Merci de vos réponses.
Les mesures U/V U/W V/W indiquent 0 (nota l'unité tente de démarrer à plusieurs reprises, le ventilateur se lance puis s'arrête). Donc carte Inverter HS ? Y a-t-il des composants à tester (condensateurs, diodes...) en priorité ou faut-il changer la carte directement ? où l'acheter ?
Côté compresseur les bobinages donnent 0.8, 1, 1,1 ohm.
Cordialement.
Les mesures U/V U/W V/W indiquent 0 (nota l'unité tente de démarrer à plusieurs reprises, le ventilateur se lance puis s'arrête). Donc carte Inverter HS ? Y a-t-il des composants à tester (condensateurs, diodes...) en priorité ou faut-il changer la carte directement ? où l'acheter ?
Côté compresseur les bobinages donnent 0.8, 1, 1,1 ohm.
Cordialement.
29 mars 2018 à 18:58

Bonjour,
J'ai ma clim Daikin RZQ71B8V3B en panne, au matin il fait froid. La commande de l'UI indique U4.
Le dépanneur est venu : plus de courant en sortie de carte vers le compresseur (le ventilateur se met en route puis s'arrête quasi immédiatement).
Daikin préconise changement carte et compresseur.
J'ai demandé au dépanneur de vérifier le bobinage du compresseur ce qu'il a fait et l'a trouvé conforme, mais Daikin préconise le changement des 2.
Quel risque y a t-il à ne changer que la carte (le compresseur nécessitant plus de main d’œuvre, ça rallonge fortement la facture).
Merci de votre aide.
J'ai ma clim Daikin RZQ71B8V3B en panne, au matin il fait froid. La commande de l'UI indique U4.
Le dépanneur est venu : plus de courant en sortie de carte vers le compresseur (le ventilateur se met en route puis s'arrête quasi immédiatement).
Daikin préconise changement carte et compresseur.
J'ai demandé au dépanneur de vérifier le bobinage du compresseur ce qu'il a fait et l'a trouvé conforme, mais Daikin préconise le changement des 2.
Quel risque y a t-il à ne changer que la carte (le compresseur nécessitant plus de main d’œuvre, ça rallonge fortement la facture).
Merci de votre aide.
28 mars 2018 à 23:15