fujitsu.
Pour les références :
L'unité extérieure : AOHA30LBTL
L'unité intérieure : ARHA30LBTU
14 août 2020 à 09:26

En fouillant sur ce forum, je me rends compte que mon problème ressemble à celui de Marielle54 Carte PAC HS
Ma clim était en fonctionnement normal puis le disjoncteur s'est déclenché.
Après l'avoir remis, l'unité extérieure ne s'allume plus.
Sur le panneau de contrôle, j'ai le code erreur m'indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
J'ai parcouru le post de Marielle, c'est impressionnant, bravo.
Ma clim était en fonctionnement normal puis le disjoncteur s'est déclenché.
Après l'avoir remis, l'unité extérieure ne s'allume plus.
Sur le panneau de contrôle, j'ai le code erreur m'indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
J'ai parcouru le post de Marielle, c'est impressionnant, bravo.
13 août 2020 à 13:27

Bonjour.
J'ai un souci avec mon système réversible de marque General.
L'unité extérieure de fonctionne pas.
J'ai donc un code erreur m'indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
J'ai récupéré le manuel de service avec tous les schémas électriques et les références des cartes mais je manque de connaissances pour les exploiter et me dépanner.
Quelqu'un pourrait me donner des pistes ?
Concernant l'alimentation électrique, c'est OK.
Merci
Service Manual Clim General
J'ai un souci avec mon système réversible de marque General.
L'unité extérieure de fonctionne pas.
J'ai donc un code erreur m'indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
J'ai récupéré le manuel de service avec tous les schémas électriques et les références des cartes mais je manque de connaissances pour les exploiter et me dépanner.
Quelqu'un pourrait me donner des pistes ?
Concernant l'alimentation électrique, c'est OK.
Merci
Service Manual Clim General