Bonjour.
Je suis monté dans les combles pour localiser cette fameuse sonde, j'ai démonté un carter sur le dessus de l'unité où, je pense, se trouvent les ventilateurs.
Malheureusement, impossible de voir quoique ce soit à l'intérieur de cette trappe.
L'unité a été installée obligatoirement lors de la construction de la maison avant le montage de la charpente et couverture et les chevrons placés juste au dessus m'empêchent l'accès.
Quels sont les tests à faire et sont-ils réalisables sans avoir accès à la sonde ?
J'ai lu quelque part que sur certaines clims, une manipulation ou fonction pouvait être activée ou désactivée afin de compenser le fait de mesurer la température en haut de la pièce forcément plus haute qu'en bas.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis monté dans les combles pour localiser cette fameuse sonde, j'ai démonté un carter sur le dessus de l'unité où, je pense, se trouvent les ventilateurs.
Malheureusement, impossible de voir quoique ce soit à l'intérieur de cette trappe.
L'unité a été installée obligatoirement lors de la construction de la maison avant le montage de la charpente et couverture et les chevrons placés juste au dessus m'empêchent l'accès.
Quels sont les tests à faire et sont-ils réalisables sans avoir accès à la sonde ?
J'ai lu quelque part que sur certaines clims, une manipulation ou fonction pouvait être activée ou désactivée afin de compenser le fait de mesurer la température en haut de la pièce forcément plus haute qu'en bas.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2018 à 16:21

Bonjour.
Il est arrivé assez souvent d'avoir, seule, L'UI du rdc en fonctionnement car, puisque l'on est obligé d'éteindre manuellement l'UI de l'étage ; il y a eu quelques oublis de la remettre en fonctionnement.
Difficile de dire s'il y a une montée en température à l'étage, mais dans l'affirmative, elle est négligeable et doit provenir de la chaleur du rdc montant par la cage d'escalier.
Il est arrivé aussi d'avoir que l'UI de l'étage en fonctionnement (insert au rdc) et dernièrement pour effectuer quelques essais.
La montée en température semble ne pas vouloir s'arrêter et suis obligé d'arrêter l'UI.
J'ai effectué le test de fonctionnement de l'infra-rouge des télécommandes via un appareil photo numérique et les faisceaux sont bien apparents mais il n'y a aucun bip sonore pour confirmer un ordre.
Cordialement.
Il est arrivé assez souvent d'avoir, seule, L'UI du rdc en fonctionnement car, puisque l'on est obligé d'éteindre manuellement l'UI de l'étage ; il y a eu quelques oublis de la remettre en fonctionnement.
Difficile de dire s'il y a une montée en température à l'étage, mais dans l'affirmative, elle est négligeable et doit provenir de la chaleur du rdc montant par la cage d'escalier.
Il est arrivé aussi d'avoir que l'UI de l'étage en fonctionnement (insert au rdc) et dernièrement pour effectuer quelques essais.
La montée en température semble ne pas vouloir s'arrêter et suis obligé d'arrêter l'UI.
J'ai effectué le test de fonctionnement de l'infra-rouge des télécommandes via un appareil photo numérique et les faisceaux sont bien apparents mais il n'y a aucun bip sonore pour confirmer un ordre.
Cordialement.
20 octobre 2018 à 14:30

Bonjour.
La maison est de type "périgourdine".
Le rdc possède son propre toit avec ses combles.
L'étage est une tour avec son toit et ses combles.
Une seule unité extérieure pour deux unités intérieures, une UI dans les combles du rdc.
Une UI dans les combles de la tour (étage).
Il n'y a pas de commandes filaires mais deux télécommandes par infrarouge.
Ces deux télécommandes ont des références différentes (RAR-3U1 et RAR-2P2) mais commandent indistinctement les deux UI.
Ces télécommandes sont sensées émettre un bip sonore lors d'un ordre mais ni l'une ou l'autre ne le fait.
Les ordres marche/arrêt et puissance du ventilateur fonctionnent.
Y a-t-il obligatoirement une sonde ? où se trouve-t-elle ? est-ce que le réglage est à portée d'un non professionnel ?
Cordialement.
La maison est de type "périgourdine".
Le rdc possède son propre toit avec ses combles.
L'étage est une tour avec son toit et ses combles.
Une seule unité extérieure pour deux unités intérieures, une UI dans les combles du rdc.
Une UI dans les combles de la tour (étage).
Il n'y a pas de commandes filaires mais deux télécommandes par infrarouge.
Ces deux télécommandes ont des références différentes (RAR-3U1 et RAR-2P2) mais commandent indistinctement les deux UI.
Ces télécommandes sont sensées émettre un bip sonore lors d'un ordre mais ni l'une ou l'autre ne le fait.
Les ordres marche/arrêt et puissance du ventilateur fonctionnent.
Y a-t-il obligatoirement une sonde ? où se trouve-t-elle ? est-ce que le réglage est à portée d'un non professionnel ?
Cordialement.
15 octobre 2018 à 19:36

Bonjour.
Je ne sais pas ce qu'est exactement un split.
Peut-on parler de split pour une installation gainable ?
Mon installation comporte, pour l'étage, une grille d'aspiration munie d'un filtre et de deux grilles de diffusion de la chaleur dans la chambre puis d'une grille de diffusion dans la salle d'eau.
Le tout relié par des gaines à l'unité intérieure située dans les combles.
Cordialement.
Je ne sais pas ce qu'est exactement un split.
Peut-on parler de split pour une installation gainable ?
Mon installation comporte, pour l'étage, une grille d'aspiration munie d'un filtre et de deux grilles de diffusion de la chaleur dans la chambre puis d'une grille de diffusion dans la salle d'eau.
Le tout relié par des gaines à l'unité intérieure située dans les combles.
Cordialement.
15 octobre 2018 à 16:47

Merci pour les réponses.
Mon installation est du type gainable, je distingue les grilles de diffusion de l'air réchauffé non équipées de filtre et la grille d'aspiration, elle équipée d'un filtre.
J'ai ouvert cette dernière, enlevé le filtre et ne vois rien d'autre que les deux gaines qui vont, je suppose, à l'unité intérieure
Pouvez-vous me donner quelques explications sur la batterie (batterie électrique ?) ?
Cordialement.
Mon installation est du type gainable, je distingue les grilles de diffusion de l'air réchauffé non équipées de filtre et la grille d'aspiration, elle équipée d'un filtre.
J'ai ouvert cette dernière, enlevé le filtre et ne vois rien d'autre que les deux gaines qui vont, je suppose, à l'unité intérieure
Pouvez-vous me donner quelques explications sur la batterie (batterie électrique ?) ?
Cordialement.
15 octobre 2018 à 15:12

Bonjour.
L'entretien a été fait en 2015 et depuis, je me suis contenté au nettoyage des filtres.
Est-ce la sonde de reprise qui fait office de thermostat ?
Où se trouve-t-elle ?
J'ai démonté le récepteur de commande à distance et je n'ai rien vu qui puisse ressembler à une sonde.
Je suis allé dans les combles où se trouve l'UI et je n'ai rien vu non plus mais l'endroit est tellement exigu et difficile d'accès que je suis peut-être passé à côté. De plus les combles sont garnis de laine de verre en flocon.
Cordialement.
L'entretien a été fait en 2015 et depuis, je me suis contenté au nettoyage des filtres.
Est-ce la sonde de reprise qui fait office de thermostat ?
Où se trouve-t-elle ?
J'ai démonté le récepteur de commande à distance et je n'ai rien vu qui puisse ressembler à une sonde.
Je suis allé dans les combles où se trouve l'UI et je n'ai rien vu non plus mais l'endroit est tellement exigu et difficile d'accès que je suis peut-être passé à côté. De plus les combles sont garnis de laine de verre en flocon.
Cordialement.
15 octobre 2018 à 11:21

Bonsoir.
Je n'ai pas encore allumé le chauffage cette année et je voulais essayer de régler ce problème constaté les années précédentes.
Je ne sais pas si l'étage récupère un peu de chaleur du bas mais lorsque les températures sont basses, il est vraiment nécessaire de mettre le chauffage en haut.
Et le chauffage allumé avec une température de consigne à 16 degrés, la température grimpe et suis obligé de l'arrêter car je ne sais pas si le système peut s'arrêter de lui-même à une certaine température.
L'installation date de 2006, année de construction de la maison.
Cordialement.
Je n'ai pas encore allumé le chauffage cette année et je voulais essayer de régler ce problème constaté les années précédentes.
Je ne sais pas si l'étage récupère un peu de chaleur du bas mais lorsque les températures sont basses, il est vraiment nécessaire de mettre le chauffage en haut.
Et le chauffage allumé avec une température de consigne à 16 degrés, la température grimpe et suis obligé de l'arrêter car je ne sais pas si le système peut s'arrêter de lui-même à une certaine température.
L'installation date de 2006, année de construction de la maison.
Cordialement.
14 octobre 2018 à 20:53

Bonjour.
J'ai pensé à un dysfonctionnement d'une sonde de température mais ne connaissant rien en climatisation, j'ai cherché en vain une éventuelle sonde.
J'avais aussi des doutes sur les télécommandes car bien que les deux UI soient identiques, les télécommandes sont différentes
une avec réf : RAR-3U1, l'autre avec réf : RAR-2P2 mais les deux télécommandes agissent sur l'une et l'autre des UI.
Cordialement.
J'ai pensé à un dysfonctionnement d'une sonde de température mais ne connaissant rien en climatisation, j'ai cherché en vain une éventuelle sonde.
J'avais aussi des doutes sur les télécommandes car bien que les deux UI soient identiques, les télécommandes sont différentes
une avec réf : RAR-3U1, l'autre avec réf : RAR-2P2 mais les deux télécommandes agissent sur l'une et l'autre des UI.
Cordialement.
14 octobre 2018 à 19:04

Bonjour.
J'ai pensé à un dysfonctionnement d'une sonde de température mais je ne connais rien en climatisation et ai cherché en vain une éventuelle sonde.
J'avais aussi des doutes sur les télécommandes car bien que les deux UI soient identiques, j'ai deux télécommandes différentes : RAR-3U1 et RAR-2P2
Mais les deux télécommandes agissent bien sûr l'une et l'autre des unités.
Cordialement.
J'ai pensé à un dysfonctionnement d'une sonde de température mais je ne connais rien en climatisation et ai cherché en vain une éventuelle sonde.
J'avais aussi des doutes sur les télécommandes car bien que les deux UI soient identiques, j'ai deux télécommandes différentes : RAR-3U1 et RAR-2P2
Mais les deux télécommandes agissent bien sûr l'une et l'autre des unités.
Cordialement.
14 octobre 2018 à 18:46

Bonjour.
Les deux unités intérieures sont des HITACHI RAD-40NH4
Cordialement.
Les deux unités intérieures sont des HITACHI RAD-40NH4
Cordialement.
14 octobre 2018 à 18:11

Bonjour et merci pour votre intérêt à mon problème.
La puissance de l'unité extérieure est de 8.60 KW en mode chauffage.
J'ai acheté la maison pendant l'été 2015 et ai constaté ce problème de surchauffe à l'étage l'hiver suivant.
La maison est de 2006 et l'isolation me semble correcte.
Cordialement.
La puissance de l'unité extérieure est de 8.60 KW en mode chauffage.
J'ai acheté la maison pendant l'été 2015 et ai constaté ce problème de surchauffe à l'étage l'hiver suivant.
La maison est de 2006 et l'isolation me semble correcte.
Cordialement.
14 octobre 2018 à 18:07

Bonjour à tous.
Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4.
Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et une salle de bain pour une surface de 40 m² environ.
La deuxième unité dessert l'étage pour une surface de 20m² environ.
En mode chauffage, la température constatée au RDC correspond à la température de consigne mais pas moyen de réguler la température de l'étage.
Même avec une température de consigne à 16 degrés (le minimum possible avec la télécommande), la température grimpe à 23 voire plus car j'éteins l'unité, ne sachant pas si elle s'arrêtera d'elle-même.
Merci à celles et ceux qui voudront bien m'aider à résoudre ce dysfonctionnement.
Cordialement.
Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4.
Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et une salle de bain pour une surface de 40 m² environ.
La deuxième unité dessert l'étage pour une surface de 20m² environ.
En mode chauffage, la température constatée au RDC correspond à la température de consigne mais pas moyen de réguler la température de l'étage.
Même avec une température de consigne à 16 degrés (le minimum possible avec la télécommande), la température grimpe à 23 voire plus car j'éteins l'unité, ne sachant pas si elle s'arrêtera d'elle-même.
Merci à celles et ceux qui voudront bien m'aider à résoudre ce dysfonctionnement.