KaliTea
a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Merci de vos réponses.

Les mesures U/V U/W V/W indiquent 0 (nota l'unité tente de démarrer à plusieurs reprises, le ventilateur se lance puis s'arrête). Donc carte Inverter HS ? Y a-t-il des composants à tester (condensateurs, diodes...) en priorité ou faut-il changer la carte directement ? où l'acheter ?
Côté compresseur les bobinages donnent 0.8, 1, 1,1 ohm.

Cordialement.
29 mars 2018 à 18:58
forum consulter ce sujet Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B sur le forum Climatisation

Bonjour,

J'ai ma clim Daikin RZQ71B8V3B en panne, au matin il fait froid. La commande de l'UI indique U4.
Le dépanneur est venu : plus de courant en sortie de carte vers le compresseur (le ventilateur se met en route puis s'arrête quasi immédiatement).
Daikin préconise changement carte et compresseur.
J'ai demandé au dépanneur de vérifier le bobinage du compresseur ce qu'il a fait et l'a trouvé conforme, mais Daikin préconise le changement des 2.
Quel risque y a t-il à ne changer que la carte (le compresseur nécessitant plus de main d’œuvre, ça rallonge fortement la facture).
Merci de votre aide.
28 mars 2018 à 23:15
forum consulter ce sujet Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B sur le forum Climatisation